Seite 2 von 7

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mo Apr 13, 2020 12:45 am
von aiole
Ich finde die halbe Stunde sehr schön, da sie gut zeigt, wie ohne Autoladung die WR-Abregelung greift.
Klasse oWB-feature!

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Sa Apr 18, 2020 5:24 am
von openWB
Holgi hat das ganze nochmal optimiert. Bitte in 1.7.310 Nightly testen und Feedback geben.

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Di Apr 21, 2020 10:10 pm
von corwin42
Das Feature funktioniert gut.
70_Prozent_Ladung.jpg
(93.16 KiB) 685-mal heruntergeladen
Wenn der Hausverbrauch dann höher wird (kochen etc.) dann schaltet er die Ladung immer wieder mal ab. Dann dauert es immer etwas, bis er wieder anfängt zu Laden, wenn der Hausverbrauch wieder zu niedrig ist um den Überschuss zu verbraten.

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 9:41 am
von LutzB
Hmm, bei mir regelt er sich gerade einen Wolf und startet/stoppt die Ladung andauernd.
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-33-23.png
(180.38 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-34-08.png
(91.76 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-35-04.png
(134.63 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-35-31.png
(45.65 KiB) 675-mal heruntergeladen
Die PV mit Fronius Symo WR liefert 9,7 kWp. Sollte ich an den Einstellungen noch etwas ändern? Im normalen PV-Lademodus wird super geregelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei dem 70%-Modus nur der Sollpunkt verschoben, der Algorithmus ist identisch.

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 9:56 am
von openWB
An der Regelung hatte sich noch was geändert.
Bitte Nightly Update machen und erneut testen / berichten.

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 12:29 pm
von LutzB
Das Problem ist die Übergangszeit, wenn die 70%-Grenze gerade erreicht wird. Die letzten Stunden lief es dank genügend Sonne einwandfrei durch.
Ich habe das Update gemacht und warte nun darauf, dass die Sonne nachlässt...

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 1:24 pm
von LutzB
Es geht wieder los...
Bildschirmfoto_2020-04-22_15-23-13.png
(178.05 KiB) 658-mal heruntergeladen

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 1:30 pm
von openWB
bitte nochmal ein fixes nightly update und testen

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 1:41 pm
von LutzB
Das hat leider nicht viel gebracht. Nach der kurzen Ladepause während des Updates wurden wieder zwei kurze Ladevorgänge gestartet.

Nachtrag: Es werden immer kurze Ladevorgänge gestartet. Die eingestellten Wartezeiten funktionieren aber super ohne die 70%-Option.
Screenshot_20200422-153924.png
(226.3 KiB) 652-mal heruntergeladen

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 2:31 pm
von LutzB
Das war es für Heute mit den Tests. Die Einspeisung ist unter die eingestellten 6000kW gefallen.
Screenshot_20200422-162832.png
(687.15 KiB) 647-mal heruntergeladen