openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Antworten
kandidat
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat » Fr Mär 27, 2020 8:10 am

Hallo,
folgendes ist mir schon ein paar mal aufgefallen
habe die aktuelle 1.7.302Nightly drauf. OpenWB Duo werkskonfiguriert.
Modus: Nur PV
An LP1 lädt mein Tesla 1-phasig los regelt brav von 6A auf 22A hoch.
Nachdem 10 Minuten 22A gehalten werden wird auf 3-phasig umgeschlatet.

Hier wird allerdings nur mit 6A weitergeladen und nicht weiter hochgeregelt.

Jetzt gerade sehe ich , dass nach 8 Minuten 3-phasig sogar wieder auf 1-phasig umgeschaltet wird mit 6A max. geladen.

Wenn ich auf PV -> Stop -> PV umschalte oder PV -> Min+PV -> PV umschalte geht es wie gewünscht weiter.
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png (199.6 KiB) 105 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.07.58.png
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.07.58.png (362.58 KiB) 105 mal betrachtet

kandidat
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat » Fr Mär 27, 2020 8:37 am

Nachtrag:

Wenn ich den LP2 mit dem vollen Golf deaktiviere (=rotes Kreuz) dann scheint der LP1 wieder normal zu regeln.
Habe den Lademodus dabei immer auf PV belassen.

Schieflastbeachtung ist AUS
Loadsharing LP1/LP2 ist AN (Defaultwerte)

KevinW
Site Admin
Beiträge: 2129
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von KevinW » Fr Mär 27, 2020 8:46 am

Bitte mal Nightly 1.7.305 installieren.
Das sollte das Problem im NurPV Modus beheben.

kandidat
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat » Di Mär 31, 2020 2:32 pm

Konnte es erst heute wieder testen und nun scheint es zu funktionieren.

icealiens97
Beiträge: 6
Registriert: Mo Mär 23, 2020 6:43 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von icealiens97 » Di Mär 31, 2020 7:17 pm

Hatte das gleiche mit der 17.302, läuft nach dem Update seit einigen Tagen perfekt!

Antworten