Fehler nach Umstieg auf Software 2

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
jss
Beiträge: 45
Registriert: Di Nov 24, 2020 8:32 pm

Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von jss »

Ich würde gerne mit meiner openWB series2 custom auf Software Version 2 umsteigen.
Dafür habe ich mir eine (hochwertige) SD-Karte gekauft und nun schon mehrfach die aktuellen Images (versucht mit 2.1.2-patch1.1 und 2_1_3_patch_1) geflashed und die SD-Karte ausgetauscht, aber Software 2 zeigt sehr komisches Verhalten.

Nach dem Start mit neuer SD-Karte werden direkt Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung angezeigt, aber auch direkt drei leere Benachrichtigungen rechts oben.
01.png
(95.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
Nun möchte ich die Erstkonfiguration machen und Geräte hinzufügen. Aber leider kann ich keine Geräte auswählen im Drop-Down Menü.
02.png
(62.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wenn ich nun auf eine andere Seite der Einstellungen gehen möchte, dann ändert sich nur die Überschrift der Seite, aber der komplette Inhalt bleibt gleich. Erst durch neu laden mit F5 wird dann wirklich die neue Seite angezeigt.

Nach einer Weile wird mir dann auf einmal mein Kostal Plenticore unter Geräten angezeigt - ohne, dass ich ihn aktiv hinzugefügt habe - ich kann ihn aber nicht öffnen und konfigurieren und nach einem F5 ist er auch wieder weg.
04.png
(57.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
Im main.log kann ich keine hilfreichen Meldungen finden. Die letzte Meldung wiederholt sich dann noch sehr häufig, da eben noch keine Konfiguration durchgeführt wurde.

Code: Alles auswählen

rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
watchdog for atreboot.sh on pid 389 started, waiting for 900s
checking init in /boot/config.txt...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.
my primary IP: 192.168.178.81
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
Paketlisten werden gelesen…
E: Release-Datei für http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease ist noch nicht gültig (ungültig für weitere 19 d 3 h 59 min 30 s). Aktualisierungen für dieses Depot werden nicht angewendet.
E: Release-Datei für http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease ist noch nicht gültig (ungültig für weitere 17 d 1 h 7 min 9 s). Aktualisierungen für dieses Depot werden nicht angewendet.
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 81 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==40.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (40.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.22.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.22.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.22.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-04-07 15:55:27: boot done :-)
2024-04-07 15:55:30,456 - {root:178} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-04-07 15:55:30,458 - {helpermodules.update_config:501} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-04-07 15:55:31,849 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestDayGraph
2024-04-07 15:55:31,852 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog
2024-04-07 15:55:31,854 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestMonthGraph
2024-04-07 15:55:31,857 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestYearGraph
2024-04-07 15:55:31,859 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestMonthGraphv1
2024-04-07 15:55:31,862 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/graph/RequestYearGraphv1
2024-04-07 15:55:31,864 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/pv/config/configured
2024-04-07 15:55:31,867 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0e0a32f4/messages/1710174482759
2024-04-07 15:55:31,869 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_a1aa66ea/messages/1710174701687
2024-04-07 15:55:31,872 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_c280c357/messages/1710175014080
2024-04-07 15:55:31,875 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_a8df199b/messages/1710175067404
2024-04-07 15:55:31,877 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_8fedb464/messages/1710176196563
2024-04-07 15:55:31,881 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_6e8524d5/messages/1710181530519
2024-04-07 15:55:31,884 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_97de7bfd/messages/1710181681060
2024-04-07 15:55:31,887 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_3ffce486/messages/1712327974003
2024-04-07 15:55:31,889 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_939c8cd4/messages/1712328287812
2024-04-07 15:55:31,897 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/get/fault_state' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,898 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/get/fault_str' auf Standardwert 'Kein Fehler.'
2024-04-07 15:55:31,898 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/chargepoint/get/power' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,898 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/chargepoint/template/0' auf Standardwert '{'autolock': {'active': False, 'wait_for_charging_end': False}, 'id': 0, 'max_current_multi_phases': 32, 'max_current_single_phase': 32, 'name': 'Standard Ladepunkt-Profil', 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}'
2024-04-07 15:55:31,899 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/get/hierarchy' auf Standardwert '[]'
2024-04-07 15:55:31,899 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/config/reserve_for_not_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,899 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/name' auf Standardwert 'Standard-Fahrzeug'
2024-04-07 15:55:31,899 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/charge_template' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,900 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/soc_module/config' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-07 15:55:31,900 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/soc_module/general_config' auf Standardwert '{'use_soc_from_cp': False, 'request_interval_charging': 300, 'request_interval_not_charging': 43200, 'request_only_plugged': False}'
2024-04-07 15:55:31,900 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/ev_template' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,900 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/tag_id' auf Standardwert '[]'
2024-04-07 15:55:31,901 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/get/soc' auf Standardwert 'None'
2024-04-07 15:55:31,901 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/template/ev_template/0' auf Standardwert '{'name': 'Standard-Fahrzeug-Profil', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17000, 'min_current': 10, 'max_current_single_phase': 32, 'battery_capacity': 82000, 'efficiency': 90, 'nominal_difference': 1, 'keep_charge_active_duration': 40}'
2024-04-07 15:55:31,901 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/template/charge_template/0' auf Standardwert '{'name': 'Standard-Lade-Profil', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}'
2024-04-07 15:55:31,901 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/instant_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-07 15:55:31,902 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/bat_prio' auf Standardwert '1'
2024-04-07 15:55:31,902 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_soc' auf Standardwert '60'
2024-04-07 15:55:31,902 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_soc' auf Standardwert '40'
2024-04-07 15:55:31,902 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/rundown_power' auf Standardwert '1000'
2024-04-07 15:55:31,903 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/rundown_soc' auf Standardwert '50'
2024-04-07 15:55:31,903 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/charging_power_reserve' auf Standardwert '200'
2024-04-07 15:55:31,903 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/control_range' auf Standardwert '[0, 230]'
2024-04-07 15:55:31,903 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_threshold' auf Standardwert '50'
2024-04-07 15:55:31,904 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_delay' auf Standardwert '60'
2024-04-07 15:55:31,904 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_delay' auf Standardwert '30'
2024-04-07 15:55:31,904 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_threshold' auf Standardwert '1500'
2024-04-07 15:55:31,904 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/feed_in_yield' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,905 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phase_switch_delay' auf Standardwert '7'
2024-04-07 15:55:31,905 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-07 15:55:31,905 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/retry_failed_phase_switches' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,905 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/scheduled_charging/phases_to_use' auf Standardwert '0'
2024-04-07 15:55:31,906 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/time_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-07 15:55:31,906 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/unbalanced_load' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,906 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/unbalanced_load_limit' auf Standardwert '18'
2024-04-07 15:55:31,906 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/control_interval' auf Standardwert '10'
2024-04-07 15:55:31,907 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/extern' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,907 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/extern_display_mode' auf Standardwert 'primary'
2024-04-07 15:55:31,907 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/external_buttons_hw' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,907 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/grid_protection_configured' auf Standardwert 'True'
2024-04-07 15:55:31,908 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/modbus_control' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,908 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/selected' auf Standardwert 'none'
2024-04-07 15:55:31,908 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/plug' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,908 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/start_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,909 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/stop_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,909 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/smart_home' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,909 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/configuration' auf Standardwert '{}'
2024-04-07 15:55:31,910 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/bat' auf Standardwert '0.0002'
2024-04-07 15:55:31,910 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/grid' auf Standardwert '0.0003'
2024-04-07 15:55:31,910 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/pv' auf Standardwert '0.00015'
2024-04-07 15:55:31,910 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/range_unit' auf Standardwert 'km'
2024-04-07 15:55:31,911 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/ripple_control_receiver/module' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-07 15:55:31,911 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/web_theme' auf Standardwert '{'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': {}}'
2024-04-07 15:55:31,911 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/graph/config/duration' auf Standardwert '120'
2024-04-07 15:55:31,911 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp' auf Standardwert 'None'
2024-04-07 15:55:31,912 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp' auf Standardwert 'None'
2024-04-07 15:55:31,912 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/et/provider' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-07 15:55:31,912 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,912 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/on_if_plugged_in' auf Standardwert 'True'
2024-04-07 15:55:31,913 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/pin_active' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,913 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/pin_code' auf Standardwert '0000'
2024-04-07 15:55:31,913 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/standby' auf Standardwert '60'
2024-04-07 15:55:31,913 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/rotation' auf Standardwert '180'
2024-04-07 15:55:31,914 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/theme' auf Standardwert '{'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}}'
2024-04-07 15:55:31,914 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/only_local_charge_points' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,914 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/led/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,914 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/rfid/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,915 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/backup_cloud/config' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-07 15:55:31,915 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/dataprotection_acknowledged' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,915 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/datastore_version' auf Standardwert '38'
2024-04-07 15:55:31,915 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/usage_terms_acknowledged' auf Standardwert 'False'
2024-04-07 15:55:31,916 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/debug_level' auf Standardwert '30'
2024-04-07 15:55:31,916 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/device/module_update_completed' auf Standardwert 'True'
2024-04-07 15:55:31,916 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/mqtt/valid_partner_ids' auf Standardwert '[]'
2024-04-07 15:55:31,916 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/release_train' auf Standardwert 'master'
2024-04-07 15:55:31,934 - {helpermodules.update_config:587} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 38
2024-04-07 15:55:31,935 - {helpermodules.update_config:588} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 38
2024-04-07 15:55:36,125 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-04-07 15:55:39,651 - {helpermodules.subdata:769} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-04-07 15:55:40,836 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 15:55:40,837 - {control.chargepoint.chargepoint_all:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 64, in no_charge
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 15:55:40,850 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 15:55:40,851 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 99, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 135, in _calc_home_consumption
    elements_to_sum_up = self.get_elements_for_downstream_calculation(self.get_id_evu_counter())
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem Log nachdem ich das Loglevel hochgestellt habe.

Code: Alles auswählen

2024-04-07 16:30:25,105 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:30,122 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:30,125 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:30,126 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-07 16:30:30,156 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten []
2024-04-07 16:30:30,234 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:30,235 - {control.chargepoint.chargepoint_all:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 64, in no_charge
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:30,237 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:30,240 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 99, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 135, in _calc_home_consumption
    elements_to_sum_up = self.get_elements_for_downstream_calculation(self.get_id_evu_counter())
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:30,245 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-07 16:30:30,246 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=0, exported=0))
2024-04-07 16:30:30,248 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-07 16:30:30,250 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-07 16:30:30,252 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-07 16:30:30,253 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-07 16:30:30,255 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-07 16:30:30,256 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=1, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-07 16:30:30,258 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-07 16:30:30,259 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-07 16:30:30,259 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x715832b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-07 16:30:30,261 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-04-07 16:30:30,262 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.81', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 38, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'module_update_completed': True, 'boot_done': True}
2024-04-07 16:30:30,263 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': None}}
2024-04-07 16:30:30,265 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-07 16:30:30,267 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-07 16:30:30,268 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:30,269 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 26, in calc_current
    self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:30,273 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-07 16:30:30,274 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:30,275 - {control.process:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 73, in process_algorithm_results
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:30,279 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:30,282 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 41, in pub_graph_data
    evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
    return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:35,302 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:40,319 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:40,321 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-07 16:30:40,323 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-07 16:30:40,353 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten []
2024-04-07 16:30:40,428 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:40,429 - {control.chargepoint.chargepoint_all:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 64, in no_charge
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:40,431 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:40,434 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 99, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 135, in _calc_home_consumption
    elements_to_sum_up = self.get_elements_for_downstream_calculation(self.get_id_evu_counter())
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:40,436 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-07 16:30:40,438 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=0, exported=0))
2024-04-07 16:30:40,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-07 16:30:40,441 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-07 16:30:40,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-07 16:30:40,444 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-07 16:30:40,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-07 16:30:40,447 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=1, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-07 16:30:40,449 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-07 16:30:40,449 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-07 16:30:40,450 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71578250>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-07 16:30:40,451 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-04-07 16:30:40,452 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.81', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 38, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'module_update_completed': True, 'boot_done': True}
2024-04-07 16:30:40,454 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': None}}
2024-04-07 16:30:40,454 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-07 16:30:40,455 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-07 16:30:40,457 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:40,458 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 26, in calc_current
    self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:40,464 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-07 16:30:40,469 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:40,470 - {control.process:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 73, in process_algorithm_results
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
2024-04-07 16:30:40,478 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-04-07 16:30:40,478 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 41, in pub_graph_data
    evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
    return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == self.data.get.hierarchy[0]["type"]:
IndexError: list index out of range
Das gleiche Verhalten habe ich nun mit den Images 2.1.2-patch1.1 und 2_1_3_patch_1, die im Forum verlinkt sind und würde mich sehr über Ideen freuen woran es liegen könnte und was ich versuchen könnte.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8005
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von openWB »

Irgendeine MQtTT Anwendung aktiv die auf die neue Installation zeigt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
jss
Beiträge: 45
Registriert: Di Nov 24, 2020 8:32 pm

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von jss »

Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort!

Das scheint tatsächlich das Problem gewesen zu sein - Ich habe Home Assistant laufen mit MQTT-Integration der OpenWB.
Zum schnellen Test habe ich der OpenWB eine andere IP-Adresse zugeteilt, sodass die Integration ins Leere läuft und nun scheint das komische Verhalten weg zu sein.
Benutzeravatar
Werner2000x
Beiträge: 81
Registriert: Do Jul 23, 2020 1:59 pm

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von Werner2000x »

welche SD-Card ist denn eine empfehlenswerte, robuste SD-Card?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013

Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 556
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von humschti »

Die Karten von Swissbit
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Benutzeravatar
Werner2000x
Beiträge: 81
Registriert: Do Jul 23, 2020 1:59 pm

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von Werner2000x »

Danke :-)
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013

Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
aiole
Beiträge: 6898
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Fehler nach Umstieg auf Software 2

Beitrag von aiole »

SLC-type. Aber nicht über den Preis wundern.

Die openWB-industrial aus dem shop ist auch sehr gut und preislich "erträglich". https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Antworten