Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Antworten
Eifulaner
Beiträge: 6
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm

Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Beitrag von Eifulaner »

Liebe Community, ich würde mich freuen, wenn ich eure Hilfe bekommen kann.

Ich habe jetzt angefangen die OpenWB bei Überschuss über einen Shelly Schaltkontatkt meine Wärmepumpe in die PV-Anhebung zu schalten. Dann wird die Warmwassertemperatur und die Temperatur für den Heizungsvorlauf hoch gesetzt, also mehr Energie verbraucht. Jetzt wunderte ich mich grade, dass die Wäremepume angelaufen ist, weil es gar kein so doller PV Tag ist und wir noch am Backen waren. Hier der Plot dazu. gegen 11:26 wurde die Wärmepumpe dazu geschaltet:
20230329 Wäremepume zuschaltung 11-26.png
(136.51 KiB) Noch nie heruntergeladen
Eingestellt ist das ganze als SmartHome 2.0 Gerät 1, Shelly ohne Authentifizierung mit separater Leistuhngsmessung via ADM630. Die Detail-Einstellungen sind:

Mindesteinschaltdauer: 10
Mindesteinschaltdauer pro Tag: 0
Maximaleinschaltdauer: 1000
Alle anderen Zeiten ausgeschaltet durch "00:00"

Einschaltschwelle: 2500
Einschaltverzögerung: 0
Updategerät: 0
Ausschaltschwelle: 3000
Ausschaltverzögerung: 10
Speicherbeachtung beim Einschalten: 60%
Speicherbeachtung beim Ausschalten: 85%

Mein Verständnis bei den Einstellungen und meinem Speicher bei knapp 25% um kurz nach 11, dass der Shelly für die Wärmepumpe nicht hätte einschalten dürfen, da das erst bei 60% Akku bzw. bei einer Einspeisung von mehr als 2500 Watt hätte passieren sollen. Das wäre auch eigentlich mein Wunsch gewesen. Hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?

Hier noch aus dem Status die ältesten beiden Log-Läufe, die ich noch bekommen konnte. leider gehen wir nicht bis zum Einschalten mehr zurück und leider verstehe ich einige der Punkte nicht:

2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1878
2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:50,327 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,325 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=382 old 376
2024-03-29 11:33:50,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:50,320 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/382 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135
2024-03-29 11:33:49,757 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1894 SpeicherSoC: 22
2024-03-29 11:33:49,756 INFO Uberschuss: 1878 Uberschuss mit Offset: 1878 Pv: 0
2024-03-29 11:33:49,756 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -16 max Speicherladung: 0
2024-03-29 11:33:44,748 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1941
2024-03-29 11:33:44,747 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:44,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,744 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=376 old 371
2024-03-29 11:33:44,742 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,739 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:44,737 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:44,736 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/376 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135

Vielen Dank für euer Hilfe und ein frohes Osterfest.
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Beitrag von okaegi »

Hallo,
Moment mal ein paar infos:
viewtopic.php?t=4978
In diesem Beitrag wird der
Speicherbeachtung beim Einschalten im Detail erlärt.
Wenn du Sicherstellen willst, das eiine Batterie einen mindestsoc tagsüber erreicht, dann bringst du das mit dem Wert
Maximal Speicherladung (hier am besten Eintragen, wue hoch deine maximale Speicherladung ist)
Und Speicherbeachten beim Einschalten hin. (Hier Eintragen bis zu welchem soc du deine Batterie aufgeladen haben willst, bevor das Gerät ansprigt)
Der Parameter
Speicherbeachten beim Ausschalten ist umgekehrt: Er verhindert, dass ein Gerät abgeschaltet wird, bevor der soc erreicht ist). Diesen würde ich nicht mehr benutzten, sondern die Steuerung wie oben über den Einschaltsoc machst.
Sonst deine Parameter

Code: Alles auswählen

Einschaltschwelle: 2500
Einschaltverzögerung: 0
Updategerät: 0
Ausschaltschwelle: 3000
Ausschaltverzögerung: 10
Du hast Einschaltschwelle 2500 Watt definiert mit Einschaltverzögerung 0.
D.h. wenn einmalig die Einspeisung + Speicherladung > 2500 Watt sind geht dein Gerät an:

Code: Alles auswählen

2024-03-29 11:33:49,757 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1894 SpeicherSoC: 22
Wenn ich mir den Wert so anschaue, hat das wahrscheinlich zugeschlagen.
Ausschaltschwelle 3000, Auschaktverzögrung 10 (minuten).
Wenn du 3000 Watt Bezug hast wartet smarthome 10 minuten bis es das Gerät ausstellt. (Egal ob evu bezug oder ob du das vom Speicher nimmst)
Ich würde mal mit folgenden Parametern fahren:

Code: Alles auswählen

Mindesteinschaltdauer: 10
Mindesteinschaltdauer pro Tag: 0
Maximaleinschaltdauer: 1000
Alle anderen Zeiten ausgeschaltet durch "00:00"

Einschaltschwelle: 2500
Einschaltverzögerung: 3
Ausschaltschwelle: 0
Ausschaltverzögerung: 3
Speicherbeachtung beim Einschalten: 60%
Speicherbeachtung beim Ausschalten: 100
maximale Speicherladung 3500 Watt

Sag bescheid ob es bessser klapt,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Eifulaner
Beiträge: 6
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm

Re: Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Beitrag von Eifulaner »

Vielen Dank für die Antwort und den Link auf die Erläuterung. Ich glaube mein Hauptfehler war nicht ganz runter zu scrollen. Das man unter allen SmartHome Geräte slots den maximalen Ladewert einstellen kann hatte ich nicht gesehen. Das habe ich jetzt mal auf dei 4000 Watt hier gestellt und die Einschaltverzögerung wirklich auf die 3 Minuten. Ich werde dann berichten, was dabei raus gekommen ist.

Sollte hier jemand der Programmierer vorbei gucken / du das genau sein ;-) wäre für mich eine mögliche lesson Learned die übergreifenden Parameter im SmartHome Menü auch ganz nach oben, über alle SmartHome Geräte zu ziehen.

Viele Grüße und besten Dank!
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Beitrag von derNeueDet »

Okaegi ist der Programmierer des Smarthome Bereiches :mrgreen:

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten