PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

Schönen Samstag zusammen,

In den letzten Tagen und Wochen Häufen sich ja die Threads zum Thema PV Laderegelung mit Speichervorrang bei der 2.0 Software. Ich reihe mich mal ein und sage ich bin etwas enttäuscht und teils auch frustriert oder ratlos wie das bei der 2.0 nicht funktioniert. Ich bin im Oktober letztens Jahres final auf die 2.0 gewechselt und im Winter konnte man es natürlich nicht testen, aber jetzt ist PV laden wieder möglich und es ist furchtbar. Mit der 1.9 hatte ich absolut keine Probleme, die Regelung hat wie gewünscht funktioniert und jetzt frage ich mich voran das liegt?

Verstehe nur ich die vielzähligen Einstellungen nicht? Ist die Regelung zu komplex? Sind falsche Einstellungen schuld? Daher die ernst gemeinte Frage bei wem funktioniert die PV Ladung mit Speichervorrang wirklich zufriedenstellend und so wie ich es mir denke es sollte funktionieren?

Meine Vorstellung:
Der Speicher hat immer Vorrang und soll mit seiner maximalen Ladeleistung (bei mir 3kW) laden dürfen bis er 100% SoC erreicht hat und möglichst nicht fürs Laden der Autos im PV Modus hergenommen werden. Wenn mal ne Wolke vorbeifliegt und die Regelung nicht schnell hinterherkommt kein Thema. In so einem Fall soll dann aber die Ladung des Autos heruntergeregelt oder unterbrochen werden wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist bzw auf einphasig umgeschaltet werden. Wenn abends der Überschuss weniger wird soll die Ladung des EVs unterbrochen werden und am nächsten Tag erst fortgeführt werden wenn wieder mehr Überschuss da ist als fürs Laden des Batteriespeichers nötig ist.

So war es letztes Jahr in der 1.9 und so wünsche ich es mir auch mit der 2.0 wieder.

Die Woche habe ich mein EV nachmittags angeschlossen, es war noch etwas sonnig, der Batteriespeicher voll und der Überschuss ging 3 phasig ins Auto. Ich habe nicht hingeschaut und irgendwann abends war das Auto voll, es hat die gesamte Batterie leer gesaugt und hat 3 phasig mit 6A weitergeladen bis das Auto voll war selbst mit Netzbezug. Laderegelung stand auf PV mit Speichervorrang.
Heute habe ich das Auto mittags angesteckt und es wurde 3phasig mit 16A geladen obwohl gar nicht so viel PV vom Dach kam, der Akku wurde mit maximaler Entladeleistung entladen um die 16A zu schaffen.

Vielleicht kann jemand Tipps geben wie das sauber funktioniert bei ihm? Ich bin für jede Hilfe dankbar und sicher viele Andere auch. Oder muss ich auf die 1.9 zurück damit das sauber funktioniert?

Kurz noch was ist gegeben:
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung als Master und openwb series2 standard als Slave ebenfalls mit Phaseumschaltung
Master version 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca] installiert
Settings als Screen anbei, auch n Auszug ausm Log
screen01.png
(198.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
screeno02.png
(118.59 KiB) Noch nie heruntergeladen
screen03.png
(107.59 KiB) Noch nie heruntergeladen
screen04.png
screen04.png (31.28 KiB) 1111 mal betrachtet

Code: Alles auswählen

2024-03-23 12:31:20,988 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-23 12:31:21,059 - {modules.devices.sungrow.device:58} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x714c0538>, 'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x714c06a0>, 'component2': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x714c0940>}
2024-03-23 12:31:21,060 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher']
2024-03-23 12:31:21,061 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x714c0b08>}
2024-03-23 12:31:21,062 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,065 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,084 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-23 12:31:21,095 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711193470.7559369, power=-5872, imported=0.0, exported=1241096.4204989087)
2024-03-23 12:31:21,097 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287196, power1: -5872, power2: -5939
2024-03-23 12:31:21,099 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -16.9603
2024-03-23 12:31:21,100 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 16.9603 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711193481.0949857, power=-5939, imported=0.0, exported=1241113.3808469803)
2024-03-23 12:31:21,102 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5939, exported=1241113.3808469803, dc_power=None)
2024-03-23 12:31:21,127 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711193470.8024266, power=-117, imported=2231230.4990205946, exported=303373.00801991567)
2024-03-23 12:31:21,127 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286794, power1: -117, power2: -42
2024-03-23 12:31:21,130 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.228001
2024-03-23 12:31:21,131 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.228001 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711193481.1270108, power=-42, imported=2231230.4990205946, exported=303373.23602115107)
2024-03-23 12:31:21,134 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.7, 232.0, 233.7], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2231230.4990205946, exported=303373.23602115107, power=-42, frequency=49.9)
2024-03-23 12:31:21,161 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.166.233.116: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4303, exported=31993859, dc_power=-4443)
2024-03-23 12:31:21,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4303, exported=31993859, dc_power=-4443)
2024-03-23 12:31:21,168 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711193470.8349073, power=-2666, imported=745525.3321009169, exported=632192.2057326565)
2024-03-23 12:31:21,170 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287047, power1: -2666, power2: -2473
2024-03-23 12:31:21,173 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.37566
2024-03-23 12:31:21,175 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.37566 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711193481.168587, power=-2473, imported=745525.3321009169, exported=632199.5813965253)
2024-03-23 12:31:21,183 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=745525.3321009169, exported=632199.5813965253, power=-2473, soc=78)
2024-03-23 12:31:21,214 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-03-23 12:31:21,216 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5939, exported=1241113.3808469803, dc_power=None)
2024-03-23 12:31:21,217 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5939, exported=1241113.3808469803, dc_power=None)
2024-03-23 12:31:21,218 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-03-23 12:31:21,234 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-23 12:31:21,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4303, exported=31993859, dc_power=None)
2024-03-23 12:31:21,238 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=745525.3321009169, exported=632199.5813965253, power=-2473, soc=78)
2024-03-23 12:31:21,239 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,242 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4303, exported=31993859, dc_power=None)
2024-03-23 12:31:21,316 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-03-23 12:31:21,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.7, 232.0, 233.7], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2231230.4990205946, exported=303373.23602115107, power=-42, frequency=49.9)
2024-03-23 12:31:21,390 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-03-23 12:31:21,391 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-03-23 12:31:21,391 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x700ce700>
2024-03-23 12:31:21,394 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-03-23 12:31:21,397 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x700ce700>
2024-03-23 12:31:21,422 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 632199.58, vorherige Payload: 632192.21
2024-03-23 12:31:21,423 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -2473, vorherige Payload: -2666
2024-03-23 12:31:21,611 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - -2473W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-23 12:31:21,630 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [51.1, 51.0, 51.11]A
2024-03-23 12:31:21,639 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 36189.06W
2024-03-23 12:31:21,645 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-23 12:31:21,650 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Renault Megane (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.11
2024-03-23 12:31:21,670 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-23 12:31:21,694 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711193471.520096, power=1611.67, imported=3700619.204793155, exported=0)
2024-03-23 12:31:21,697 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0028263, power1: 1611.67, power2: 1525.94
2024-03-23 12:31:21,698 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.43391
2024-03-23 12:31:21,699 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.43391 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711193481.6947703, power=1525.9400000000005, imported=3700623.638704231, exported=0)
2024-03-23 12:31:21,708 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=78, daily_exported=3387.0, daily_imported=6963.0, imported=745525.33, exported=632199.58, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2473))
2024-03-23 12:31:21,709 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=78, daily_exported=3387.0, daily_imported=6963.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=745525.33, exported=632199.58, power=-2473), set=Set(charging_power_left=-2473, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-23 12:31:21,718 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1919.0, daily_exported=0.0, power=11147.06, imported=6226302.9799999995, exported=0))
2024-03-23 12:31:21,720 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1711193311.021449, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=98.0), currents=[16.1, 16.0, 16.11], daily_imported=1268.0, daily_exported=0.0, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4921523.93, phases_in_use=3, plug_state=True, power=11147.06, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[231.59, 229.79, 232.78]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=4919981.93, imported_at_plugtime=4919981.93, imported_since_mode_switch=1514.6500000003725, imported_since_plugged=1514.6500000003725, range_charged=8.909705882355134, time_charged='0:09', timestamp_start_charging=1711192911.49461, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1711191541.10998, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700cf340>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-03-23 12:31:21,723 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=651.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1304779.05, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.18, 232.96, 231.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e247ca0>), config=Config(configuration={'ip_address': '10.1.5.33', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Externe openWB', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-23 12:31:21,725 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-03-23 12:31:21,726 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.7, 232.0, 233.7], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.9, daily_exported=1516.0, daily_imported=1800.0, imported=2231230.4990205946, exported=303373.23602115107, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-42), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=36189.06, raw_currents_left=[51.1, 51.0, 51.11], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-23 12:31:21,728 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1525.9400000000005, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8598.0, imported_home_consumption=3700623.638704231, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-23 12:31:21,734 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-23 12:31:21,737 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Master-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=70))))
2024-03-23 12:31:21,738 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Slave-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-23 12:31:21,740 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-23 12:31:21,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault Megane', tag_id=[], get=Get(soc=99.0, soc_timestamp=1711193477.893451, force_soc_update=False, range=338.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-23 12:31:21,747 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='VW Golf', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-23 12:31:21,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-23 12:31:21,751 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault Megane-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-23 12:31:21,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='VW Golf Hybrid-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=13000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-23 12:31:21,760 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000248, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x700cf988>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-23 12:31:21,764 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-03-23 12:31:21,771 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-23 12:31:21,774 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x700cf3a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-03-23 12:31:21,775 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8085.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1241113.381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5939))
2024-03-23 12:31:21,776 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5676.0, monthly_exported=None, yearly_exported=None, exported=31993859, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4303))
2024-03-23 12:31:21,778 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=13761.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=33234972.381, power=-10242))
2024-03-23 12:31:21,780 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.1.5.32', 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711193471, 'time': '12:31:11', 'grid': -0.117, 'house-power': 1.612, 'charging-all': 10.996, 'pv-all': 10.059, 'cp4-power': 10.996, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 98.0, 'bat-all-power': -2.666, 'bat-all-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2024-03-23 12:31:21,784 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.118', 'port': 502, 'modbus_id': 1}}
2024-03-23 12:31:21,788 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2024-03-23 12:31:21,789 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-03-23 12:31:21,794 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-03-23 12:31:21,802 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.116'}}
2024-03-23 12:31:21,805 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-03-23 12:31:21,806 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-23 12:31:21,810 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-23 12:31:21,813 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-03-23 12:31:21,818 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-23 12:31:21,819 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2431W
2024-03-23 12:31:21,820 - {control.ev:464} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 16.11A, Überschuss: -2431W, benötigte neue Leistung: -460W
2024-03-23 12:31:21,821 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2431W
2024-03-23 12:31:21,822 - {control.ev:505} - {INFO:MainThread} - LP 4: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2024-03-23 12:31:21,824 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-23 12:31:21,829 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-03-23 12:31:21,831 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [45.1, 51.0, 51.11]A verbleibende Ströme, 34809.06W verbleibende Leistung
2024-03-23 12:31:21,832 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-03-23 12:31:21,834 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-23 12:31:21,836 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-03-23 12:31:21,837 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7236.059999999998W
2024-03-23 12:31:21,837 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7236.059999999998W
2024-03-23 12:31:21,838 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-23 12:31:21,841 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-03-23 12:31:21,842 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-03-23 12:31:21,846 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [35.1, 51.0, 51.11]A verbleibende Ströme, 4936.059999999998W verbleibender Überschuss
2024-03-23 12:31:21,847 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-03-23 12:31:21,849 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-23 12:31:21,856 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-03-23 12:31:21,870 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,872 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-23 12:31:21,939 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-23 12:31:25,275 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-23 12:31:30,290 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-23 12:31:30,292 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

Hast du die ? (Hilfstexte) unter "Speicherbeachtung" gelesen?
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

aiole hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 1:27 pm Hast du die ? (Hilfstexte) unter "Speicherbeachtung" gelesen?
Selbstverständlich habe ich das, es verhält sich aber nicht so. Wenn ich 95% Entlade SoC des Speichers angebe, er diesen aber noch gar nicht erreicht hat dann darf er auch den Speicher nicht entladen, hat er aber getan vollständig bis auf 0% SoC.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

auch das ? hinter "Priorisierung"?

Wenn ich "speicherschonend" agiere, steht der Schalter bei mir auf "Fahrzeug" und es wird mit reservierter Ladeleistung der Speicher befüllt.
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

aiole hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 3:43 pm auch das ? hinter "Priorisierung"?

Wenn ich "speicherschonend" agiere, steht der Schalter bei mir auf "Fahrzeug" und es wird mit reservierter Ladeleistung der Speicher befüllt.
Auch das ? habe ich angesehen ja aber vielleicht verstehe ich es auch nicht so wie es so vielen offenbar geht. Wenn ich eine "Priorisierung Speicher" anwähle erwarte ich das der Speicher priorisiert wird und nicht das Fahrzeug und andersrum.
Und was passiert wenn der Batteriespeicher voll ist, bleibt die Ladeleistung auch reserviert ? z.B. 3kW und er lädt das Fahrzeug immer mit 3kW weniger obwohl der Speicher irgendwann voll ist?

Ich habe ja explizit gefragt bei wem es sauber funktioniert und vielleicht teilt derjenige ja gerne seine Einstellungen und Erfahrungen damit andere davon auch profitieren können.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

Ich gehe davon aus, dass Du das (wie manch andere auch) fehlinterpretiert hast. Deshalb der Hinweis zur prinzipiellen Funktionsweise, was unter ? wiedergegeben ist.
Dort steht, dass bei "Prio Speicher", selbiger beim EV-Laden mitgenutzt werden kann - ergo keine Speicher-SCHONUNG. Das verstehen die meisten erst nach dem 3. Mal lesen -> verbesserungswürdig.

Es gab zuvor schon eine Diskussion, wie man es verständlicher kommunizieren kann - allerdings noch ohne offizielles Endergebnis.

ps
Statt neue threads zu eröffnen, wäre es besser, in einem Faden zu bleiben.
viewtopic.php?t=8153
viewtopic.php?p=100198#p100198
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

aiole hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 5:46 pm Ich gehe davon aus, dass Du das (wie manch andere auch) fehlinterpretiert hast. Deshalb der Hinweis zur prinzipiellen Funktionsweise, was unter ? wiedergegeben ist.
Dort steht, dass bei "Prio Speicher", selbiger beim EV-Laden mitgenutzt werden kann - ergo keine Speicher-SCHONUNG. Das verstehen die meisten erst nach dem 3. Mal lesen -> verbesserungswürdig.

Es gab zuvor schon eine Diskussion, wie man es verständlicher kommunizieren kann - allerdings noch ohne offizielles Endergebnis.
Ja wenn dem so ist, ich finde es mehr wie irreführend.
Klärt aber meine Frage nicht: Ist die reservierte Ladeleistung für den Speicher immer reserviert auch wenn die Batterie bei SoC 100% ist? Das wäre eher ziemlich "doof"?
Und hat nicht mal jemand seine Einstellungen wie es so wie beschrieben funktioniert? Kann man dann auch für alle weiteren Nachfragenden als funktionierenden Beispiel oder sogar ins Wiki packen wie es denn richtig konfiguriert gehört wenn man es so haben will.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

Gute Frage. Wenn der Speicher voll ist, steigt auf jeden Fall der EVU-Überschuss und das EV-Laden sollte unabhängig vom Speicher-SoC starten.

Bsp.
Bei mir habe ich das SPEICHER-BMS spannungsmäßig "schonend" eingestellt, so dass das BMS max. 94%-SoC meldet und der Speicher danach nicht mehr geladen wird. Das führt zu mehr EVU-Überschuss mit dem einhergehenden EV-Ladestart.
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

aiole hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 6:50 pm Gute Frage. Wenn der Speicher voll ist, steigt auf jeden Fall der EVU-Überschuss und das EV-Laden sollte unabhängig vom Speicher-SoC starten.

Bsp.
Bei mir habe ich das SPEICHER-BMS spannungsmäßig "schonend" eingestellt, so dass das BMS max. 94%-SoC meldet und der Speicher danach nicht mehr geladen wird. Das führt zu mehr EVU-Überschuss mit dem einhergehenden EV-Ladestart.
Ich gehe nochmal nen Schritt zurück zu meinem Ausgangspost:

Ich habe die Priorisierung auf "Speicher" stehen und als erlaubte Entladeleistung 0 kW eingestellt (siehe auch Screenshots).
In der Erklärung zur Priorisierung steht:
"Bei Priorisierung "Speicher" wird die gesamte PV-Leistung und ZUSÄTZLICH die "erlaubte Entladeleistung" des Speichers (bis zum Erreichen des "minimalen Entlade-SoC" des Speichers) zum Fahrzeugladen verwendet."

Wie erklärt sich dann das oben in meinem Screenshot das Auto mit 11kW lädt, der Hausverbrauch 0,5 kW und der zusätzlicher Verbraucher 1kW beträgt und damit für den Gesamtbedarf 12,5 kW bei 10,5kW PV noch 2kW aus dem Speicher gezogen werden, wenn in der Priorisierung aber angegeben ist das 0 kW Entladeleistung erlaubt sind? Genauso war der minimale Entlade SoC auf 95% gestellt, der Speicher hatte zu dem Zeitpunkt aber erst 77%, da hätte er auch nicht entladen dürfen.
Und das war nicht nur eine Momentaufnahme, das war mehrere Minuten so. Ich kann mir das nicht erklären.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

Dafür helfen nur logs (zum Zeitpunkt des Auftretens), um ein Problem zu analysieren.
viewtopic.php?t=1526

Meine Hinweise galten dem Allgemeinverständnis und einer anderen Option, der speicherschonenden Nutzung.
Antworten