Seite 2 von 3

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Di Feb 06, 2024 8:32 pm
von Kollebecker
Die 10 jahre Garantie also nur bei bestimmten Auflagen die kaum zu erfüllen sind, sowas in der art?

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Di Feb 06, 2024 10:10 pm
von derNeueDet
Ich hab mir das auch nicht alles angetan. Aber als es mit Victron und Pylontec Kompatibilität los ging und die ersten etwas verwundert waren, dass die Einstellungen etwas seltsam sind Pylons sind 15 Zellen und der Titan hat 16. Da hat es bei mir dann gereicht. Bekommt man sicher mit einigem rumkonfigurieren auch hin, alles manuell einzustellen. Aber das wäre jetzt nicht meine Vorstellung von Kompatibel.

VG
Det

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Mi Feb 07, 2024 8:03 am
von suggarman
Kollebecker hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 8:32 pm Die 10 jahre Garantie also nur bei bestimmten Auflagen die kaum zu erfüllen sind, sowas in der art?
Die Kompatibilität wird nicht garantiert.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Mi Feb 07, 2024 2:31 pm
von aiole
derNeueDet hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:10 pm Ich hab mir das auch nicht alles angetan. Aber als es mit Victron und Pylontec Kompatibilität los ging und die ersten etwas verwundert waren, dass die Einstellungen etwas seltsam sind Pylons sind 15 Zellen und der Titan hat 16. Da hat es bei mir dann gereicht. Bekommt man sicher mit einigem rumkonfigurieren auch hin, alles manuell einzustellen. Aber das wäre jetzt nicht meine Vorstellung von Kompatibel.

VG
Det
Also Module mit unterschiedlicher Zellanzahl (oder gar Zellchemie) zu parallelisieren, halte ich trotz modulweise installiertem BMS für eine gefährliche Idee. Zellen-Anzahl und -Chemie müssen gleich sein, nur die Ah dürfen modulweise variieren. Also Pylontech 15s US3000 und US500 zu koppeln geht, aber z.B. nicht mit 16s Liontron.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Mi Feb 07, 2024 7:18 pm
von Kollebecker
Also ich habe mir jetzt das meiste von dem thread durch gelesen und es geht hier wohl nur darum, daß man für die Benutzung von den Titan Solar Speichern das pylontech Modul im victron nehmen kann es aber so ist das man die Spannung runter stellen musste, da in den pylons 15 Zellen verbaut sind und in den titan 16.
Es gibt dort aber schon viele die einen Speicher von titan haben und auch mit einem victron System betrieben.

Ich habe mir ebenso auf Youtube Videos von Mr. Miming angeschaut, der war von der Verarbeitung der Titans nicht so begeistert. Allerdings hat der dolle von dem Speicher von seplos geschwärmt. Aufgrund dessen habe ich mal gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen:

https://lichtex.de/Seplos-Mason-280-LV- ... SAQAvD_BwE

Auch hier der Preis wieder sehr gut und auch kompatibel mit Victron, da wohl das gleiche BMS benutzt wird wie bei pylontech.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Mi Feb 07, 2024 9:25 pm
von derNeueDet
aiole hat geschrieben: Mi Feb 07, 2024 2:31 pm
derNeueDet hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:10 pm Ich hab mir das auch nicht alles angetan. Aber als es mit Victron und Pylontec Kompatibilität los ging und die ersten etwas verwundert waren, dass die Einstellungen etwas seltsam sind Pylons sind 15 Zellen und der Titan hat 16. Da hat es bei mir dann gereicht. Bekommt man sicher mit einigem rumkonfigurieren auch hin, alles manuell einzustellen. Aber das wäre jetzt nicht meine Vorstellung von Kompatibel.

VG
Det
Also Module mit unterschiedlicher Zellanzahl (oder gar Zellchemie) zu parallelisieren, halte ich trotz modulweise installiertem BMS für eine gefährliche Idee. Zellen-Anzahl und -Chemie müssen gleich sein, nur die Ah dürfen modulweise variieren. Also Pylontech 15s US3000 und US500 zu koppeln geht, aber z.B. nicht mit 16s Liontron.
Habe nicht behauptet, dass man 15S und 16S kombinieren kann. Das geht natürlich nicht und das war auch nicht das Problem. Aber am Titan konnte man Pylontech Protokoll einstellen und der MP2 hat dann 15S interpretiert weil Pylon, die Spannungen passen dann aber nicht zu den 16S Titans. Die wurden also nicht voll.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Mi Feb 07, 2024 11:52 pm
von aiole
Geht's bei der Einstellung Titan->Pylontech nicht nur um das Protokoll der BMS-Kommunikation mit dem Venus-OS?
Vorausgesetzt die verwendeten Module haben gleiche Zellen-Anzahl und LiFePo4-Chemie verträgt der MP2 bis max. 18 Zellen.

Seplos hat bei der Offgrid-Garage nicht so gut gepunktet. Dort steht das verlinkte JK-BMS mit integrierten aktiven 2A-Balancern hoch im Kurs.
Wenn man schon soweit ist, kann man das Pack auch selbst bauen unnd bekommt wenigstens Qualität zum niedrigen Preis, sofern man die Zellen bei verlässlichen Distributoren ordert (möglichst Grade A).

Bei Fertigkauf zum Günstigpreis schwingt immer mit, dass die Zellen nicht gut matchen und keine aktiven Balancer drin sind. Bei Pylontech gab's bis jetzt noch keine matching-Probleme.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Do Feb 08, 2024 12:15 pm
von Jarry
aiole hat geschrieben: Mi Feb 07, 2024 11:52 pm Geht's bei der Einstellung Titan->Pylontech nicht nur um das Protokoll der BMS-Kommunikation mit dem Venus-OS?
Vorausgesetzt die verwendeten Module haben gleiche Zellen-Anzahl und LiFePo4-Chemie verträgt der MP2 bis max. 18 Zellen.

Seplos hat bei der Offgrid-Garage nicht so gut gepunktet. Dort steht das verlinkte JK-BMS mit integrierten aktiven 2A-Balancern hoch im Kurs.
Wenn man schon soweit ist, kann man das Pack auch selbst bauen unnd bekommt wenigstens Qualität zum niedrigen Preis, sofern man die Zellen bei verlässlichen Distributoren ordert (möglichst Grade A).

Bei Fertigkauf zum Günstigpreis schwingt immer mit, dass die Zellen nicht gut matchen und keine aktiven Balancer drin sind. Bei Pylontech gab's bis jetzt noch keine matching-Probleme.
Naja, die Kenntnisse mit dem Seplos bei Andy, sind nicht mehr die jüngsten.
ICH würde IMMER ein Seplos V2 BMS nehmen... allein schon weil das die + Seite des Akkus trennt (im Gegensatz zu ALLEN anderen)... und es einfach gut funktioniert.
Ja die Balancerleistung ist fürn Arsch (150mA passiv) aber bei gescheiten Zellen reicht auch das im täglichen Betrieb aus.
Da würde ich eher einen Neey dazuholen und nur 1-2 mal im Jahr ans Pack klemmen. Ich hab mit dafür bei meinen Packs ne DB25 Buchse nach aussen gelegt an das ich meinen Neey dann nach der Tränenreichen Winterzeit mal für nen Tag pro Pack anklemme.
Die Seplos V2 Dinger laufen einfach gut wenn man mal verstanden hat wie die "ticken"

Wenn man aber nicht selber basteln will/kann, würde ich aber immer Pylontech empfehlen. Da hat man im Fall der Fälle wenigstens ne Greifbare Firma dahinter. Bei den ganzen anderen gebastelten Fertigspeichern wird's da dann schon eng...

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Do Feb 08, 2024 4:54 pm
von aiole
Ja - Jörg von MeinTechBlog packt auch ein Neey für's active balancing dazu. Dahingehend ist das neue, parallel verschaltbare JKBMS mit 2A active integriert nicht zu verachten.

Hast Du beim Seplos v2 eine Bluetooth-Anbindung? Das finde ich beim JKBMS ganz hilfreich.
Bei meinen 4x Jiabaida BMS an 4x BMW i3-Modul kommt man leider nur per UART-USB-Konverter ran. Da muss man zum BMS-Konfigurieren immer das Laptop mit in den Keller tragen (zum Glück nur 1x für die Konfig nötig). Bei BT ist es dagegen easy am Tablet gemacht.

und richtig - ohne tiefere Kenntnisse von Akkus, Zellen, BMS - Hände weg vom DIY-Bau! Da machen schon Kleinigkeiten wie schlechte Kontaktierung viel aus.

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Verfasst: Do Feb 08, 2024 6:41 pm
von Jarry
Ja seplos hat auch BT. Also wenn man es mitbestellt. Es geht auch ohne. Das BT ist beim Seplos V2 im Display integriert