Seite 3 von 5

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: So Mär 01, 2020 8:22 am
von openWB
Alles richtig, der Adapter erhält laut dem Bild aber auch keine Antwort vom Zähler.
Das ist dahingehend "komisch" da die Zähler hier vorkonfiguriert werden (ID=5).
Ich befürchte da bleibt nur einschicken.

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: So Mär 01, 2020 9:50 am
von Bittroff
danke für die geniale Unterstützung so weit!

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: So Mär 01, 2020 11:23 am
von aiole
Also klappt etwas auf der Strecke Zähler zum LAN-Adapter nicht oder Zähler bzw. Adapter ist defekt.

Sind A/B richtig herum angeschlossen und nicht vertauscht?
Das Kabel Adapter zum Zähler ist <50cm lang?

Ggf. nochmal alle RS485-Klemmen auf- und nochmal neu anschrauben.

VG aiole

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 4:31 pm
von Bittroff
Ja gute Idee, da werde ich wohl mal meinen historischen Oszillographen auspacken und drauf schauen an beiden Seiten der Leitung. Plus Schrauben auf und zu..

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 9:01 pm
von Bittroff
@KevinW
4,22Volt konstant, auch mit dem Oszilloskop sehe ich keine Impulse, kann aber sein das die zu selten/kurz sind. Netzteil liefert genau 5,0 Volt.
Hab eine Anfrage PM geschickt, wie wir weiterkommen.

BG Ulrich

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 9:03 pm
von Bittroff
@aiole: Kabel stimmen, auch in der Position.

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Di Mär 10, 2020 7:36 am
von gefinde
...muss mich hier mal mit einklinken.
Bei mir exakt das gleiche Verhalten, habe auch das alte EVU-Kit. Gleiche Konfiguration habe allerdings einen Elfin EW11 (WLAN-Adapter) genommen.
Hatte die openWB vor 4 Wochen als Komplettsystem mit EVU-Kit (alt) geordert. Bei Lieferung war die Firmware 1.6x drauf. Bin der Meinung dort konnte man die IP des EVU-Kits eintragen. Jetzt upgedatet auf 1.7.010 stable. Dort vermisse ich die Konfigurationsmöglichkeit für die EVU-IP, oder bin ich blind.
Ich kann die Konfig fast auswendig ;)

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mo Mär 16, 2020 5:12 pm
von joergw
KevinW hat geschrieben: So Mär 01, 2020 8:22 am Alles richtig, der Adapter erhält laut dem Bild aber auch keine Antwort vom Zähler.
Das ist dahingehend "komisch" da die Zähler hier vorkonfiguriert werden (ID=5).
Ich befürchte da bleibt nur einschicken.
Gibt es etwas neues zu dem Problem?
Habe heute die OpenWB in Betrieb genommen, altes EVU-Modul, exakt das selbe Problem.

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mo Mär 16, 2020 5:34 pm
von openWB
Zunächst bitte auf nightly updaten und debug daten senden.

Nightly bietet mehr Informationen als stable.
Die Software ist bzgl des evu moduls gleich.
bugs sind hier auch keine bekannt.

Re: EVU Modul ohne Spannung?

Verfasst: Mi Mär 18, 2020 5:59 am
von gefinde
Ich bin jetzt zurückgewechselt auf Elfin EE11 (LAN Anschluß, original EVU-Kit). Mit diesem funktioniert es jetzt bei mir. Zwei kleine Anmerkungen: Polung EVU-Kit (plus und minus) waren vertauscht ==> LED am Elfin hat logischerweise nicht geleuchtet. Zweitens: EVU-Kit erscheint nicht in der Netzgeräteliste meiner Fritzox 7590, obwohl es wie gesagt funktioniert. :?:
Trotzdem Danke für den guten Support hier.
Gruß Gerd