Seite 28 von 37

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 8:48 am
von miael
miael hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 6:24 am
Gibt es eine Doku für den Elektriker zum Anschluss? Der muss ja im Antrag dafür unterschreiben...
Zur Info.
Hierzu habe ich über den support gerade superschnell (<2h) eine Antwort bekommen.
Vielen Dank ans oWB Team. Top!

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 9:45 am
von openWB
winterborn hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 6:50 am Aktuell betreibe ich zwei openWB series2 (eine als primary, eine als secondary). Die beiden befinden sich in der Garage - gute 25 Meter vom Zählerschrank entfernt. So wie ich es verstehe fällt damit eine direkt Verdrahtung an der in den Boxen befindliche Addon-Platine wegen der Entfernung aus?
Bleibt für mich dann doch nur das Dimm- und Control-Kit übrig, oder? Dürfte ja dann immer noch günstiger sein als eine StA mit Addon-Platine? Bitte korrigiert mich kurz falls ich das falsch sehe. Das gute ist das ich sogar im Zählerschrank Platz für das Kit auf Hutschiene hätte.

Bezüglich der Anmeldung befinde ich mich gerade im Austausch mit Bayernwerk...die bisherigen Sachbearbeiter haben noch nicht ganz verstanden was ich eigentlich will.
Du kannst hier auch mit einem Koppelrelais arbeiten und so die Strecke bis zur openWB überbrücken.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 11:05 am
von tiffman
ID4U hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 6:51 am
tiffman hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 5:35 am Ist denn die Realisierung mit der StA und Addon-Platine eine Direktansteuerung oder schon EMS?
Ein EMS muss sämliche SteuVE steuern können. Wenn die openWB später als EMS verwendet werden soll muss sie also Zugriff auf sämtliche SteuVE haben. Wenn die jeweiligen SteuVE nur über Steuereingänge verfügen benötigt man an der openWB daher auch entsprechende Steuerausgänge. Diese gibt es meines Wissens nur bei Verwendung des Dimm-Kits. Ohne Dimm-Kit geht also nur die Direktansteuerung.
Wo liegt denn für mich als Anwender der Vorteil, meine WP und WB über ein gemeinsames EMS zu dimmen, anstelle jedes einzeln per Direktansteuerung?

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 11:14 am
von ID4U
Bei einem EMS werden u.a. PV und/oder Speicher mit berücksichtigt. Bei Direktansteuerung hingegen wird jede SteuVE (fest) auf 4,2kW gedimmt. Auch wenn genug PV-Ertrag oder Energie aus dem Speicher vorhanden sein sollte und somit eigentlich höhere Leistungen möglich wären ohne die max. zulässige Netzbezugsleistung zu überschreiten.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 12:46 pm
von Daikon
Wenn alles über ein EMS gesteuert wird, dann frage ich mich allerdings, wie flexibel die Steuerung agieren darf.

Angenommen wir hätten 3 steuerbare Verbraucher je <= 11KW (2x WB & 1 WP).

Bei Direktsteuerung würden alle drei Verbaucher max. je 4,2KW ziehen dürfen.

Mit einem EMS gibt es ja den Gleichzeitigkeitsfaktor (vom BNetzA vorgegeben).

Das sähe in diesem Fall dann ja wie folgt aus:
4,2 kW + (Summe sVE – 1) x GZF x 4,2 kW
4,2 + (3-1) x 0,75 (Annahme) x 4,2 = 10,5kw

Darf das EMS diese 10,5kw flexibel nutzen? Dazu kommt natürlich noch der PV / Batterie Strom.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 12:50 pm
von ID4U
Soweit ich das verstanden habe ja. Die 10,5kW können bei Steuerung via EMS beliebig/flexibel auf die SteuVE aufgeteilt werden. Es muß lediglich sichergestellt werden das der gesamte netzwirksame Leistungsbezug nicht mehr als 10,5kW beträgt.

Ist nur eine SteuVE von den dreien aktiv so darf diese bei Direktsteuerung trotzdem nicht mehr als 4,2kW beziehen. Bei EMS dürfte diese hingegen. 10,5kW beziehen (+PV/Speicher).

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 12:52 pm
von Daikon
Okay, dann müsste ja das EMS auch die aktuelle Abnahmeleistung der WP wissen...

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 12:59 pm
von ID4U
Ich denke das die Messung am Netzverknüfungspunkt ausreicht wenn sichergestellt ist das entsprechend den Vorgaben schnell genug geregelt werden kann.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 1:05 pm
von Daikon
Ich glaube so einfach ist das nicht weil ja auch noch der übliche Haushaltstrom dazukommt, der ja nicht gesteuert wird bzw. begrenzt ist.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Apr 17, 2024 1:55 pm
von ID4U
Ja, stimmt. Hatte ich nicht dran gedacht. In dem Fall benötigt man wohl auch noch eine Messung der aktuellen Leistung der WP. Wenn die WP das selbst nicht kann könnte man das ja z.B. mit einem zusätzlichen Modbus-Zähler machen.