Sofortladen startet jede Minute neu

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Tado90
Beiträge: 16
Registriert: So Nov 05, 2023 8:11 am

Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Tado90 »

Bei unserem neuen Skoda Enyaq (Ladeleistung max 7,2kw mit 2P) startet das Sofortladen mit 2Phasen immer wieder neu. Das einphasige Laden ist mit 3,6kw kein Problem.
Die Ladung startet mit 6A und geht dann bis auf 11,5A hoch, hält sich ein paar Sekunden, bricht dann ab und Startet dann wieder neu.
Installierte Version: Master 2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]

Code: Alles auswählen

# ***Start*** 
2023-11-27 15:17:20,048 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7158fe50>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x715a9d18>}
2023-11-27 15:17:20,049 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,071 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:20,139 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-6838, -3079, -3040, -718], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,179 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [137, 134, 35], Scale -1
2023-11-27 15:17:20,231 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22481, 22577, 22760, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,284 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,332 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9950, 9969, 9020], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,369 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2136991, 906414, 335016, 952516], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.700000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.995, 0.9969, 0.902], imported=2136991.0, exported=21455984.0, power=6838.0, frequency=49.99)
2023-11-27 15:17:20,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:20,408 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3163], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,453 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8915978], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,503 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 28, 25], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,539 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3211], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,540 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.26, 0.28, 0.25]
2023-11-27 15:17:20,540 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.26, 0.28, 0.25], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=-32.11)
2023-11-27 15:17:20,551 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:20,557 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:20,558 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:20,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,605 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:20,607 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.700000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.995, 0.9969, 0.902], imported=2136991.0, exported=21455984.0, power=6838.0, frequency=49.99)
2023-11-27 15:17:20,768 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.84, 33.22, 31.5]A
2023-11-27 15:17:20,769 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22343.29W
2023-11-27 15:17:20,771 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:20,775 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.
2023-11-27 15:17:20,777 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 12A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.62
2023-11-27 15:17:20,782 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701094631.63454, power=1697.7299999999996, imported=376683.32544273423, exported=0)
2023-11-27 15:17:20,785 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.002541, power1: 1697.73, power2: 1688.34
2023-11-27 15:17:20,788 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.302
2023-11-27 15:17:20,789 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.302 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701094640.7821305, power=1688.3400000000001, imported=376687.6274401539, exported=0)
2023-11-27 15:17:20,793 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-27 15:17:20,795 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3885.99, daily_exported=0, power=5181.29, imported=443242.0, exported=0))
2023-11-27 15:17:20,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=433349.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=12, required_currents=[12, 12, 12], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[11.54, 11.62, 0.0], daily_imported=3885.99, daily_exported=0, evse_current=1200, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443242.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=5181.29, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.', voltages=[223.76, 224.68, 227.5]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=12, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443217.99, imported_at_plugtime=433349.0, imported_since_mode_switch=11.010000000009313, imported_since_plugged=9880.0, range_charged=0.06476470588240772, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='11/27/2023, 15:17:01'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/26/2023, 13:37:41', required_power=8280, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed92da8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-27 15:17:20,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-27 15:17:20,811 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], currents=[13.7, 13.4, 3.5], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.99, 1.0, 0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=0.0, daily_imported=17299.0, imported=2136991.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6838.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22343.29, raw_currents_left=[32.84, 33.22, 31.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-27 15:17:20,813 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1688.3400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14470.93086048264, imported_home_consumption=376687.6274401539, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-27 15:17:20,814 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-27 15:17:20,817 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:20,818 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='11/27/2023, 15:03:26', force_soc_update=False, range=96.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:20,823 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-27 15:17:20,825 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-27 15:17:20,826 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-27 15:17:20,828 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-27 15:17:20,829 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f7c4448>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-27 15:17:20,830 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-31.63))
2023-11-27 15:17:20,833 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, power=-31.63))
2023-11-27 15:17:20,834 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701094631, 'time': '15:17:11', 'grid': 6.844, 'house-power': 1.698, 'charging-all': 5.179, 'pv-all': 0.033, 'cp1-power': 5.179, 'ev1-soc': 49}, 'module_update_completed': True}
2023-11-27 15:17:20,836 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-27 15:17:20,836 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-27 15:17:20,838 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-27 15:17:20,841 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-11-27 15:17:20,843 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-27 15:17:20,844 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-27 15:17:20,847 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:20,850 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.840000000000003, 27.22, 25.5]A verbleibende Ströme, 18203.29W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:20,851 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-27 15:17:20,854 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-27 15:17:20,856 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-27 15:17:20,859 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:20,860 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.840000000000003, 21.22, 19.5]A verbleibende Ströme, 14063.29W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:20,861 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 12A
2023-11-27 15:17:20,863 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-27 15:17:20,866 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-27 15:17:20,866 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-27 15:17:20,867 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-27 15:17:20,868 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 24.010000000009313 counter 443242.0
2023-11-27 15:17:20,873 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 12 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-11-27 15:17:20,877 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,904 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-27 15:17:21,128 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:25,158 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:30,176 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:30,178 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-11-27 15:17:30,231 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7158fe50>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x715a9d18>}
2023-11-27 15:17:30,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:30,256 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:30,347 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-6843, -3087, -3046, -709], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,378 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [136, 134, 35], Scale -1
2023-11-27 15:17:30,431 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22547, 22585, 22679, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,473 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,526 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9950, 9980, 9020], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,594 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2137014, 906424, 335027, 952518], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,596 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.600000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.995, 0.998, 0.902], imported=2137014.0, exported=21455984.0, power=6843.0, frequency=49.97)
2023-11-27 15:17:30,601 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:30,661 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3417], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,718 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8915978], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,782 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 28, 25], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,819 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3469], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,820 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.26, 0.28, 0.25]
2023-11-27 15:17:30,837 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.26, 0.28, 0.25], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=-34.69)
2023-11-27 15:17:30,856 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:30,858 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:30,861 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:30,861 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:31,012 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:31,013 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.600000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.995, 0.998, 0.902], imported=2137014.0, exported=21455984.0, power=6843.0, frequency=49.97)
2023-11-27 15:17:31,180 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.95, 33.230000000000004, 31.5]A
2023-11-27 15:17:31,182 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22340.41W
2023-11-27 15:17:31,185 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:31,188 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.
2023-11-27 15:17:31,189 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 12A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.63
2023-11-27 15:17:31,192 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701094640.7821305, power=1688.3400000000001, imported=376687.6274401539, exported=0)
2023-11-27 15:17:31,193 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289174, power1: 1688.34, power2: 1693.76
2023-11-27 15:17:31,197 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.89007
2023-11-27 15:17:31,198 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.89007 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701094651.1923883, power=1693.7600000000002, imported=376692.5175141762, exported=0)
2023-11-27 15:17:31,200 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-27 15:17:31,200 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3885.99, daily_exported=0, power=5183.41, imported=443258.0, exported=0))
2023-11-27 15:17:31,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=433349.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=12, required_currents=[12, 12, 12], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[11.55, 11.63, 0.0], daily_imported=3885.99, daily_exported=0, evse_current=1200, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443258.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=5183.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.', voltages=[223.72, 224.73, 227.55]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=12, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443217.99, imported_at_plugtime=433349.0, imported_since_mode_switch=24.010000000009313, imported_since_plugged=9893.0, range_charged=0.14123529411770183, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='11/27/2023, 15:17:01'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/26/2023, 13:37:41', required_power=8280, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed86130>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-27 15:17:31,206 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-27 15:17:31,207 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], currents=[13.6, 13.4, 3.5], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.99, 1.0, 0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=0.0, daily_imported=17299.0, imported=2137014.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6843.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22340.41, raw_currents_left=[32.95, 33.230000000000004, 31.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-27 15:17:31,209 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1693.7600000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14470.93086048264, imported_home_consumption=376692.5175141762, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-27 15:17:31,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-27 15:17:31,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:31,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='11/27/2023, 15:03:26', force_soc_update=False, range=96.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:31,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-27 15:17:31,218 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-27 15:17:31,219 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-27 15:17:31,221 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-27 15:17:31,222 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ed9f910>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-27 15:17:31,223 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-34.17))
2023-11-27 15:17:31,224 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, power=-34.17))
2023-11-27 15:17:31,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701094640, 'time': '15:17:20', 'grid': 6.838, 'house-power': 1.688, 'charging-all': 5.181, 'pv-all': 0.032, 'cp1-power': 5.181, 'ev1-soc': 49}, 'module_update_completed': True}
2023-11-27 15:17:31,227 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-27 15:17:31,228 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-27 15:17:31,229 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-27 15:17:31,231 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-11-27 15:17:31,232 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-27 15:17:31,234 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-27 15:17:31,236 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:31,239 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.950000000000003, 27.230000000000004, 25.5]A verbleibende Ströme, 18200.41W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:31,240 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-27 15:17:31,241 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-27 15:17:31,244 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-27 15:17:31,245 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:31,247 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.950000000000003, 21.230000000000004, 19.5]A verbleibende Ströme, 14060.41W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:31,249 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 12A
2023-11-27 15:17:31,251 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-27 15:17:31,253 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-27 15:17:31,254 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-27 15:17:31,256 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-27 15:17:31,257 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 40.01000000000931 counter 443258.0
2023-11-27 15:17:31,259 - {control.chargepoint.chargepoint:615} - {DEBUG:MainThread} - Lp 1: Ladung aktiv halten 40s
2023-11-27 15:17:31,263 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP1 gestartet.
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:619} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 3
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2023-11-27 15:17:31,268 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-11-27 15:17:31,272 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:31,314 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 11040W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-27 15:17:31,529 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2023-11-27 15:17:31,531 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 11/27/2023, 15:17:31, vorherige Payload: None
2023-11-27 15:17:31,549 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:35,585 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:36,267 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:phase switch cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:38,449 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:perform phase switch 0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-27 15:17:38,545 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-27 15:17:40,603 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:40,604 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
LenaK
Beiträge: 1046
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von LenaK »

Im Fahrzeug-Profil konfigurieren, dass das EV nur 2 Phasen unterstützt.
Tado90
Beiträge: 16
Registriert: So Nov 05, 2023 8:11 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Tado90 »

Es lädt auch auch öfter ein Golf an der Wallbox der auch nur 2 phasiges Laden unterstützt, klappt ohne Probleme.

Ich möchte ungern vor jedem Laden nochmal das Profil wechseln. Gibt es keinen anderen Weg?
Elchkopp
Beiträge: 506
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Elchkopp »

Du kannst mal probieren, in den Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge im benutzten Fahrzeugprofil den Wert bei „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ hochzusetzen (bspw. von 40s auf 60s)

Hilft das vielleicht?
Tado90
Beiträge: 16
Registriert: So Nov 05, 2023 8:11 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Tado90 »

Habe die Zeit auch mal von 40 auf 60 Sekunden erhöht, keine Änderung. Der Wagen wird ein paar Sekunden mit knapp 2x16A geladen, dann geht der Sollstrom wieder auf 0A und ein paar Sekunden später startet der Ladevorgang erneut.
Getestet mit Min + PV (max. Phasen, sind dann knapp 2,6 kW Ladeleistung) und mit Sofortladen (max. Phasen mit 16A sind dann ca. 7 kW Ladeleistung).

Version: aktuelle Master vom 28.11.23 07:49 Uhr

Code: Alles auswählen

2023-11-28 10:37:00,530 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-11-28 10:37:00,555 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7152cfa0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71542928>}
2023-11-28 10:37:00,558 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:00,569 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:00,610 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-7917, -3703, -3686, -527], Scale 0
2023-11-28 10:37:00,647 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [163, 163, 28], Scale -1
2023-11-28 10:37:00,744 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22670, 22695, 23009, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-28 10:37:00,777 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-11-28 10:37:00,799 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9969, 9959, 8119], Scale -2
2023-11-28 10:37:00,841 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2149434, 910324, 337444, 958623], Scale 0
2023-11-28 10:37:00,842 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[16.3, 16.3, 2.8000000000000003], powers=[3703.0, 3686.0, 527.0], voltages=[226.70000000000002, 226.95000000000002, 230.09], power_factors=[0.9969, 0.9959, 0.8119], imported=2149434.0, exported=21455984.0, power=7917.0, frequency=49.99)
2023-11-28 10:37:00,845 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:00,885 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8205], Scale -1
2023-11-28 10:37:00,905 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8916681], Scale 0
2023-11-28 10:37:00,926 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [121, 123, 121], Scale -2
2023-11-28 10:37:00,965 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8330], Scale -1
2023-11-28 10:37:00,966 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.21, 1.23, 1.21]
2023-11-28 10:37:00,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.21, 1.23, 1.21], power=-820.5, exported=8916681.0, dc_power=-833.0)
2023-11-28 10:37:00,973 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:00,975 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-820.5, exported=8916681.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:00,977 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:00,977 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-820.5, exported=8916681.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:01,018 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:01,019 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[16.3, 16.3, 2.8000000000000003], powers=[3703.0, 3686.0, 527.0], voltages=[226.70000000000002, 226.95000000000002, 230.09], power_factors=[0.9969, 0.9959, 0.8119], imported=2149434.0, exported=21455984.0, power=7917.0, frequency=49.99)
2023-11-28 10:37:01,198 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.15, 34.129999999999995, 32.2]A
2023-11-28 10:37:01,199 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23024.48W
2023-11-28 10:37:01,201 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-28 10:37:01,204 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.45
2023-11-28 10:37:01,208 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701164211.1836464, power=1802.3000000000002, imported=389576.658300167, exported=0)
2023-11-28 10:37:01,209 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00278463, power1: 1802.3, power2: 1796.02
2023-11-28 10:37:01,210 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.00999
2023-11-28 10:37:01,211 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.00999 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701164221.2083097, power=1796.0200000000004, imported=389581.6682926839, exported=0)
2023-11-28 10:37:01,216 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-28 10:37:01,217 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=64.0, daily_exported=0, power=6941.48, imported=443527.01, exported=0))
2023-11-28 10:37:01,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=443372.01, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.45, 15.43, 0.0], daily_imported=64.0, daily_exported=0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443527.01, phases_in_use=2, plug_state=True, power=6941.48, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.68, 225.03, 231.63]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443372.01, imported_at_plugtime=443308.01, imported_since_mode_switch=136.9899999999907, imported_since_plugged=200.9899999999907, range_charged=0.6849499999999534, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='11/28/2023, 10:35:11'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/28/2023, 10:32:20', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bab7d8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-28 10:37:01,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-28 10:37:01,224 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3703.0, 3686.0, 527.0], currents=[16.3, 16.3, 2.8], voltages=[226.7, 226.95, 230.09], power_factors=[1.0, 1.0, 0.81], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=0.0, daily_imported=7249.0, imported=2149434.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=7917.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23024.48, raw_currents_left=[34.15, 34.129999999999995, 32.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-28 10:37:01,225 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1796.0200000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7825.01355032489, imported_home_consumption=389581.6682926839, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-28 10:37:01,226 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-28 10:37:01,229 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:01,229 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=45, soc_timestamp='11/28/2023, 10:29:25', force_soc_update=False, range=82.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:01,230 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2023-11-28 10:37:01,231 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-28 10:37:01,234 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-28 10:37:01,236 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-28 10:37:01,237 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bb8280>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-28 10:37:01,240 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916681.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-820.5))
2023-11-28 10:37:01,241 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916681.0, power=-820.5))
2023-11-28 10:37:01,242 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701164211, 'time': '10:36:51', 'grid': 7.927, 'house-power': 1.802, 'charging-all': 6.945, 'pv-all': 0.82, 'cp1-power': 6.945, 'ev1-soc': 45}, 'module_update_completed': True}
2023-11-28 10:37:01,243 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-28 10:37:01,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-28 10:37:01,246 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-28 10:37:01,248 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-11-28 10:37:01,249 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-28 10:37:01,250 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-28 10:37:01,251 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:01,253 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.15, 28.129999999999995, 26.200000000000003]A verbleibende Ströme, 18884.48W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:01,254 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-28 10:37:01,257 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-28 10:37:01,259 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-28 10:37:01,260 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:01,261 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.15, 18.129999999999995, 16.200000000000003]A verbleibende Ströme, 11984.48W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:01,262 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2023-11-28 10:37:01,264 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-28 10:37:01,266 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-28 10:37:01,267 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-28 10:37:01,269 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-28 10:37:01,271 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 155.0 counter 443527.01
2023-11-28 10:37:01,273 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-11-28 10:37:01,277 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:01,303 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-28 10:37:01,522 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:05,566 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:10,579 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:10,580 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-11-28 10:37:10,632 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7152cfa0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71542928>}
2023-11-28 10:37:10,634 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:10,642 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:10,674 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-7916, -3709, -3675, -531], Scale 0
2023-11-28 10:37:10,715 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [163, 162, 28], Scale -1
2023-11-28 10:37:10,738 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22672, 22678, 23008, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-28 10:37:10,756 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-11-28 10:37:10,809 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9980, 9990, 8299], Scale -2
2023-11-28 10:37:10,836 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2149461, 910336, 337456, 958624], Scale 0
2023-11-28 10:37:10,838 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[16.3, 16.2, 2.8000000000000003], powers=[3709.0, 3675.0, 531.0], voltages=[226.72, 226.78, 230.08], power_factors=[0.998, 0.9990000000000001, 0.8299], imported=2149461.0, exported=21455984.0, power=7916.0, frequency=49.99)
2023-11-28 10:37:10,841 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:10,888 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8158], Scale -1
2023-11-28 10:37:10,908 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8916684], Scale 0
2023-11-28 10:37:10,926 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [119, 124, 121], Scale -2
2023-11-28 10:37:10,978 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8343], Scale -1
2023-11-28 10:37:10,979 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.19, 1.24, 1.21]
2023-11-28 10:37:10,979 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.19, 1.24, 1.21], power=-815.8000000000001, exported=8916684.0, dc_power=-834.3000000000001)
2023-11-28 10:37:10,981 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:10,983 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-815.8000000000001, exported=8916684.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:10,984 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:10,985 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-815.8000000000001, exported=8916684.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:11,013 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:11,015 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[16.3, 16.2, 2.8000000000000003], powers=[3709.0, 3675.0, 531.0], voltages=[226.72, 226.78, 230.08], power_factors=[0.998, 0.9990000000000001, 0.8299], imported=2149461.0, exported=21455984.0, power=7916.0, frequency=49.99)
2023-11-28 10:37:11,136 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.15, 34.260000000000005, 32.2]A
2023-11-28 10:37:11,137 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23021.68W
2023-11-28 10:37:11,139 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-28 10:37:11,143 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.46
2023-11-28 10:37:11,147 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701164221.2083097, power=1796.0200000000004, imported=389581.6682926839, exported=0)
2023-11-28 10:37:11,149 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00276075, power1: 1796.02, power2: 1794.12
2023-11-28 10:37:11,151 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.95573
2023-11-28 10:37:11,153 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.95573 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701164231.1469939, power=1794.12, imported=389586.62402432057, exported=0)
2023-11-28 10:37:11,154 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-28 10:37:11,157 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=64.0, daily_exported=0, power=6937.68, imported=443548.0, exported=0))
2023-11-28 10:37:11,158 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=443372.01, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.45, 15.46, 0.0], daily_imported=64.0, daily_exported=0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443548.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=6937.68, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.82, 224.96, 231.46]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443372.01, imported_at_plugtime=443308.01, imported_since_mode_switch=155.0, imported_since_plugged=219.0, range_charged=0.775, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='11/28/2023, 10:35:11'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/28/2023, 10:32:20', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d98178>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-28 10:37:11,161 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-28 10:37:11,162 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3709.0, 3675.0, 531.0], currents=[16.3, 16.2, 2.8], voltages=[226.72, 226.78, 230.08], power_factors=[1.0, 1.0, 0.83], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=0.0, daily_imported=7249.0, imported=2149461.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=7916.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23021.68, raw_currents_left=[34.15, 34.260000000000005, 32.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-28 10:37:11,163 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1794.12, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7825.01355032489, imported_home_consumption=389586.62402432057, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-28 10:37:11,164 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-28 10:37:11,166 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:11,168 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=45, soc_timestamp='11/28/2023, 10:29:25', force_soc_update=False, range=82.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:11,170 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2023-11-28 10:37:11,172 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-28 10:37:11,172 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-28 10:37:11,174 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-28 10:37:11,174 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bdd2b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-28 10:37:11,180 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916684.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-815.8))
2023-11-28 10:37:11,181 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916684.0, power=-815.8))
2023-11-28 10:37:11,183 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701164221, 'time': '10:37:01', 'grid': 7.917, 'house-power': 1.796, 'charging-all': 6.941, 'pv-all': 0.821, 'cp1-power': 6.941, 'ev1-soc': 45}, 'module_update_completed': True}
2023-11-28 10:37:11,184 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-28 10:37:11,186 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-28 10:37:11,187 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-28 10:37:11,188 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-11-28 10:37:11,188 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-28 10:37:11,190 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-28 10:37:11,193 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:11,196 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.15, 28.260000000000005, 26.200000000000003]A verbleibende Ströme, 18881.68W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:11,197 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-28 10:37:11,200 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-28 10:37:11,202 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-28 10:37:11,204 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:11,205 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.15, 18.260000000000005, 16.200000000000003]A verbleibende Ströme, 11981.68W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:11,206 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2023-11-28 10:37:11,207 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-28 10:37:11,209 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-28 10:37:11,211 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-28 10:37:11,212 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-28 10:37:11,214 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 175.9899999999907 counter 443548.0
2023-11-28 10:37:11,217 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-11-28 10:37:11,220 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:11,247 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-28 10:37:11,484 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:15,505 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:20,516 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:20,517 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-11-28 10:37:20,542 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7152cfa0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71542928>}
2023-11-28 10:37:20,545 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:20,566 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:20,641 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-7908, -3709, -3672, -526], Scale 0
2023-11-28 10:37:20,694 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [163, 162, 28], Scale -1
2023-11-28 10:37:20,714 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22681, 22693, 23025, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-28 10:37:20,787 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2
2023-11-28 10:37:20,805 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9990, 9980, 8199], Scale -2
2023-11-28 10:37:20,856 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2149487, 910348, 337468, 958626], Scale 0
2023-11-28 10:37:20,857 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[16.3, 16.2, 2.8000000000000003], powers=[3709.0, 3672.0, 526.0], voltages=[226.81, 226.93, 230.25], power_factors=[0.9990000000000001, 0.998, 0.8199], imported=2149487.0, exported=21455984.0, power=7908.0, frequency=49.97)
2023-11-28 10:37:20,862 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:20,886 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8241], Scale -1
2023-11-28 10:37:20,940 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8916686], Scale 0
2023-11-28 10:37:20,971 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [121, 124, 122], Scale -2
2023-11-28 10:37:21,032 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8339], Scale -1
2023-11-28 10:37:21,032 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.21, 1.24, 1.22]
2023-11-28 10:37:21,033 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.21, 1.24, 1.22], power=-824.1, exported=8916686.0, dc_power=-833.9000000000001)
2023-11-28 10:37:21,044 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-28 10:37:21,046 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:21,052 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-824.1, exported=8916686.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:21,054 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-824.1, exported=8916686.0, dc_power=None)
2023-11-28 10:37:21,087 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-28 10:37:21,089 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[16.3, 16.2, 2.8000000000000003], powers=[3709.0, 3672.0, 526.0], voltages=[226.81, 226.93, 230.25], power_factors=[0.9990000000000001, 0.998, 0.8199], imported=2149487.0, exported=21455984.0, power=7908.0, frequency=49.97)
2023-11-28 10:37:21,262 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.15, 34.28, 32.2]A
2023-11-28 10:37:21,265 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23028.260000000002W
2023-11-28 10:37:21,275 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-28 10:37:21,283 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.48
2023-11-28 10:37:21,289 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701164231.1469939, power=1794.12, imported=389586.62402432057, exported=0)
2023-11-28 10:37:21,291 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281724, power1: 1794.12, power2: 1795.84
2023-11-28 10:37:21,291 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.05689
2023-11-28 10:37:21,291 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.05689 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701164241.2890604, power=1795.8400000000001, imported=389591.6809150117, exported=0)
2023-11-28 10:37:21,298 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-28 10:37:21,300 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=64.0, daily_exported=0, power=6936.26, imported=443565.0, exported=0))
2023-11-28 10:37:21,302 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=443372.01, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.45, 15.48, 0.0], daily_imported=64.0, daily_exported=0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443565.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=6936.26, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.88, 225.14, 231.77]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443372.01, imported_at_plugtime=443308.01, imported_since_mode_switch=175.9899999999907, imported_since_plugged=239.9899999999907, range_charged=0.8799499999999535, time_charged='0:02', timestamp_start_charging='11/28/2023, 10:35:11'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/28/2023, 10:32:20', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b96748>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-28 10:37:21,303 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-28 10:37:21,305 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3709.0, 3672.0, 526.0], currents=[16.3, 16.2, 2.8], voltages=[226.81, 226.93, 230.25], power_factors=[1.0, 1.0, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=0.0, daily_imported=7249.0, imported=2149487.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=7908.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23028.260000000002, raw_currents_left=[34.15, 34.28, 32.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-28 10:37:21,307 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1795.8400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7825.01355032489, imported_home_consumption=389591.6809150117, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-28 10:37:21,309 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-28 10:37:21,310 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:21,312 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=45, soc_timestamp='11/28/2023, 10:29:25', force_soc_update=False, range=82.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-28 10:37:21,314 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2023-11-28 10:37:21,314 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-28 10:37:21,315 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-28 10:37:21,317 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-28 10:37:21,319 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70b7eee0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-28 10:37:21,320 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916686.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-824.1))
2023-11-28 10:37:21,320 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=666.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8916686.0, power=-824.1))
2023-11-28 10:37:21,321 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-28 07:49:32 +0100 [07d9153ab]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701164231, 'time': '10:37:11', 'grid': 7.916, 'house-power': 1.794, 'charging-all': 6.938, 'pv-all': 0.816, 'cp1-power': 6.938, 'ev1-soc': 45}, 'module_update_completed': True}
2023-11-28 10:37:21,323 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-28 10:37:21,324 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-28 10:37:21,325 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-28 10:37:21,326 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-11-28 10:37:21,328 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-28 10:37:21,329 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-28 10:37:21,330 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:21,335 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.15, 28.28, 26.200000000000003]A verbleibende Ströme, 18888.260000000002W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:21,336 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-28 10:37:21,337 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-28 10:37:21,338 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-28 10:37:21,339 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-28 10:37:21,339 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.15, 18.28, 16.200000000000003]A verbleibende Ströme, 11988.260000000002W verbleibende Leistung
2023-11-28 10:37:21,340 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2023-11-28 10:37:21,341 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-28 10:37:21,342 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-28 10:37:21,345 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-28 10:37:21,346 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-28 10:37:21,349 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 192.9899999999907 counter 443565.0
2023-11-28 10:37:21,354 - {control.chargepoint.chargepoint:615} - {DEBUG:MainThread} - Lp 1: Ladung aktiv halten 60s
2023-11-28 10:37:21,362 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP1 gestartet.
2023-11-28 10:37:21,362 - {control.chargepoint.chargepoint:619} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 3
2023-11-28 10:37:21,363 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-28 10:37:21,364 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2023-11-28 10:37:21,369 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-11-28 10:37:21,372 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:21,403 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 11040W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-28 10:37:21,638 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2023-11-28 10:37:21,687 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 11/28/2023, 10:37:21, vorherige Payload: None
2023-11-28 10:37:21,700 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:25,735 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:26,364 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:phase switch cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-28 10:37:27,426 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:perform phase switch 0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-28 10:37:27,514 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-28 10:37:30,746 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-28 10:37:30,748 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
LutzB
Beiträge: 3529
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von LutzB »

@Tado90
Bitte Lenas Kommentar beachten. Wenn DeinFahrzeug nur mit zwei Phasen laden kann, dann muss das auch so zugeordneten Fahrzeugprofil konfiguriert sein.
Scusi83
Beiträge: 84
Registriert: Do Feb 25, 2021 10:48 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Scusi83 »

LutzB hat geschrieben: Di Nov 28, 2023 10:27 am @Tado90
Bitte Lenas Kommentar beachten. Wenn DeinFahrzeug nur mit zwei Phasen laden kann, dann muss das auch so zugeordneten Fahrzeugprofil konfiguriert sein.
Warum? Wenn das ne öffentliche Wallbox oder eine Firmenparkplatzwallbox ist kann ich auch nicht erwarten, dass die Leute ihre Profile ändern.
Tado90
Beiträge: 16
Registriert: So Nov 05, 2023 8:11 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Tado90 »

@LutzB

Ja das klappt dann auch. Allerdings wäre das zukünftig bescheiden jedes mal vor dem Laden das passende Auto auszuwählen, mit einem E-Golf, der auch nur 2phasig laden kann, ist es auch kein Problem obwohl 3P als Voreinstellung eingetragen ist.

Gibt es noch eine andere Möglichkeit für 3P und 2P Lader ohne diese Vorauswahl automatisch mit mehr als einer Phase zu laden?
Tado90
Beiträge: 16
Registriert: So Nov 05, 2023 8:11 am

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von Tado90 »

@Scusi83

Genau das habe ich mir auch gedacht.
aiole
Beiträge: 6916
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Sofortladen startet jede Minute neu

Beitrag von aiole »

Tado90 hat geschrieben: Di Nov 28, 2023 11:13 am @LutzB

Ja das klappt dann auch. Allerdings wäre das zukünftig bescheiden jedes mal vor dem Laden das passende Auto auszuwählen, mit einem E-Golf, der auch nur 2phasig laden kann, ist es auch kein Problem obwohl 3P als Voreinstellung eingetragen ist.

Gibt es noch eine andere Möglichkeit für 3P und 2P Lader ohne diese Vorauswahl automatisch mit mehr als einer Phase zu laden?
Es geht um die korrekte Fahrzeugzuordnung.
Automatisiert gelingt das mit RFID-Tag oder bei der Pro per "Autoident" (Plug&Charge) in Anlehnung an diese Anleitung:
https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung

Ansonsten bleibt nur die manuelle Zuordnung per WEB-GUI (auf der Hauptseite -> Fahrzeug).
Antworten