AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Integration von Heizstäben
Antworten
KÖNIGSTIGER
Beiträge: 4
Registriert: Mo Okt 02, 2023 11:11 am

AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von KÖNIGSTIGER »

Servus zusammen,

ich habe schon mehrere Threads durchgelesen. Komme aber leider nicht auf eine finale Lösung. Kann mir bitte jemand sagen wo das Problem liegt?

openWB Version: 1.9.295
Regelung WB funktioniert tadellos.

Bei einen Bekannten, sitzt eine Solaredge mit Ac Thor 9s diese regelt Top, bis auf das Watt genau aus.

Folgendes Problem besteht:

Die OpenWB Steuerung unterbricht die Ladung zum AC Thor immer wieder obwohl die Freigabe da ist. (Bspw. Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter)
Dadurch wird unnötig viel in das Netz eingespeist.

Verschiedene Empfehlungen aus anderen Beiträgen wurden schon probiert.
Was auch keine Besserung gebracht hat ist folgendes:
- maximale Speicherleistung 7000W (geht nur sporadisch aber nicht nachvollziehbar)
- maximale Speicherleistung 5000W (geht nur sporadisch aber nicht nachvollziehbar)
- maximale Speicherleistung 0W (hier hat es noch am Besten funktioniert) bei schlechten Wetter lädt ab der Heizstab vor dem Speicher

Status Protokoll:

2023-10-02 13:29:11,106 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:29:11,105 INFO (1) Acthor Überschuss 7799 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:29:11,105 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:29:11,105 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:29:11,104 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:29:11,102 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=2299 old 2475
2023-10-02 13:29:11,101 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=7799 old 7975
2023-10-02 13:29:11,099 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9098 old 9092
2023-10-02 13:29:11,097 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:29:11,096 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:29:11,096 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:29:11,096 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:29:11,096 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:29:11,095 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9098 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:29:10,267 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:29:10,267 INFO Uberschuss: 7799 Uberschuss mit Offset: 2299
2023-10-02 13:29:10,266 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7799 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:29:05,263 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:29:05,263 INFO (1) Acthor Überschuss 7975 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:29:05,262 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:29:05,262 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:29:05,261 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:29:05,257 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9092 old 9086
2023-10-02 13:29:05,251 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:29:05,251 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:29:05,250 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:29:05,250 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:29:05,249 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:29:05,247 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9092 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:29:05,241 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 7975 Periode 22
2023-10-02 13:29:04,472 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:29:04,472 INFO Uberschuss: 7975 Uberschuss mit Offset: 2475
2023-10-02 13:29:04,471 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7975 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:59,464 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:59,464 INFO (1) Acthor Überschuss 7975 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:59,463 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:28:59,463 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:28:59,462 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:28:59,460 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9086 old 9080
2023-10-02 13:28:59,457 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:28:59,456 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:28:59,456 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:28:59,456 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:59,455 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:59,454 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9086 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:59,007 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:28:59,007 INFO Uberschuss: 7975 Uberschuss mit Offset: 2475
2023-10-02 13:28:59,006 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7975 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:53,999 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:53,999 INFO (1) Acthor Überschuss 7975 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:53,998 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:28:53,998 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:28:53,997 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:28:53,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9080 old 9075
2023-10-02 13:28:53,988 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:28:53,988 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:28:53,987 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:28:53,987 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:53,986 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:53,984 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9080 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:53,297 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:28:53,297 INFO Uberschuss: 7975 Uberschuss mit Offset: 2475
2023-10-02 13:28:53,296 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7975 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:48,290 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:48,290 INFO (1) Acthor Überschuss 7975 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:48,289 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:28:48,289 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:28:48,288 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:28:48,284 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=2475 old 2554
2023-10-02 13:28:48,282 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=7975 old 8054
2023-10-02 13:28:48,279 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9075 old 9069
2023-10-02 13:28:48,273 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:28:48,272 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:28:48,272 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:28:48,272 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:48,271 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:48,269 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9075 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:47,507 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:28:47,507 INFO Uberschuss: 7975 Uberschuss mit Offset: 2475
2023-10-02 13:28:47,506 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7975 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:42,502 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:42,502 INFO (1) Acthor Überschuss 8054 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:42,502 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:28:42,501 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:28:42,501 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:28:42,496 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9069 old 9063
2023-10-02 13:28:42,491 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:28:42,491 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:28:42,490 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:28:42,490 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:42,489 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:42,488 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9069 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:42,483 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 8054 Periode 22
2023-10-02 13:28:41,906 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:28:41,905 INFO Uberschuss: 8054 Uberschuss mit Offset: 2554
2023-10-02 13:28:41,905 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8054 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:36,903 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:36,903 INFO (1) Acthor Überschuss 8054 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:36,902 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-10-02 13:28:36,902 INFO (1) Acthor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-10-02 13:28:36,901 INFO (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-02 13:28:36,898 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=9063 old 9058
2023-10-02 13:28:36,893 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-02 13:28:36,893 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-02 13:28:36,892 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-02 13:28:36,892 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:36,891 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-02 13:28:36,890 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9063 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:36,351 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-10-02 13:28:36,351 INFO Uberschuss: 8054 Uberschuss mit Offset: 2554
2023-10-02 13:28:36,351 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8054 max Speicherladung: 5500
2023-10-02 13:28:31,343 INFO (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-02 13:28:31,342 INFO (1) Acthor Überschuss 8054 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-10-02 13:28:31,342 INFO (1) Acthor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 13.59.41.png
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 13.59.36.png
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 13.59.29.png
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 13.59.22.png
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 13.33.27.png
Mit freundlichen Grüßen
Königstiger
LG ESS Home 10 mit DC 14,2 kWp
Akku:19,6 kWh
Wallbox: open WB Pro
Steuerung mit Heizstab: AC Thor 9s mit 9kW Heizstab
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von okaegi »

M.e. erachtens ist temp1 (wie angezeigt, 64.10 Grad) bei Acthor die Warmassertemperatur. Kann es sein, das der Acthor auf maximal 65 Grad eingestellt ist und somit abstellt mir der Stromaufnahme ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
KÖNIGSTIGER
Beiträge: 4
Registriert: Mo Okt 02, 2023 11:11 am

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von KÖNIGSTIGER »

Hallo,

die steht hier auf 90°C. Ein Abschalten des STB liegt auch nicht vor.
Bildschirmfoto 2023-10-02 um 14.39.50.png
Mit lieben Grüßen
LG ESS Home 10 mit DC 14,2 kWp
Akku:19,6 kWh
Wallbox: open WB Pro
Steuerung mit Heizstab: AC Thor 9s mit 9kW Heizstab
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von okaegi »

Wenn das Gerät grün angezeigt wird, wird Strom von openwb übertragen:
Das wird in folgender Nachricht übertragen.

Code: Alles auswählen

2023-10-02 13:28:42,488 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9069 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:42,483 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 8054 Periode 22
Openwb überträgt aber Acthor macht offensichtlich nichts. (Deshalb 0 Leistungsaufnahme).
Mach mal folgendes:
Setzt Update auf 5 Sek, dann wird der Überschuss alle 5 Sekunden übertragen (feiner Regelung) Und die Ausschaltschwelle auf 500.
Wue sieht es jetzt azs ?
Gruss Oluver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von derNeueDet »

KÖNIGSTIGER hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 12:42 pm Hallo,

die steht hier auf 90°C. Ein Abschalten des STB liegt auch nicht vor.

Mit lieben Grüßen
90°C :o eo willst du denn mit der Temperatur hin? Dir ist schon klar, dass bei Temperaturen oberhalb von 60°C verstärkt Kalk ausgefällt wird. Da wirst du nicht lange Spaß dran haben.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LutzB
Beiträge: 3512
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von LutzB »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 2:27 pm
KÖNIGSTIGER hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 12:42 pm Hallo,

die steht hier auf 90°C. Ein Abschalten des STB liegt auch nicht vor.

Mit lieben Grüßen
90°C :o eo willst du denn mit der Temperatur hin? Dir ist schon klar, dass bei Temperaturen oberhalb von 60°C verstärkt Kalk ausgefällt wird. Da wirst du nicht lange Spaß dran haben.

VG
Det
Und die Verluste werden immens ansteigen! Zum Einen wird die Temperaturdifferenz zur Umgebung größer, sodass mehr Wärme verloren geht, zum Anderen ist die Temperaturdifferenz zwischen Heizstab und Warmwasser immer geringer, sodass Du weniger Wärme ins Wasser bekommst. Das ist wirklich unnötige Energieverschwendung. Dann doch lieber einspeisen und so etwas für die Umwelt tun.

Ich fahre hier (WW mit Wärmepumpe) mit einer Mittentemperatur von 46°C. Mein WW-Speicher ist aber auch so konstruiert, dass es keine Totzonen gibt, wo sich dann gerne Legionellen bilden. Einmal pro Jahr im Sommer heize ich bei reichlich PV-Leistung auf ca. 65-70°C auf und spüle dann alle Leitungen durch. Das reicht vollkommen aus.
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von derNeueDet »

Ich bin auch bei mir auf 45°C und steure die WP so, dass sie mit PV auf 50-55°C (auch über die WP, nicht mit Heizstab) aufheizt. Resultat: Ich benötige zwischen 0,6 und 1,2 kWh pro Tag für die WW Bereitung.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
KÖNIGSTIGER
Beiträge: 4
Registriert: Mo Okt 02, 2023 11:11 am

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von KÖNIGSTIGER »

okaegi hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 1:02 pm Wenn das Gerät grün angezeigt wird, wird Strom von openwb übertragen:
Das wird in folgender Nachricht übertragen.

Code: Alles auswählen

2023-10-02 13:28:42,488 INFO (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/9069 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-02 13:28:42,483 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 8054 Periode 22
Openwb überträgt aber Acthor macht offensichtlich nichts. (Deshalb 0 Leistungsaufnahme).
Mach mal folgendes:
Setzt Update auf 5 Sek, dann wird der Überschuss alle 5 Sekunden übertragen (feiner Regelung) Und die Ausschaltschwelle auf 500.
Wue sieht es jetzt azs ?
Gruss Oluver
Servus,

Dankeschön. Es hat dann erstmal funktioniert mit deinen Parametern, werde es soweit die nächsten Tage beobachten und eine Rückmeldung geben.
Dazu war es der 2 Stufige Sicherheitsschalter, der hat intern schon bei paar 60°C ausgelöst obwohl außen am STB 80°C eingestellt waren.

Liebe Grüße bis dahin.
LG ESS Home 10 mit DC 14,2 kWp
Akku:19,6 kWh
Wallbox: open WB Pro
Steuerung mit Heizstab: AC Thor 9s mit 9kW Heizstab
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von derNeueDet »

Wenn du schon mit solchen Temperaturen im Speicher arbeitest, hast du hoffentlich auch einen Verbrühschutz im Haus installiert.

Bei ner thermischen Solaranlage mit entsprechenden Temperaturen hat das normalerweise der Installateur bereits vorgesehen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
KÖNIGSTIGER
Beiträge: 4
Registriert: Mo Okt 02, 2023 11:11 am

Re: AC Thor 9s mit OpenWB, Open WB unterbricht Regelung

Beitrag von KÖNIGSTIGER »

Moin, ich habe es jetzt mal ein paar Monate beobachtet. Es funktioniert nun tadellos.


Ich erhitze damit nicht ausschließlich Warmwasser, sondern mehr Heizungswasser oder Wasser für den Pool etc.. Daher ist das für mich überhaupt nicht relevant mit Verbrühschutz und sonstigen, abgesehen davon sind die Leitungslängen zu lang.



Vielen Dank nochmals.
LG ESS Home 10 mit DC 14,2 kWp
Akku:19,6 kWh
Wallbox: open WB Pro
Steuerung mit Heizstab: AC Thor 9s mit 9kW Heizstab
Antworten