EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Antworten
Ren001
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 29, 2018 7:05 pm

EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von Ren001 »

Ich habe seit 4 Jahren eine openWB V1 (den allerersten Bausatz) in Betrieb. Diese ist mit einem Bernecker MPM3PM RS485 Modbus Drehstromzähler ausgestattet.
Nun ist es in Österreich seit 1.1.2023 möglich, für die ePrämie (früher THG Prämie) mehr als 1500 kWh geltend zu machen, wenn die Wallbox einen MID konformen Zähler verbaut hat.
Meine Frage:
Besteht die Möglichkeit, den MPM3PM in der openWB V1 durch einen EASTRON SDM72D-M-2-MID zu ersetzen? Einen solchen hätte ich nämlich hier (und auch schon für die WP verbaut)...
Herzlichen Dank für Infos!
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von LutzB »

Ja, kannst Du nehmen. Ich weiß nur nicht gerade, welche Modbus ID eingestellt werden muss.

[NACHTRAG]
Müsste die ID 105 sein.
Ren001
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 29, 2018 7:05 pm

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von Ren001 »

Super, danke, dann werde ich mal 3s auf Enter drücken und dann bei "Add 00x" die Modbus-ID 105 einstellen.

9600 baud und parity n bleiben ja.
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von LutzB »

Ich war mal so frei und hab das Foto entfernt. War zwar ein Bausatz und keine fertige WB mit Umschaltung, aber Fotos vom Innenleben werden hier generell nicht gerne gesehen.
Ren001
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 29, 2018 7:05 pm

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von Ren001 »

Ich habe jetzt den Bernecker MPM3PM durch den EASTRON SDM72D-M-2-MID ersetzt. Der zeigt auch brav die Spannung auf den 3 Phasen an.
Allerdings bekommt der angesteckte Tesla keinen Ladestrom.

Am openWB Hauptschirm wird der Ladepunkt auch rot durchgestrichen angezeigt.

Ich nehme an, dass das an der Modbus Adresse des SDM72D-M-2-MID liegt.

Am MPM3PM war ein Aufkleber mit ID5.
Ich habe sowohl 005 als auch 105 probiert - kein Erfolg.

Code: Alles auswählen

AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 15, in <module>
Traceback (most recent call last):
2023-12-29 15:30:12: PID: 7859: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-12-29 15:30:12: PID: 7859: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2023-12-29 15:30:12: PID: 7859: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-12-29 15:30:10: PID: 9616: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
7859
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 15, in <module>
Traceback (most recent call last):
2023-12-29 15:30:03: PID: 7854: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to stop hostapd.service: Unit hostapd.service not loaded.
2023-12-29 15:30:01: PID: 8153: Starting OpenWB services (LV0)
2023-12-29 15:30:01: PID: 7854: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-12-29 15:30:00: PID: 6373: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-12-29 15:30:00: PID: 6373: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-12-29 15:30:00: PID: 6373: **** FATAL ********************************* (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 15, in <module>
Traceback (most recent call last):
2023-12-29 15:29:45: PID: 4615: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-12-29 15:29:45: PID: 4615: **** FATAL Regulation loop needs 24 seconds (LV0)
2023-12-29 15:29:45: PID: 4615: **** FATAL ********************************* (LV0)
Ich habe jetzt unter Einstellungen Modulkonfiguration Ladepunkte statt Series1/2 die Auswahl Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 gewählt.
Damit ist die Abfrage nach readpm3pm weg, aber laden funktioniert immer noch nicht.

Code: Alles auswählen

2023-12-29 16:52:51: PID: 6265: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4989
loadvars.sh: line 1872: ramdisk/mqttslavemode: No such file or directory
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
no response from id 201
no response from id 5
2023-12-29 16:52:41: PID: 5361: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4989
2023-12-29 16:52:31: at_reboot: 2023-12-29 16:52:31: boot done :-)
Bin für jeden Rat dankbar!
Zuletzt geändert von Ren001 am Fr Dez 29, 2023 3:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TheSCC
Beiträge: 54
Registriert: So Mai 30, 2021 6:33 am

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von TheSCC »

@Ren001: Scha doch nach welche Adresse der SDM eingestellt ist. 11X den Scroll button drücken bis add0XXX angezeigt wird. diese dann übernehmen.
Edit, warum nimmst du den MPM in OpenWB, du musst den SDM nehmen.
Ren001
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 29, 2018 7:05 pm

Re: EASTRON SDM72D-M-2-MID in OpenWB Version 1 statt MPM3PM?

Beitrag von Ren001 »

Ich habe am SDM die Adressen 001, 005 und 105 eingestellt und probiert - ohne Erfolg.
Also jeweils über das Passwort in die Einstellungen des SDM eingestiegen, add0xx auf add001 bzw. 005 bzw. 105 geändert, abgespeichert (good) und dann die openWB neu gestartet.

Edit: Problem gelöst!

Ich habe am SDM die Adresse 105 eingestellt, bin in der Modulkonfiguration von Series1/2 Autoerkennung auf Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 gegangen, reboot und schon lädt der Tesla.
Antworten