PV Überschuss mit 4-20mA

Integration von Heizstäben
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von okaegi »

Hallo,
Mit diesem PR wird im dac log neu der übertragene Modbuswert aufgelistet. Musst warten bis das der gemerged ist.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/2794

Deine Einstellungen sehen gut aus.
Mach mal folgendes:
Standardthema nehmen
Schau dann mal wie der übertragene Modbuswert sich in Abhängigkeit vom Überschuss entwickelt.
Du solltest nun im dac log den tatsächlich losgeschicken Wert (Beispiel 3333) hier sehen:

Code: Alles auswählen

2023-10-22 16:11:53,190 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1434 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:11:53,221 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert 3333  dactyp 3 written by modbus 
Neu ist auch im Smarthomelog der Wert sichtbar:

Code: Alles auswählen

2023-10-22 16:42:06,938 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 3333 Periode 5
Wenn natürlich der Heizstab theoretisch mehr wie die 6000 Watt braucht, kann es sein, dass dann die Ausschaltschwelle berührt wird.
Bin gespannt was jetzt passiert.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
oesitom
Beiträge: 38
Registriert: So Aug 27, 2023 9:53 am

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von oesitom »

Hier nochmals der heutige Tag:

Man sieht: Es wäre viel mehr Überschuss, der verbraten werden könnte:
00graphganzertag.jpg

Code: Alles auswählen

023-10-23 14:53:07,784 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 14:53:12,996 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1762 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 14:53:13,028 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 14:53:18,308 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   2691 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 14:53:18,340 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:00:15,995 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1889 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:00:16,027 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:00:21,307 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1889 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:00:21,338 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:00:26,568 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1995 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:00:26,599 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:07:24,305 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1943 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:07:24,339 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:07:29,627 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1943 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:07:29,658 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:07:34,947 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1329 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:07:34,990 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:14:32,392 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   2025 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:14:32,424 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:14:37,649 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1779 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:14:37,680 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-23 15:14:42,905 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1779 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-23 15:14:42,938 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus 






Punkt 2:
Ich messe jetzt in der Nacht rund 4mA am Ausgang, obwohl kein Überschuss da ist und die Steuerung das ja eigentlich auf 0 drehen sollte.

Code: Alles auswählen

2023-10-23 19:57:55,497 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -935 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 19:58:00,785 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -935 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 19:58:06,028 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -934 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:05:01,150 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -910 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:05:06,387 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -917 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:05:11,637 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -917 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:12:06,596 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -909 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:12:11,852 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -909 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:12:17,075 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -908 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:19:12,150 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -944 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:19:17,385 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -943 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0
2023-10-23 20:19:22,640 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   -943 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 0 modbuswrite 0

Code: Alles auswählen

2023-10-23 20:42:08,257 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-23 20:42:08,507 INFO (2) Puffer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/33744 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-23 20:42:08,507 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:08,508 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:08,508 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-23 20:42:08,508 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-23 20:42:08,508 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-23 20:42:08,509 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-943 old -950
2023-10-23 20:42:08,510 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-943 old -950
2023-10-23 20:42:08,511 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-23 20:42:08,512 INFO (2) Puffer SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-23 20:42:08,512 INFO (2) Puffer Ãœberschuss -943 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht 
2023-10-23 20:42:08,512 INFO (2) Puffer Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-23 20:42:13,518 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -948 max Speicherladung: 0
2023-10-23 20:42:13,518 INFO Uberschuss: -948 Uberschuss mit Offset: -948 Pv: 0
2023-10-23 20:42:13,518 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-23 20:42:13,749 INFO (2) Puffer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/33744 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-23 20:42:13,750 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:13,750 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:13,750 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-23 20:42:13,750 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-23 20:42:13,750 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-23 20:42:13,752 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-948 old -943
2023-10-23 20:42:13,753 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-948 old -943
2023-10-23 20:42:13,755 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-23 20:42:13,755 INFO (2) Puffer SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-23 20:42:13,755 INFO (2) Puffer Ãœberschuss -948 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht 
2023-10-23 20:42:13,755 INFO (2) Puffer Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-23 20:42:18,762 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -948 max Speicherladung: 0
2023-10-23 20:42:18,762 INFO Uberschuss: -948 Uberschuss mit Offset: -948 Pv: 0
2023-10-23 20:42:18,762 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-23 20:42:19,006 INFO (2) Puffer rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/33744 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-23 20:42:19,007 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:19,007 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-23 20:42:19,007 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-23 20:42:19,007 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-23 20:42:19,007 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-23 20:42:19,009 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-23 20:42:19,009 INFO (2) Puffer SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-23 20:42:19,010 INFO (2) Puffer Ãœberschuss -948 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht 
2023-10-23 20:42:19,010 INFO (2) Puffer Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von okaegi »

hm... ich stelle gerade fest, das er in der Nacht gar nichts überträgt (modbuswrite = 0). Mach mal folgendes
Einschaltschwelle - 20000, 3
Ausschaltschwelle 25000, 0
Dann sollte er auch in der Nacht konstant den Wert 0 übertragen im Modbusregister.
Das solltest du im log unter modbuswrite = 1 sehen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von okaegi »

PR ist drin. Bitte neuste nightly runterladen und noch mal testen. Jetzt wird im dac log der tatsächliche Modbuswert auch noch protokolooirt.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
oesitom
Beiträge: 38
Registriert: So Aug 27, 2023 9:53 am

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von oesitom »

Hallo Oliver,

klasse von dir, danke für dein super Engagement!

Ja, es ist zappenduster draußen und Modubuswert 820 wird geschickt - das erklärt also die 4mA. Quasi Stellwert 0 % bei einem 4-20mA Device. Besser wäre hier natürlich wenn tastsächlich Modbuswert 0 geschickt wird. Vielleicht sollten wir die Formel anpassen: Anstatt "if ausgabe < 820: ausgabe = 0", besser "<821" oder "kleiner-gleich" (wie auch immer das Zeichen dafür aussieht. Das würde vermutlich das zweite Problemchen lösen.

Die neue, erweiterte Protokolldatei zeigt das sehr gut:

Code: Alles auswählen

2023-10-26 20:19:49,111 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1208 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:19:52,120 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:43,221 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1334 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:30:46,231 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:51,499 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1334 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:30:54,509 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:59,793 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1372 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:31:02,803 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
Die Frage ob wir nun näher und präziser an die Überschusskurve zum Verbraten rankommen - da brauche ich ein bisschen mehr Sonne... probiere ich sobald sie wieder scheint! Die Einstellsettings (20000, 25000, etc.) habe ich mal schon eingetragen.
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von okaegi »

Ups dann schicken wir aufgrund der Formel immer 820, egal ob überschuss 0 ist.
Ich pass die formel von < auf <= an. Dann sollte bei Überschuss 0 auch 0 auf den Modbus geschrieben werden.
Ich währe froh wenn du das Verhalten beim Sonnenschein auch testest bevor ich den nächsten Pr aufmache.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
oesitom
Beiträge: 38
Registriert: So Aug 27, 2023 9:53 am

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von oesitom »

Logo :-) Sonne ist doch immer gut!
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
oesitom
Beiträge: 38
Registriert: So Aug 27, 2023 9:53 am

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von oesitom »

So, heute gab es zumindest ein bisschen Sonne. Nicht genug um den Heizstab voll zu betreiben, aber immerhin:

Es regelt
a) nicht weit genug hoch und
b) schwingt
0000graph.jpg
Ich habe diese Setting wie ein paar Beiträge weiter oben versucht:
000settings.jpg

Code: Alles auswählen

2023-10-27 15:03:23,589 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:23,847 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1156 Periode 5
2023-10-27 15:03:23,849 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54194 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:23,850 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:23,850 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:23,850 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:23,850 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:23,850 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:23,852 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54194 old 54189
2023-10-27 15:03:23,854 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:23,855 INFO (2) Puffer Überschuss 617 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:23,855 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:28,861 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 774 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:28,862 INFO Uberschuss: 774 Uberschuss mit Offset: 774 Pv: 1864
2023-10-27 15:03:28,862 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:29,134 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1242 Periode 5
2023-10-27 15:03:29,136 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54200 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:29,137 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:29,137 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:29,137 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:29,137 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:29,137 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:29,138 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54200 old 54194
2023-10-27 15:03:29,140 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=774 old 617
2023-10-27 15:03:29,140 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=774 old 617
2023-10-27 15:03:29,141 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:29,141 INFO (2) Puffer Überschuss 774 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:29,141 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:34,145 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 545 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:34,145 INFO Uberschuss: 545 Uberschuss mit Offset: 545 Pv: 1830
2023-10-27 15:03:34,145 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:34,450 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1117 Periode 5
2023-10-27 15:03:34,453 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54205 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:34,453 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:34,453 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:34,453 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:34,454 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:34,454 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:34,456 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54205 old 54200
2023-10-27 15:03:34,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=545 old 774
2023-10-27 15:03:34,458 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=545 old 774
2023-10-27 15:03:34,460 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:34,460 INFO (2) Puffer Überschuss 545 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:34,460 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:39,467 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 545 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:39,467 INFO Uberschuss: 545 Uberschuss mit Offset: 545 Pv: 1830
2023-10-27 15:03:39,467 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:39,740 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1117 Periode 5
2023-10-27 15:03:39,742 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54210 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:39,742 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:39,742 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:39,743 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:39,743 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:39,743 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:39,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54210 old 54205
2023-10-27 15:03:39,746 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:39,747 INFO (2) Puffer Überschuss 545 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:39,747 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:44,753 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 698 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:44,753 INFO Uberschuss: 698 Uberschuss mit Offset: 698 Pv: 1779
2023-10-27 15:03:44,754 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:45,041 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1200 Periode 5
2023-10-27 15:03:45,043 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54216 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:45,043 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:45,043 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:45,044 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:45,044 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:45,044 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:45,046 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54216 old 54210
2023-10-27 15:03:45,048 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=698 old 545
2023-10-27 15:03:45,049 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=698 old 545
2023-10-27 15:03:45,050 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:45,050 INFO (2) Puffer Überschuss 698 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:45,050 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:50,057 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 698 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:50,057 INFO Uberschuss: 698 Uberschuss mit Offset: 698 Pv: 1779
2023-10-27 15:03:50,058 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:50,333 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1200 Periode 5
2023-10-27 15:03:50,335 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54221 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:50,335 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:50,336 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:50,336 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:50,336 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:50,336 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:50,338 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54221 old 54216
2023-10-27 15:03:50,340 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:50,340 INFO (2) Puffer Überschuss 698 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:50,340 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:03:55,345 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 577 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:03:55,345 INFO Uberschuss: 577 Uberschuss mit Offset: 577 Pv: 1742
2023-10-27 15:03:55,345 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:03:55,684 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1134 Periode 5
2023-10-27 15:03:55,687 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54226 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:03:55,688 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:55,688 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:03:55,688 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:03:55,688 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-27 15:03:55,688 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-27 15:03:55,690 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54226 old 54221
2023-10-27 15:03:55,692 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=577 old 698
2023-10-27 15:03:55,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=577 old 698
2023-10-27 15:03:55,695 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-27 15:03:55,695 INFO (2) Puffer Überschuss 577 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2023-10-27 15:03:55,696 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-27 15:04:00,702 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 577 max Speicherladung: 0
2023-10-27 15:04:00,703 INFO Uberschuss: 577 Uberschuss mit Offset: 577 Pv: 1742
2023-10-27 15:04:00,703 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-27 15:04:00,979 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1134 Periode 5
2023-10-27 15:04:00,981 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/54231 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-27 15:04:00,982 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:04:00,982 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-27 15:04:00,982 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-27 15:04:00,982 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0

Code: Alles auswählen

2023-10-27 14:44:16,345 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    641 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:44:16,377 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1169 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:51:14,071 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1139 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:51:14,103 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1441 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:51:19,377 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1139 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:51:19,407 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1441 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:51:24,681 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1197 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:51:24,714 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1473 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:58:22,513 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    585 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:58:22,546 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1139 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:58:27,751 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    192 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:58:27,782 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    924 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 14:58:33,049 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    578 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 14:58:33,081 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1135 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:05:30,738 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    884 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:05:30,769 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1302 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:05:36,002 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    297 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:05:36,033 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    982 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:05:41,310 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    297 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:05:41,341 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    982 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:12:38,467 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1438 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:12:38,498 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1604 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:12:43,716 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1438 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:12:43,748 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1604 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-27 15:12:49,028 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1019 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:12:49,059 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1376 dactyp 3 written by modbus 
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von okaegi »

okay, jetzt wird es intressant:

Im Smarthomelog wird nun immer angezeigt, wenn dem DAC ein neuer Vorgabewert geschickt wurde.

Code: Alles auswählen

2023-10-27 15:03:23,847 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1156 Periode 5
2023-10-27 15:03:29,134 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1242 Periode 5
2023-10-27 15:03:34,450 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1117 Periode 5
2023-10-27 15:03:39,740 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1117 Periode 5
2023-10-27 15:03:45,041 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1200 Periode 5
2023-10-27 15:03:50,333 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1200 Periode 5
2023-10-27 15:03:55,684 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1134 Periode 5
2023-10-27 15:04:00,979 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1134 Periode 5
Das Feld neue Vorgabe sollte dem Feld Modbuswert entsprechen. (aus dem Dac log). Im smarthome log wird jeder Transfer protokolliert. im Dac log nur einige wenige...

Code: Alles auswählen

2023-10-27 15:05:30,738 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    884 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-27 15:05:30,769 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert   1302 dactyp 3 written by modbus 
So wie ich den Verlauf anschaue hast du das schwingen (b) und auch dass die Regelung (a) nicht stimmt.
Schauen wir das schwingen an. Wie du oben im Smarthomelog siehst, wird alle 5 Sekunden eine Vorgabe übertragen. Von openwb her schwingt der Überschuss ein bisschen (1242 - 1117 - 1117 - 1200), das könnte aber damit zusammenhängen das der Heizstab selber unterschiedliche Leistung zieht (und dann der verfügbar Überschuss mit schwingt). Deine PV Leistung sieht relativ linear aus.
Wenn ich die Verbrauchskurve über nacht anschauen (da wo obenwb fälschlicherweise konstant 820 geschickt hat), schwingt dein Hausverbauch auch recht

Code: Alles auswählen

2023-10-26 20:19:49,111 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1208 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:19:52,120 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:43,221 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1334 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:30:46,231 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:51,499 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1334 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:30:54,509 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
2023-10-26 20:30:59,793 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss  -1372 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-26 20:31:02,803 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Modbuswert    820 dactyp 3 written by modbus 
Basierend auf diesem Bild würde ich vermuten, das deine Schaltung / Heizstab irgendwo selber schwingt (ich würde vermuten, dass wenn du dem dac im 820 schickst, dass dann verbrauch vom Heizstab gleich bleiben müsste).
Ich würde hier mal einen Shelly 3em (nicht 100% sicher ist glaub ein dreiphasiger Leistungsmesser von shelly) temporär einbauen und in openwb als separate Leistungsmessung erfassen.
Dann siehst du sofort, ob bei Konstanter 820 modbuswert lieferung der Verbauch vom Heizstab glich bleibt oder schwingt.
Punkt a würde ich nach dem angehen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
oesitom
Beiträge: 38
Registriert: So Aug 27, 2023 9:53 am

Re: PV Überschuss mit 4-20mA

Beitrag von oesitom »

Sehr spannend das alles! So, der Reihe nach:

1. Schwingt der Heizstab?
Ich habe mir inzwischen einen SDM630 Zähler und auch einen 20mA Signalgenerator zugelegt. Openwb abgeklemmt und stattdessen den Generator dran: Ich sehe dass ich bei 4mA 0 Watt verbrauche, bei 12mA und bei 20mA 5,87kW.

Erste Erkenntnis: Es schwankt nichts, alles stabil
Zweite Erkenntnis: Der Heizstab hat 5,87 kW (und nicht 6)

Bitte vergleichen: Wert von Signalgenerator und rechts unten bei Geräte/Verbrauch:
IMG20231029083700_crop.jpg
IMG20231029083644_crop.jpg
Und das zeigt der Stromzähler an, wenn ich 20mA reinjage:
smd.jpg


2. Wieder den Thristorsteller and die openWB angeschlossen:
00000wattangabe.jpg
Es regelt "halbwegs" schön wenn die Maximalleistung auf 6000 Watt steht, allerdings immer mit Netzbezug (rote Spitzen). Dann umgestellt auf 5800 Watt Maximalleistung - wieder die großen Zacken. Ich habe auch ein Video vom SDM630 gemacht (kann ich hier leider nicht hochladen) -> es schwankt alle paar Sekunden zwischen 0,7 und 1,2 kW bei einem vorhandenen Überschuss von etwa 1,3kW.
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
Antworten