Hallo zusammen,
ich versuche gerade meine WB auf die 2.0 zu migrieren und kann keine Einstellung zu lokal eingebundenen (Modbus) EVSE's finden.
Meine LP's sind mit den ID's 1 und 2. Aber es scheint, dass nur EVSE's per IP eingebunden werden können.
Oder sind diese "Standard Ladepunkt-Vorlage (ID: 0)" die fest angebundenen via Modbus?
Außerdem müssen ja noch die dazugehörigen Zähler (ebenfalls Modbus) eingebunden werden.
Kann ich ggf. zwei mal die "Externe openWB" auswählen und die EVSE (ID 1 und 2) sowie die Zähler (ID 105 und 106 bzw. 5 und 6) einfach mit an den PE11 hängen.
EVSE Einbindung in die 2.0
Re: EVSE Einbindung in die 2.0
In der Liste der verfügbaren Ladepunkte "internen Ladepunkt" auswählen. Die IDs werden automatisch erkannt.
Re: EVSE Einbindung in die 2.0
Super, danke.
Welche ID's werden vorausgesetzt?
Welche ID's werden vorausgesetzt?