Backup: Smarthomeverbraucher nicht vollständig gesichert /wiederhergestellt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Ihaglc
Beiträge: 422
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Backup: Smarthomeverbraucher nicht vollständig gesichert /wiederhergestellt

Beitrag von Ihaglc »

Habe heute meine Reserve SD Karte updaten wollen:

Mit dem Backup aus der laufenden aktuelle nightly 1.9.301.1 (2023-05-23 12:55:59 +0200 [3d131d8a] ) auf die upgedatete SD Karte mit ebenfalls 1.9.301.1 (2023-05-23 12:55:59 +0200 [3d131d8a] )

Dabei ist mir aufgefallen, dass hier z.B.ein Smarthomeverbraucher ( shelly mit IP 192.168.2.121 ) nicht wieder hergestellt wurde und auch die übergreifenden Einstellungen im Smarthome Bereich auch nicht übernommen wurden.

im backup file wird unter der ramdisk ein Smarthome devices mit 192.168.2.121 gelistet
ramdisk.zip
(265.96 KiB) 26-mal heruntergeladen

Code: Alles auswählen

2023-06-02 13:59:52,697 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:52,087 INFO (2) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:52,087 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:52,085 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urlopen(request, timeout=5).read()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/on.py", line 17, in <module>
2023-06-02 13:59:52,083 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:51,408 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:51,406 INFO (1) Einlieger Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:51,406 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:51,404 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257513 old 257511
2023-06-02 13:59:51,403 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=706 old 707
2023-06-02 13:59:51,402 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108987 old 108981
2023-06-02 13:59:51,401 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927047636 old 927041281
2023-06-02 13:59:51,400 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=491650 old 491649
2023-06-02 13:59:51,400 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383972 old 383966
2023-06-02 13:59:51,399 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=1769940000 old 1769936400
2023-06-02 13:59:51,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382299200 old 1382277600
2023-06-02 13:59:51,397 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2321 old 2252
2023-06-02 13:59:51,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392353543 old 392333021
2023-06-02 13:59:51,395 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62054 old 62044
2023-06-02 13:59:51,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61892 old 61882
2023-06-02 13:59:51,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=136 old 135
2023-06-02 13:59:51,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5540 old 5357
2023-06-02 13:59:51,392 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2377 old 2263
2023-06-02 13:59:51,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62063 old 62053
2023-06-02 13:59:51,388 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5540
2023-06-02 13:59:51,386 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:51,385 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62063 Status/Üeb: 10/1 akt: 2321 Z: 0
2023-06-02 13:59:51,382 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1447
2023-06-02 13:59:50,162 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62054 Status/Üeb: 10/1 akt: 706 Z: 0
2023-06-02 13:59:50,159 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1448
2023-06-02 13:59:48,942 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61892 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:48,939 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1447
2023-06-02 13:59:47,742 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 136 Z: 491650
2023-06-02 13:59:47,710 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2' 

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
2023-06-02 13:59:47,709 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:47,103 INFO (1) Einlieger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 2377 Z: 383972
2023-06-02 13:59:47,087 WARNING Leistungsmessung http 1 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
2023-06-02 13:59:47,086 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:46,464 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 795 SpeicherSoC: 99
2023-06-02 13:59:46,463 INFO Uberschuss: 2982 Uberschuss mit Offset: 2982
2023-06-02 13:59:46,463 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2187 max Speicherladung: 0
2023-06-02 13:59:41,456 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung gestartet
2023-06-02 13:59:41,456 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:41,454 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung gestartet
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:41,452 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:41,450 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257511 old 257509
2023-06-02 13:59:41,450 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=707 old 706
2023-06-02 13:59:41,449 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108981 old 108974
2023-06-02 13:59:41,448 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927041281 old 927033515
2023-06-02 13:59:41,447 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=76 old 75
2023-06-02 13:59:41,446 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383966 old 383958
2023-06-02 13:59:41,444 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382277600 old 1382248800
2023-06-02 13:59:41,443 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2252 old 2323
2023-06-02 13:59:41,442 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=2982 old 3192
2023-06-02 13:59:41,441 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392333021 old 392307797
2023-06-02 13:59:41,440 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/oncountnor=76 old 75
2023-06-02 13:59:41,439 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62044 old 62032
2023-06-02 13:59:41,438 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61882 old 61871
2023-06-02 13:59:41,437 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5357 old 5558
2023-06-02 13:59:41,436 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2263 old 2394
2023-06-02 13:59:41,435 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62053 old 62042
2023-06-02 13:59:41,433 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=2982 old 3192
2023-06-02 13:59:41,431 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5357
2023-06-02 13:59:41,429 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:41,429 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62053 Status/Üeb: 10/1 akt: 2252 Z: 0
2023-06-02 13:59:41,426 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1437
2023-06-02 13:59:40,201 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62044 Status/Üeb: 10/1 akt: 707 Z: 0
2023-06-02 13:59:40,198 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1438
2023-06-02 13:59:38,990 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61882 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:38,987 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1437
2023-06-02 13:59:37,766 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 135 Z: 491649
2023-06-02 13:59:37,755 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2' 

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
2023-06-02 13:59:37,753 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:37,064 INFO (1) Einlieger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 2263 Z: 383966
2023-06-02 13:59:37,047 WARNING Leistungsmessung http 1 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
2023-06-02 13:59:37,046 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:36,307 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 795 SpeicherSoC: 99
2023-06-02 13:59:36,307 INFO Uberschuss: 2982 Uberschuss mit Offset: 2982
2023-06-02 13:59:36,306 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2187 max Speicherladung: 0

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urlopen(request, timeout=5).read()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/on.py", line 17, in <module>
2023-06-02 13:59:31,302 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:30,724 INFO (2) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,724 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3192
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR Überschuss 3192 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:30,722 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urlopen(request, timeout=5).read()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/on.py", line 17, in <module>
2023-06-02 13:59:30,721 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:30,155 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3192
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Überschuss 3192 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:30,153 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:30,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257509 old 257507
2023-06-02 13:59:30,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=706 old 723
2023-06-02 13:59:30,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108974 old 108968
2023-06-02 13:59:30,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927033515 old 927026330
2023-06-02 13:59:30,148 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=491649 old 491648
2023-06-02 13:59:30,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383958 old 383951
2023-06-02 13:59:30,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=1769936400 old 1769932800
2023-06-02 13:59:30,146 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382248800 old 1382223600
2023-06-02 13:59:30,145 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2323 old 2216
2023-06-02 13:59:30,144 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3192 old 3079
2023-06-02 13:59:30,144 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392307797 old 392285140
2023-06-02 13:59:30,143 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62032 old 62022
2023-06-02 13:59:30,142 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61871 old 61860
2023-06-02 13:59:30,141 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5558 old 5420
2023-06-02 13:59:30,141 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2394 old 2346
2023-06-02 13:59:30,140 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62042 old 62031
2023-06-02 13:59:30,138 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3192 old 3079
2023-06-02 13:59:30,136 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5558
2023-06-02 13:59:30,134 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:30,134 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62042 Status/Üeb: 10/1 akt: 2323 Z: 0
2023-06-02 13:59:30,131 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1426
2023-06-02 13:59:28,925 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62032 Status/Üeb: 10/1 akt: 706 Z: 0
2023-06-02 13:59:28,922 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1426
2023-06-02 13:59:27,630 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61871 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:27,626 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1426
2023-06-02 13:59:26,100 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 75/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 135 Z: 491649
2023-06-02 13:59:26,087 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2' 
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Antworten