Rückmeldungen Stable 1.9.300

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
hominidae
Beiträge: 1159
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von hominidae »

openWB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 5:30 pm Bitte immer direkt an support@openwb.de wenden.
...davon stand da aber nix in der Ankündigung
Da stand/steht immer noch:

Code: Alles auswählen

Wir werden eine detaillierte Anleitung hierfür bereitstellen.
...wann kann man denn damit rechnen? Ist das Dok denn schon fertig?
Sorry, bin gerade ein wenig ungehalten...habt ihr Euch das Ganze gut überlegt? Ist die Box demnächst EoL?
Finde es komisch, dass es da die Hardware ein Software-Design ausbügeln muss.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von openWB »

wann kann man denn damit rechnen? Ist das Dok denn schon fertig?
Nächste Woche.
Sorry, bin gerade ein wenig ungehalten...habt ihr Euch das Ganze gut überlegt?
Ja
Ist die Box demnächst EoL?
Nein, wir vereinheitlichen nur. Es betrifft eine recht geringe Menge. Daher macht die Anpassung Sinn. Würden wir ein EoL Andenken würden wir kaum eine Anleitung bieten diese Änderung durchzuführen. Davon ab wäre das wenig nachhaltig.
Finde es komisch, dass es da die Hardware ein Software-Design ausbügeln muss.
Es wird vereinheitlicht. Das macht es langfristig einfacher.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
hominidae
Beiträge: 1159
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von hominidae »

openWB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 7:01 pm Es wird vereinheitlicht. Das macht es langfristig einfacher.
Na, ich drücke natürlich die Daumen.
Mail an den Support ist raus.
Was mich stutzig macht, dass es diese Anpassung in den betas zuvor (viewtopic.php?t=6769) nicht gab und sie trotzdem plötzlich in der stable landet.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von LutzB »

hominidae hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 7:44 pm Was mich stutzig macht, dass es diese Anpassung in den betas zuvor (viewtopic.php?t=6769) nicht gab und sie trotzdem plötzlich in der stable landet.
Das ist so nicht richtig. Warum gab es wohl so viele Bugfixes in der Beta der letzten Wochen? Wo kamen die ganzen Meldungen her, dass nach einem Update der Nightly/Beta ein Zähler nicht mehr ausgelesen werden kann oder ein Fahrzeug nicht erkannt wird?

Aktuell gibt es keine "Anpassung", die zwingend eine Änderung der Hardware benötigt. Bei der Überarbeitung des Nur-Ladepunkt Modus, der inzwischen auch lokal bei der Buchsenversion oder dem Ladepunktmodul "Daemon" genutzt wird, sind nur die ganzen "alten" Boxen aufgefallen, die eine mehr oder weniger automatische Erkennung fast unmöglich machen. Dann kommt noch ein weiterer USB/Modus Adapter ins Spiel, der ein anderes Device erzeugt.

Was hat das jetzt am Beispiel einer Duo mit zwei Adaptern zur Folge? Ganz einfach: wenn einer ausfällt und durch den neuen ersetzt wird, muss die komplette Konfiguration beider Ladepunkte angepasst werden. Man muss sich mit den Gerätenamen rumärgern (ttyUSB0 oder doch ttyUSB1? wo kommt jetzt ttyACM0 her und warum ist ttyUSB1 weg? der war doch nicht defekt?), was man einem normalen Endkunden nicht zumuten kann.

Aus dem Grund wurden bereits schon mehrfach Duos, die zur Reparatur eingeschickt wurden, automatisch auf einen Adapter umgebaut. Diesen Service bieten wir auch weiterhin an. Das ist auch kein Hexenwerk, daher gibt es kurzfristig eine Anleitung, anhand der jeder abschätzen kann, ob er sich das zutraut. Alternativ können wir das machen oder auch der eigene Elektriker vor Ort.

Nochmal kurz zusammengefasst:
  • Es besteht kein akuter Handlungsbedarf. Die Stable läuft so weiter wie gewohnt.
  • Falls jemand eine Duo im nur-Ladepunkt Modus nutzt und zwei USB Adapter vorhanden sind, sollte man sich mit der kommenden Anleitung beschäftigen.
hominidae
Beiträge: 1159
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von hominidae »

LutzB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 9:51 pm Aktuell gibt es keine "Anpassung", die zwingend eine Änderung der Hardware benötigt.
Na, das rote "Achtung" bei der stable ist schon ein Unterschied, den es bei der Ankündigung der Betas nicht gab...zum Glück habe ich die diesmal ausgelassen ;-)
Aus dem Grund wurden bereits schon mehrfach Duos, die zur Reparatur eingeschickt wurden, automatisch auf einen Adapter umgebaut. Diesen Service bieten wir auch weiterhin an. Das ist auch kein Hexenwerk, daher gibt es kurzfristig eine Anleitung, anhand der jeder abschätzen kann, ob er sich das zutraut. Alternativ können wir das machen oder auch der eigene Elektriker vor Ort.
Ich traue mir das schon gut zu....an die Sicherung gehe ich auch noch ran, aber den Elektriker bemühen müssen wäre tödlich...hat keinen WAF.
Nur zur Info: hier wurde gerade ne 5 Jahre alte Super-Miele Waschmaschine rausgeschmissen, weil ein notwendiges Software-Update 300EUR kostet und der Techniker 6 Wochen braucht. .. in 5 Jahren kann man viele Bosch/Samsungs/LG zum gleichen Preis der Miele kaufen und hat weit bessere Verfügbarkeit (zumal die Koreaner ein SW-Update per remote machen).
So sieht es aus...Waschmaschine, Trockner und Wallbox in einem reinen BEV-Haushalt mit Kids haben andere Prioritäten als Nachhaltigkeit.
Nochmal kurz zusammengefasst:
  • Es besteht kein akuter Handlungsbedarf. Die Stable läuft so weiter wie gewohnt.
  • Falls jemand eine Duo im nur-Ladepunkt Modus nutzt und zwei USB Adapter vorhanden sind, sollte man sich mit der kommenden Anleitung beschäftigen.
Danke für die Klarstellung.
ja, so eine DUO habe ich ... Mail an den Support ist raus...ich warte dann mal auf die Anleitung.
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von Jarry »

Wenn da bedarf besteht, hier in der Gegend (in und um Leverkusen herum) kann ich euch betroffene Boxen auch gerne umrüsten.
Hab das dem Team hier auch schon angeboten.
Und wenn mein (Zweit)Cheffe endlich mal die Daten zusammenstellt und ans Team schickt, tauchen wir auch bald mal auf der Partnerliste auf... Er ist ein Büromuffel :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von mrinas »

Ich hab' meinen Ladepunkt eben auf die aktuelle stable aktualisiert, ich warte ja schon sehnsüchtig auf die fein abgestuften Ladeströme. Ladepunkt wird über eine 2.0er gesteuert, leider scheint das noch nicht zu klappen.

im MQTT Log auf dem Ladepunkt sehe ich eine Stromvorgabe von 9.49:

Code: Alles auswählen

2023-05-06 12:54:11,500: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_str, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:11,502: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_state, Message: 0
2023-05-06 12:54:11,505: Topic: openWB/set/isss/parentWB, Message: 192.168.178.99
2023-05-06 12:54:11,517: Topic: openWB/set/isss/parentCPlp1, Message: "13"
2023-05-06 12:54:12,425: Topic: openWB/set/isss/Current, Message: 9.49
2023-05-06 12:54:13,119: Topic: openWB/set/lp/0/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:13,168: Topic: openWB/set/lp/0/faultState, Message: 0
2023-05-06 12:54:13,170: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_str, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:13,172: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_state, Message: 0
2023-05-06 12:54:14,690: Topic: openWB/set/lp/0/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:14,738: Topic: openWB/set/lp/0/faultState, Message: 0
2023-05-06 12:54:14,740: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_str, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:14,742: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_state, Message: 0
2023-05-06 12:54:16,263: Topic: openWB/set/lp/0/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-05-06 12:54:16,308: Topic: openWB/set/lp/0/faultState, Message: 0
2023-05-06 12:54:16,310: Topic: openWB/set/lp/0/get/fault_str, Message: "Kein Fehler."
im isss.log wird daraus dann 9 gemacht:

Code: Alles auswählen

2023-05-06 12:54:09,416 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-05-06 12:54:09,748 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(rfid=0, plug_state=True, imported=5263321.77734375, power=2445.4805450439453, charge_state=True, currents=[10.9326810836792, 0.05003556236624718, 0.051478587090969086], voltages=[223.67970275878906, 235.52804565429688, 236.9055938720703], exported=0, phases_in_use=1, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-05-06 12:54:09,756 - {root:301} - DEBUG - Published plug state True
2023-05-06 12:54:09,855 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current11 heartbeat 10 phases_to_use 1cp_interruption_duration0
2023-05-06 12:54:09,856 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-05-06 12:54:10,980 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-05-06 12:54:11,314 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(rfid=0, plug_state=True, imported=5263323.73046875, power=2449.9521102905273, charge_state=True, currents=[10.943941116333008, 0.05043431371450424, 0.04905575141310692], voltages=[223.87725830078125, 235.10768127441406, 236.98101806640625], exported=0, phases_in_use=1, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-05-06 12:54:11,322 - {root:301} - DEBUG - Published plug state True
2023-05-06 12:54:11,437 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current11 heartbeat 0 phases_to_use 1cp_interruption_duration0
2023-05-06 12:54:11,438 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-05-06 12:54:12,555 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-05-06 12:54:12,929 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(rfid=0, plug_state=True, imported=5263324.70703125, power=2453.2903718948364, charge_state=True, currents=[10.959592819213867, 0.04874895140528679, 0.045909423381090164], voltages=[223.74703979492188, 235.00088500976562, 238.14344787597656], exported=0, phases_in_use=1, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-05-06 12:54:12,937 - {root:301} - DEBUG - Published plug state True
2023-05-06 12:54:13,050 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current9 heartbeat 10 phases_to_use 1cp_interruption_duration0
2023-05-06 12:54:13,051 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-05-06 12:54:14,230 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-05-06 12:54:14,559 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(rfid=0, plug_state=True, imported=5263325.68359375, power=2037.6901097297668, charge_state=True, currents=[9.090293884277344, 0.04197017848491669, 0.0382617823779583], voltages=[224.2544708251953, 234.96519470214844, 238.20550537109375], exported=0, phases_in_use=1, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-05-06 12:54:14,568 - {root:301} - DEBUG - Published plug state True
2023-05-06 12:54:14,683 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current9 heartbeat 10 phases_to_use 1cp_interruption_duration0
2023-05-06 12:54:14,684 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-05-06 12:54:15,802 - {root:236} - DEBUG - ***Start***

Kann mein Ladepunkt noch zu alt sein, war da nicht etwas mit einem benötigten Firmwarestand auf dem ESVE?



Zudem hab' ich (weiterhin) diese Logging-Error auf dem Ladepunkt, wenngleich ich nicht denke dass die wirklich ein Problem verursachen:

Code: Alles auswählen

2023-05-06 12:54:07,823 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 9, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 9, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 9, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 9, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 9, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 11, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 11, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 300, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 109, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 11, Status: 3, Modbus-ID: 1'
Arguments: ()
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
    stream.write(msg)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
Call stack:
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    self.cp0.update()
2023-05-06 12:54:08,198 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(rfid=0, plug_state=True, imported=5263321.77734375, power=2446.739888191223, charge_state=True, currents=[10.921469688415527, 0.05228841304779053, 0.04936022311449051], voltages=[223.773681640625, 235.14862060546875, 236.38217163085938], exported=0, phases_in_use=1, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-05-06 12:54:08,206 - {root:301} - DEBUG - Published plug state True
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
triotech
Beiträge: 24
Registriert: Mi Nov 04, 2020 12:49 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von triotech »

Ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Punkt
- Im Modus "nur Ladepunkt" in Verbindung mit einer steuernden 2.0 wird eine feinere Regelung genutzt

bedeutet das jetzt die Regelung in 0,1A Schritten funktioniert ?
mein Setup ist
- 2.0 auf einem Server
- eine custom mit der 1.9.300 als nur Ladepunkt
-- EVSE mit der Firmware V18
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von mrinas »

triotech hat geschrieben: Sa Mai 06, 2023 7:54 pm Ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Punkt
- Im Modus "nur Ladepunkt" in Verbindung mit einer steuernden 2.0 wird eine feinere Regelung genutzt

bedeutet das jetzt die Regelung in 0,1A Schritten funktioniert ?
mein Setup ist
- 2.0 auf einem Server
- eine custom mit der 1.9.300 als nur Ladepunkt
-- EVSE mit der Firmware V18
So verstehe ich das, ja.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
shesse
Beiträge: 245
Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von shesse »

Ich wäre auch an einer feineren Steuerung interessiert und frage mich, ob ich da nicht schon mal was vorbereiten kann?

Wie finde ich die Firmware meines EVSE heraus und welche benötige ich mindestens, damit das klappt?
Falls diese zu klein ist: Wie aktualisiere ich diese auf eine neuere Version?
Falls das ohne weitere Hardware nicht geht: Was würde es kosten das machen zu lassen oder was kostet ein neues EVSE mit aktueller Firmware?
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Antworten