Seite 2 von 3

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: So Mai 07, 2023 9:58 pm
von pokere
In den Unterverteiler wurde 5X10mm² gezogen auf Klemmsteine und von da aus 2 Sicherungen angefahren. 1X Innengerät und 1X Aussengerät der WP.
Eine Leitung vom Unterverteiler in den Hauptverteiler zurück müsste ich wieder durch die Rückwand (bohren o.ä.) des Hauptverteilers der in der Wand eingemauert sitzt.
Viel leichter wärte natürlich ein LAN Kabel vom Unterverteiler zum im Heizraum befindlichen Switch zu legen.Beides Aufputz und durch 3m Kanal verbindbar.

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Mo Mai 08, 2023 6:08 am
von derNeueDet
Wenn da nichts anderes dran ist, warum gehst du dann mit dem Leistungsmesser nicht in die Hauptverteilung vor die Zuleitung? Wenn och es richtig verstanden habe ist da ja schon ein PE11. Ist dich egal auf welcher Seite der Leitung das Smartmeter sitzt.

VG
Det

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Mo Mai 08, 2023 9:42 am
von pokere
Ich habe jetzt den Wanddurchbruch von Unterverteiler zum Hauptverteiler nochmals aufgebrochen und setzt den Zähler in Unterverteiler. Lege das Kabel dann vom neuen Zähler zum PE11.
Den Zähler in Hauptverteiler einbauen ist fast unmöglich.Platzverhältnisse und Anschlüsse.

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 5:39 pm
von pokere
Bekomme es nicht zum laufen :evil:
Habe den SDM72 eingebau mit PE11 verbunden.
Bekomme keine Daten angezeigt.
Habe den Zähler auf SmartHome2.0 angelegt als Gerät. siehe Anhang
Den Gerätetyp SDM72 gibt es in der Auswahl nicht,. Habe dafür den SDM630 ausgewählt.
Da ich ein EVU Kit v2 MID bestehend aus SDM630 und PE11 schon verbaut habe hier, habe ich als ID des Zählers die 2 eingetragen.

Irgendwas mach ich falsch hier. Weis jemand weiter?

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 6:28 pm
von derNeueDet
Welche ID ist am SDM72 eingestellt?

VG
Det

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:04 pm
von pokere
Meinst du den Parametrer? "Hier wird die aktuelle Modbus Adresse des Gerätes angezeigt"

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:12 pm
von derNeueDet
Die Unit_id, die du in der Konfiguration angegeben hast musst du ja auch am SDM72 Gerät einstellen. Welche Baud Rate hast du eingestellt?

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:16 pm
von pokere
Ich habe ausser das in der Wallbox nichts eingestellt.
Nur angeschlossen und eingeschaltet. :shock:

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:21 pm
von derNeueDet
Dann tippe mal die Parameter am SDM72 durch irgendwo kommt Add was steht da? Dann kommt bd was steht da?

Wie kommst du dann bei ID auf 2? Einfach mal so?

VG
Det

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:23 pm
von pokere
Habe nachgeschaut was eingestellt ist
Add 001
bd 9,6k
pery n
Seop 1
scrl 00
lp 60
sys 3P4