SMA Sunny WebBox Zähler auslesen
Verfasst: Mi Apr 12, 2023 11:39 pm
von JGZimmerle
Hallo,
bin neu hier, daher verzeiht mir bitte wenn meine Frage blöd ist. Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts passendes gefunden.
Ich habe ein dreiphasiges SMA Sunny Backup System L mit drei SunnyBackup 5000 (gleiche Firmware wie Sunny Islands) und 77 kWh Blei-Akkus (sollen demnächst durch LiFePO4 ersetzt werden), zwei SmartLoad SL6000, zwei TriPower STP10000TL-10, einen TriPower STP25000TL-30, einen SunnyBoy SB4000TL-21, PowerReducerBox, MeterBox und Sunny WebBox v1.
Als Stromerzeuger habe ich knapp 60 kWp PV-Module, zwei 11 kWel BHKWs, und ein 8 kW Notstromaggregat.
Die MeterBox ließt einen Zwei-Richtungszähler der direkt hinter dem EVU-Zähler sitzt aus, und übermittelt dessen Werte an das Sunny Backup System, welches wiederum per ModBus über RS485 von der Sunny WebBox ausgelesen wird. Diese stellt dann die Werte GdCsmpPwrAt (Netzbezug) und GdFeedPwrAt (Netzeinspeisung) über ModbusTCP auf TCP-Port 502 bereit.
Nun habe ich mir gerade die openWB Standalone 2.0 installiert, und auch schon auf die aktuelle master Firmware 2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e] upgedated. Später sollen noch mehrere openWB Duo und openWB Pro hinzukommen, aber ich dachte mir ich fange erstmal klein mit der Standalone und ein paar Shellys an.
Nur bekomme ich jetzt bei der Konfiguration des Gerätes SMA Webbox in der openWB-Oberfläche die Meldung:
Es wurde keine Konfigurationsseite für den Geräte-Typ "sma_webbox" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Dort gibt es zwar ein Eingabefeld, wo ich die IP-Adresse ergänzt habe:
Aber wenn ich dann die Komponente "SMA Wechselrichter Webbox" hinzufügen will, bekomme ich am rechten Seitenrand die Fehlermeldung:
Bitte erst einen EVU-Zähler konfigurieren!
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die Zählerwerte aus der WebBox in die openWB bekomme?
Vielen Dank im vorraus!
Re: SMA Sunny Webbox keine Konfigurationsseite
Verfasst: Do Apr 13, 2023 1:20 pm
von JGZimmerle
2023-04-13 15:15:10,886 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-13 15:15:10,909 - {modules.devices.sma_webbox.device:44} - {DEBUG:device6} - Start device reading {}
2023-04-13 15:15:10,910 - {modules.devices.sma_webbox.device:51} - {WARNING:device6} - SMA Webbox: Es konnten keine Werte gelesen werden, da noch keine Komponenten konfiguriert wurden.
2023-04-13 15:15:10,972 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-04-13 15:15:10,973 - {control.chargepoint:117} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 115, in no_charge
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-04-13 15:15:10,989 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-04-13 15:15:10,989 - {control.counter_all:121} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 92, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 125, in _calc_home_consumption
elements_to_sum_up = self._get_elements_for_home_consumption_calculation()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 147, in _get_elements_for_home_consumption_calculation
elements = copy.deepcopy(self.get_entry_of_element(self.get_id_evu_counter())["children"])
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-04-13 15:15:10,991 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-13 15:15:10,991 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-04-13 15:15:10,992 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-13 15:15:10,992 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0))
2023-04-13 15:15:10,992 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-13 15:15:10,993 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-13 15:15:10,994 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-13 15:15:10,994 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-13 15:15:10,996 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-13 15:15:10,997 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-04-13 15:15:10,997 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2023-04-13 15:15:10,998 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.20.17', 'current_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'module_update_completed': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681391653, 'time': '15:14:13', 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0}}
2023-04-13 15:15:10,998 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'SMA Webbox', 'type': 'sma_webbox', 'id': 6, 'configuration': {'ip_address': '10.10.20.21'}}
2023-04-13 15:15:10,998 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-13 15:15:10,999 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-13 15:15:10,999 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-04-13 15:15:10,999 - {control.algorithm.algorithm:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 28, in calc_current
self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-04-13 15:15:11,006 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-13 15:15:11,007 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-04-13 15:15:11,010 - {control.process:79} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 77, in process_algorithm_results
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-04-13 15:15:11,017 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-04-13 15:15:11,026 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 70, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-04-13 15:15:11,028 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-13 15:15:20,056 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-13 15:15:20,057 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***