Seite 3 von 3

Re: Bitte testen..

Verfasst: Do Mai 18, 2023 7:59 am
von philipp123
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 10:45 am Ich hab noch einen Fehler in der Mindesteinschaltdauer pro tag drin. Kannst du mal die Mindesteinschaltdauer pro Tag gleich der Mindesteinschalterdauer zu setzten ?
Gruss Oliver
Das ist das im Log wenn das Gerät jetzt läuft:

Code: Alles auswählen

2023-05-18 09:57:55,549 INFO (2) SpuelB Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-05-18 09:57:55,549 INFO (2) SpuelB Überschuss 3226 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2023-05-18 09:57:55,548 INFO (2) SpuelB Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-05-18 09:57:55,548 INFO (2) SpuelB finishtime definiert 16:30 aktuelle Zeit 9:57 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12600
2023-05-18 09:57:55,548 INFO (2) SpuelB Immer an nach definiert 13:00 aktuelle Zeit 9:57

Ist das für dich wie erwartet?

Re: Bitte testen..

Verfasst: Do Mai 18, 2023 8:25 am
von okaegi
Läuft jetzt die Anlauferkennung wieder ?
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Do Mai 18, 2023 12:05 pm
von philipp123
okaegi hat geschrieben: Do Mai 18, 2023 8:25 am Läuft jetzt die Anlauferkennung wieder ?
Gruss Oliver
Hatte wie du gesagt hast Mindesteinschaltdauer pro Tag gleich der Mindesteinschalterdauer gesetzt. Das war das Ergebnis. Sieht für mich mehr nach PV als nach Anlauferkennung aus?

Re: Bitte testen..

Verfasst: Do Mai 18, 2023 1:05 pm
von okaegi
Hab es grad mit meinen aktuellen PR getestet:

Code: Alles auswählen

2023-05-18 15:01:30,026 INFO (8) MyDose Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-05-18 15:01:30,026 INFO (8) MyDose Mindesteinschaltdauer erreicht, restarte Anlauferkennung 
2023-05-18 15:01:30,027 INFO (8) MyDose Anlauferkennung nun aktiv, eingeschaltet 
Da läuft es wieder. Du must warten bis der PR wieder drin ist,
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2717
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 24, 2023 3:11 pm
von okaegi
Kleiner update mit der neusten Nightly:

https://github.com/snaptec/openWB/pull/2717

1) Die Anlauferkennung läuft wieder - bitte testen

2) Temperaturen Shelly plus eingebaut. (bitte testen)
viewtopic.php?t=5518

3) Shelly pro 3em eingebaut. Meters definiert welche Phasen ausgelesen werden. (bitte testen)
viewtopic.php?t=6796

4) Neu wird eine Mindestlaufzeit pro Tag unterstützt, die Steueurng der Finishtime ist nun anders. Es wird gerechnet ob ein Gerät heute die Mindestlaufzeit pro Tag gelaufen ist. (Fehler korrigiert)
viewtopic.php?t=6715

Folgendes wurde in diesem PR umgesetzt. Smarthome 2.0 wurde in:

Einen zwischen openwb 1.9 und openwb 2.0 gemeinsamen teil (eine coding) und einem openwb 1.9 spezifischen und einen openwb 2.0 spezifischen Teil aufgetrennt. Details um smarthome 2.0 unter openwb 2.0 zu testen siehe hier:
viewtopic.php?t=7010

Was als nächstes kommt:
Heizstab Askoheat
viewtopic.php?t=6929
WP Nibe-s
viewtopic.php?t=5567&start=40
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Fr Mai 26, 2023 7:19 am
von thesorrow101
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 6:27 pm Aus meiner Erwartung heraus hätte ich das vermutet, da ich ja mit einer Uhrzeit einen exakt bestimmten Wert angebe. Bei der SOC Prüfung kann der Fall ja irgendwann und sogar häufiger auftreten.
Aber da wäre die Meinung anderer sicher interessant!
Ich stelle das nochmal in den Raum, weil ich ein Abschalten nach definierter Zeit höherwertiger finde als nach Batterie :)

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 31, 2023 9:58 am
von Ihaglc
Rückmeldung Smarthome Branch 2023-05-26 12:52:54 +0200 [b1204e4ab]:
separate Leistungsmessung mit SDM630/Elgris
Meine beiden Elgris Smartmeter werden im Smarthome log mit den richtigen Werten dargestellt.

Auch die Leistungsmessung mit dem Shelly Plug ( ohne S ) stimmt mit den Werten aus 1.9 überein :D

Re: Bitte testen..

Verfasst: Do Jun 01, 2023 2:34 pm
von philipp123
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 3:11 pm 1) Die Anlauferkennung läuft wieder - bitte testen
Sieht wieder gut aus. Danke

Re: Bitte testen..

Verfasst: Sa Jun 03, 2023 7:10 am
von thesorrow101
thesorrow101 hat geschrieben: Fr Mai 26, 2023 7:19 am
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 6:27 pm Aus meiner Erwartung heraus hätte ich das vermutet, da ich ja mit einer Uhrzeit einen exakt bestimmten Wert angebe. Bei der SOC Prüfung kann der Fall ja irgendwann und sogar häufiger auftreten.
Aber da wäre die Meinung anderer sicher interessant!
Ich stelle das nochmal in den Raum, weil ich ein Abschalten nach definierter Zeit höherwertiger finde als nach Batterie :)
Kann es sein, dass die Zeit jetzt Priorität hat? :)