Seite 2 von 3

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 10:28 am
von okaegi
Muss ich nachstellen. Hast du mir die Parameter für Spuelb ?
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 10:36 am
von philipp123
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 10:28 am Muss ich nachstellen. Hast du mir die Parameter für Spuelb ?
Gruss Oliver
Danke schonmal.
Screenshot_20230517_123507_Chrome.jpg

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 10:45 am
von okaegi
Ich hab noch einen Fehler in der Mindesteinschaltdauer pro tag drin. Kannst du mal die Mindesteinschaltdauer pro Tag gleich der Mindesteinschalterdauer zu setzten ?
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 2:09 pm
von philipp123
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 10:45 am Ich hab noch einen Fehler in der Mindesteinschaltdauer pro tag drin. Kannst du mal die Mindesteinschaltdauer pro Tag gleich der Mindesteinschalterdauer zu setzten ?
Gruss Oliver
Mache ich, morgen kann ich testen.

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 5:05 pm
von thesorrow101
Ich hab noch folgendes beobachtet:

Die Prüfreihenfolge scheint nicht ganz logisch zu sein.

So wird Immer aus nach zwar geprüft, aber durch Batterie SOC wieder "rausgeworfen". Logischer wäre doch aber, dass immer aus nach auch wirklich immer aus heißt, egal wie viel Batterie da ist, oder?
Screenshot_20230517-190217~2.png

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 5:30 pm
von okaegi
Das ist tatsächlich so. Immer aus wird vor der überprüfung vom Abschaltsoc geprüft.
Sollte immer aus stärker sein als der Abschaltsoc ?
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 6:27 pm
von thesorrow101
Aus meiner Erwartung heraus hätte ich das vermutet, da ich ja mit einer Uhrzeit einen exakt bestimmten Wert angebe. Bei der SOC Prüfung kann der Fall ja irgendwann und sogar häufiger auftreten.
Aber da wäre die Meinung anderer sicher interessant!

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 7:05 pm
von philipp123
Noch was zum Thema Mindesteinschaltdauer: Passt da was mit Minute oder Sekunde nicht?

Code: Alles auswählen

2023-05-17 21:02:16,154 INFO (1) EntfA Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 7200 > 6186
2023-05-17 21:02:16,154 INFO (1) EntfA Überschuss -405 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht 
2023-05-17 21:02:16,154 INFO (1) EntfA SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-05-17 21:02:16,153 INFO (1) EntfA Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-05-17 21:02:16,153 INFO (1) EntfA Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-05-17 21:02:16,152 INFO (1) EntfA Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
Screenshot_20230517_210315_Chrome.jpg
Screenshot_20230517_210255_Chrome.jpg

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 7:23 pm
von okaegi
Mindesteinschaltdauer wird in minuten erfasst in smarthome dann in Sekunden geführt (7200 /60 = 120 min = 2 Stunden),
Gruss Oliver

Re: Bitte testen..

Verfasst: Mi Mai 17, 2023 7:32 pm
von philipp123
Komisch, im letzten Screen sieht man, dass das Gerät über 11h Laufzeit hatte...

Edit: oder resettet die sich wenn man untertags neu startet? Dann wäre das die Erklärung.