shelly pro 3em

okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von okaegi »

Pr ist merged für openwb 1.9 bitte nightly runterladen und testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

Perfekt, mache ich später oder morgen früh.
Grüße
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

HAllo Zusammen,

es passiert garnix, irgendwo ist noch was faul :)
installierte Version: 1.9.304.0 (2024-01-16 14:33:08 +0100 [dc8aa5e7] )

Einstellungen im SmartHome 2.0
Bild

Home Screen
Bild

Shelly Einstellungen
Bild
Bild
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von okaegi »

Bitte smarthomelog bringen. Und die smarthome_×..Dateien auf der Ramdisk.
Wieso zeigt der in der Shelly app - 0.45 Watt an ? Siehe signature.. Mist du die Leistung dreiphasig ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von okaegi »

Einschqltschwelle negativ bedeutet du schaltest beim Bezug von 4000 Watt ein ?
Ausschaltschwelle negativ 250 bedeutest du schaltest bei einer Einspeisung von 250 Watt aus ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

Ja ich habe kurz für den test auf negativ geschaltet, normal ist 4500 pv Überschuss, aber zum testen wollte ich auf nummer sicher gehen damit der shelly die Freigabe bekommt wenn alles passt (ich schalte ja bis -4000W dann ein, nicht bei) . Ich war ja bei ca 8kW Produktion und wollte umgehen das Verbraucher die Freigabe verhindern. Also an dem sollte es nicht liegen.

Ja ich messe alle 3 Phasen, diese teilweise negativen kleinen Werte hatte der Vorgänger (3em) auch schon, kein plan woran das liegt. Wenn die WP angeht, zeigen alle 3 positive Werte an.

Rest kommt morgen.
Grüße
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

okaegi hat geschrieben: Sa Jan 20, 2024 2:22 pm Bitte smarthomelog bringen. Und die smarthome_×..Dateien auf der Ramdisk.
Wieso zeigt der in der Shelly app - 0.45 Watt an ? Siehe signature.. Mist du die Leistung dreiphasig ?
Gruss Oliver
Ich habe dir mal alles was ich zum Gerät 3 "Wärmepumpe" gefunden habe ausgelesen, siehe anlage
2301021_SHLOG-WP.docx
SmartHome Log WP
(21.1 KiB) 32-mal heruntergeladen
mir ist aufgeflallen das hier "http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/sm ... ly_infogv1"
Gen 1 steht?

Bild
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von okaegi »

Oh du hast nur den link gepostet du musst den link im browser eingeben und dann das ergebnis im browserfenster kopieren.
Du musst openwb neu starten damit die Ramdisk gelöscht wird. Beim nightly update wird die ramdisk nicht gelöscht. Beim allerersten zugriff merkt sich smarthome was für einen shelly typ du hast.
Also bitte unter system / reboot einen neustart machen und dann nochmal das Verhalten beobachten. Über den reboot wird die ramdisk komplett gelöscht
Gruss Oliver
(Kannst ja dann grad in die smarthome_device_ret.... schauen, da müsste dann gen2 drin stehen.)
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

Hallo Oliver,
Danke, mache ich, hatte ich bisher nicht gemacht.

Also nach Neustart, steht zumindest schonmal Gen2 drin. {"gen": "2", "model": "SPEM-003CEBEU"}

Der link oben war nur ein Beispiel, alle Daten sind im file welches dem Post angehängt ist :-)
Ich habe gerade nich kurz mit den negativen Werten als einschaltbedingung getestet, scheint zu gehen und auch in der shelly App schaltet er auf An bzw dann wieder Aus
Shelly
Shelly
war grün, jetzt wieder rot und ist 9 min gelaufen
An
An
AN
Aus
Aus
AUS
Zuletzt geändert von Placebo2210 am So Jan 21, 2024 7:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: shelly pro 3em

Beitrag von Placebo2210 »

Habe die Werte jetzt wieder geändert, kann morgen ja mal online schauen obs geht mit den richtigen Werten.
Richtige Einstellung
Richtige Einstellung
Auslesen geht eben 3 Tage nichts, bin in Frankreich, also wenn du was brauchst, musst solange warten ;-)