Hallo zusammen,

nachdem ich zu diesem Thema noch nichts konkretes gefunden habe, versuche ich einmal hier mein Glück... :)

Wir haben seit gut 5 Monaten eine OpenWB series2 standard + in Betrieb (cools Teil 8-) ).
Nun haben wir seit Samstag zusätzlich von "my-pv" die AC-Elwa-E aktiviert.
Ich habe herausgefunden, dass die OpenWB über die Smarthome 2 Funktion mit der AC-Elwa-E kommunizieren kann.
Leider habe ich es nicht geschafft, diese aufeinander abzustimmen bzw. beide PV Überschussfähig zu optimieren.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, dass folgendes geschaltet werden kann:

Priorisierung PV Überschussladen:
1. Hausverbrauch allgemein (Kühlschrank, Waschmaschine, Herd, TV, etc.)
2. AC-Elwa E dynamisch (zwischen 0 - 3000 Watt, dynamisch)
3. OpenWB PV Überschussladen (dynamisch)
ggf. aber Tausch 2 und 3

Bsp1:
- 2 kWh kommen von der PV Anlage
- Hausverbrauch 250 Watt
- AC-Elwa E auf = 1750 Watt
- Auto wird nicht geladen.

oder
- 2 kWh kommen von der PV Anlage
- Hausverbrauch 2500 Watt
- AC-Elwa E auf = 0 Watt
- Netzbezug 500 Watt
- Auto wird nicht geladen.

Bsp 2:
- 7 kWh kommen von der PV Anlage
- Hausverbrauch 250 Watt
- AC-Elwa E auf maximaler Leistung = 3.000 Watt
- restliche Leistung, also rund 3.750 Watt gehen in unser E-Auto mittels PV Überschussladen.

Leider habe ich es bisher nur geschafft, dass beide Geräte den PV Überschuss nutzten :oops:
Bedeutet die OpenWB und das Heizschwert sehen, dass wie in BSP. 1 1.750 Watt frei sind und verwenden diese beide...

Ich hoffe auf jemanden, der mir helfen kann.

Viele Grüße!
- Kostal Plenticore Plus 8,5
- Kostal Smart Energy Meter G2
- 26 SHARP NU-AC310 => 8,060 kWp (Süd, 25 Grad Dachneigung)
- openWB series2 standard+
- AC-Elwa E von My-PV
- Hyundai Ioniq 5 58 kWh AWD
- geplant: ca. 3,5 kWP zusätzlich auf Garage
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von okaegi »

ich geh mal aus das du keinen Speicher hast.
Stell im smarthome 2.0 bei Elwa folgendes ein:
Bei Autoladen Ausschaltschwelle anpassen.
Das bedeutet folgendes wenn du kein Auto angesteckt hast, wird jeder Überschuss nach Abzug Haus nach elwa geschickt.
Wenn du ein Auto ansteckst und du hast pv oder Pv + min wird das Autoladen gestartet. Dann fliesst der Überschuss ins Auto bis das gar kein Überschuss mehr für Elwa übrigbleibt (znd Elwa deactiviert wird ).
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Wielenbacher
Beiträge: 8
Registriert: Di Mär 21, 2023 2:21 pm
Wohnort: Wielenbach

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von Wielenbacher »

Guten Abend Oliver,

vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.

Korrekt, ich benötige eigentlich keinen Speicher mit meinem Profil (E-Auto steht zu 90 % unter Tags zuhause an der Box, Warmwasser mit Heizschwert).
Bedeutet dann im Umkehrschluss, dass erst immer das Auto geladen wird und dann das Heizschwert arbeitet.
Kann diese Priorisierung geändert werden?

Ich habe hier einmal kurz die Screenshots beigefügt wie es aktuell bei mir eingestellt ist.

Komischerweise kann ich, wenn ich die von dir vorgeschlagene Änderung vorgenommen habe nicht auf speichern drücken... ich glaube hier hat sich etwas zusätzlich aufgehangen... :-(

Vielen Dank und viele Grüße
AC Elwa E .png
Smarthome 2 - Bild I.png
Smarthome 2 - Bild II.png
Smarthome 2 - Bild III.png
- Kostal Plenticore Plus 8,5
- Kostal Smart Energy Meter G2
- 26 SHARP NU-AC310 => 8,060 kWp (Süd, 25 Grad Dachneigung)
- openWB series2 standard+
- AC-Elwa E von My-PV
- Hyundai Ioniq 5 58 kWh AWD
- geplant: ca. 3,5 kWP zusätzlich auf Garage
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von Gero »

Wielenbacher hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 7:26 pm Bedeutet dann im Umkehrschluss, dass erst immer das Auto geladen wird und dann das Heizschwert arbeitet.
Kann diese Priorisierung geändert werden?
Die meisten möchten, dass erst das Auto voll wird, bevor im Haus irgendwelche Verbraucher angeschaltet werden. Deshalb gibt es die Optionen "Aussschalten" und "Anpassen". Dann gibt es aber auch noch "nichts tun" - das lässt den Verbraucher ungeachtet eines ladewilligen Autos weiterlaufen. Das wäre das, was Du möchtest.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von okaegi »

Wielenbacher hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 7:26 pm Guten Abend Oliver,

vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.

Korrekt, ich benötige eigentlich keinen Speicher mit meinem Profil (E-Auto steht zu 90 % unter Tags zuhause an der Box, Warmwasser mit Heizschwert).
Bedeutet dann im Umkehrschluss, dass erst immer das Auto geladen wird und dann das Heizschwert arbeitet.
Kann diese Priorisierung geändert werden?

Ich habe hier einmal kurz die Screenshots beigefügt wie es aktuell bei mir eingestellt ist.

Komischerweise kann ich, wenn ich die von dir vorgeschlagene Änderung vorgenommen habe nicht auf speichern drücken... ich glaube hier hat sich etwas zusätzlich aufgehangen... :-(

Vielen Dank und viele Grüße

AC Elwa E .png
Smarthome 2 - Bild I.png
Smarthome 2 - Bild II.png
Smarthome 2 - Bild III.png
Lade mal die letzte Stabel runter.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Wielenbacher
Beiträge: 8
Registriert: Di Mär 21, 2023 2:21 pm
Wohnort: Wielenbach

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von Wielenbacher »

Guten Abend Zusammen,

ich habe die aktuelle Stable 1.9.295 schon installiert.

Ich habe nun aber das Problem, dass ich, wenn ich eure vorgeschlagenen Änderungen umsetzten möchte, nicht mehr speichern klicken kann.
Generell kann ich bei der SmartHome 2.0 Maske nichts mehr verändern und speichern.
Wenn ich z.B. bei "Verschiedenes" etwas ändere funktioniert speichern...

Heute hat mit der unten aufgelisteten Einstellung nur das Auto geladen und als dieses nicht mehr angeschlossen gewesen ist ist auch das Heizschwert nicht angesprungen...

Hat jemand eine Idee wie ich das neue (Speichern) Problem lösen kann?

Schönen Abend!
- Kostal Plenticore Plus 8,5
- Kostal Smart Energy Meter G2
- 26 SHARP NU-AC310 => 8,060 kWp (Süd, 25 Grad Dachneigung)
- openWB series2 standard+
- AC-Elwa E von My-PV
- Hyundai Ioniq 5 58 kWh AWD
- geplant: ca. 3,5 kWP zusätzlich auf Garage
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von Gero »

Mach' mal ein update auf die letzte nightly, ich meine was genau mit diesem Bug gelesen zu haben. Vorher natürlich ein Backup machen.

Vermutlich meinte Oliver auch "nightly" und nicht "stable"
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von okaegi »

Ja sorry, war nicht klar.
Bitte auf die neuste Nightly gehen. Dann sollte es wieder mit dem Speichern der Smarthomeparametern klappen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Wielenbacher
Beiträge: 8
Registriert: Di Mär 21, 2023 2:21 pm
Wohnort: Wielenbach

Re: Doppeltes Überschussladen - AC Elwa E und OpenWB

Beitrag von Wielenbacher »

Servus Zusammen,

vielen Dank für die Hilfe(n) !
Sowohl speichern als auch die Ansteuerung des Schwertes funktionieren, soweit ich das die letzten Tage beobachten konnte.
Ich spiele mich gerade etwas mit der Einstellung.

In jedem Fall habt ihr mir sehr geholfen.

Vielen Dank :D
- Kostal Plenticore Plus 8,5
- Kostal Smart Energy Meter G2
- 26 SHARP NU-AC310 => 8,060 kWp (Süd, 25 Grad Dachneigung)
- openWB series2 standard+
- AC-Elwa E von My-PV
- Hyundai Ioniq 5 58 kWh AWD
- geplant: ca. 3,5 kWP zusätzlich auf Garage
Antworten