Q4-Etron laden bevorzugt PV

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
BoJo08
Beiträge: 13
Registriert: Sa Mär 18, 2023 11:26 am

Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von BoJo08 »

Hallo an alle,

ich bin neu hier im Forum und habe gestern den Q4-Etron (40) 77 kWh Batterie bekommen.
Die Inbetriebnahme der OpenWB Series2 hat der Verkäufer gemacht, war aber scheinbar auch das erste mal.

Folgende Daten Wechselrichter RCT PowerStorage DC10 14,6 KWP der Anlage.
Speicher ist aktuell noch nicht verbaut aber schon angemeldet. 7,7 KWh auch RCT.

Version 1.9.277 aktuell auf der Box.

Sofort laden geht kurz hoch auf ein paar W dann bricht er ab. (10 A min 16 A Laden,Begrenzung keine)
PV-Laden ( Was ich eigentlich vorrangig machen will geht auch nicht)
Schwelle 1500W
VErzögerung 10s
Abschgaltschwelle 5
Abschaltverzögerung 900
MindestStromstärke 6A
70% aus

Den Log:

2023-03-18 14:04:27: PID: 30760: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-18 14:04:26: PID: 30760: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 14:04:26: PID: 30760: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 14:04:26: PID: 30760: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: lla3 0 llv3 235.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: lla2 0 llv2 235.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 494 wattbezug -3 uberschuss 3 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: lla1 0 llv1 232.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:25: PID: 30760: pv1watt -497 pv2watt pvwatt -497 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:21: PID: 30760: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 14:04:18: PID: 29431: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-18 14:04:18: PID: 29431: LP1 Modbus 16 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-03-18 14:04:16: PID: 29431: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 14:04:16: PID: 29431: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 14:04:16: PID: 29431: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: lla3 0 llv3 235.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: lla2 0 llv2 235.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 497 wattbezug -16 uberschuss 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: lla1 0 llv1 232.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 14:04:15: PID: 29431: pv1watt -513 pv2watt pvwatt -513 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh

Danke Vorab.
zut
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von zut »

Bitte mach als erstes (ohne Auto am Kabel) ein Update auf die neuste stable. Sonst redet man aneinander vorbei.
zut
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von zut »

Dann bitte ein Screenshot der App posten, auf dem zu sehen ist, dass die Leistungen von PV und Haus korrekt angezeigt werden.
Es wäre auch nicht verkehrt, die Einstellungen zu sehen (besonders die unter Allgemein und die Module EVU, Ladepunkt, ...)
Ist ein Steckersymbol neben den Ladepunkt zu sehen, wenn der Stecker im Auto steckt?
BoJo08
Beiträge: 13
Registriert: Sa Mär 18, 2023 11:26 am

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von BoJo08 »

Danke für die schnelle Rückmeldung.

Update 1.9.295 lässt sich leider nicht aufspielen. Stecker ist raus LP1 auf Stop.
Reebot der WB hat mich zumindest wieder über den PC zugreifen lassen, was auch nicht immer geht trotz Fritzbox Einstellungen auf feste IP Automatischer Kanal,...

Ja Stecker wird Angezeigt Auto-LED springt auch auf Grün wechselt aber immer mal wieder auf weis und dann Grün.

Bilder Angehängt + Log
Übersicht.JPG
Sofort.JPG
PV_Einstellung.JPG
Modul_EVU.JPG
LAdepunkt.JPG

2023-03-18 17:44:32: PID: 12125: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 17:44:28: PID: 10804: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-03-18 17:44:27: PID: 10804: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 17:44:27: PID: 10804: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 17:44:26: PID: 10804: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 17:44:26: PID: 10804: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:26: PID: 10804: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:26: PID: 10804: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:25: PID: 10804: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:25: PID: 10804: lla3 0 llv3 232.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:25: PID: 10804: lla2 0 llv2 231.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1009 wattbezug 104 uberschuss -104 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:25: PID: 10804: lla1 0 llv1 230.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:25: PID: 10804: pv1watt -905 pv2watt pvwatt -905 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:22: PID: 10804: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 17:44:17: PID: 9495: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 17:44:17: PID: 9495: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-18 17:44:17: PID: 9495: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: lla3 0 llv3 232.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: lla2 0 llv2 231.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1016 wattbezug 116 uberschuss -116 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: lla1 0 llv1 230.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-03-18 17:44:16: PID: 9495: pv1watt -900 pv2watt pvwatt -900 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1293 lo
aiole
Beiträge: 6888
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von aiole »

Probiere bitte bei "Mindeststromstärke - alle LP" 6A statt 16A.
BoJo08
Beiträge: 13
Registriert: Sa Mär 18, 2023 11:26 am

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von BoJo08 »

Hallo,

Update ist nach dem 3 Versuch drauf.
Leider hat auch die Einstellung Min. 6A nicht geholfen siehe Log.
Er probiert mehrmals und die Leistung geht nicht hoch. Kann sein das hier was falsch angeschlossen ist?
Bilder noch vom EVU Lastmanagment und den Grundeinstellungen.

Kann mir jemand sinnvolle Werte sagen oder wie ich ggf. den Support erreiche?
6A.JPG
Status_1.JPG
123.JPG
EVU.JPG


2023-03-19 09:40:41: PID: 7358: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:37: PID: 6017: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 09:40:36: PID: 6017: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:36: PID: 6017: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:36: PID: 6017: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: lla3 0 llv3 231.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: lla2 0 llv2 233.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 319 wattbezug -16 uberschuss 16 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: lla1 0 llv1 230.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:35: PID: 6017: pv1watt -335 pv2watt pvwatt -335 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:31: PID: 6017: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:28: PID: 4566: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 09:40:27: PID: 4566: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:27: PID: 4566: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:27: PID: 4566: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: lla3 0 llv3 231.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: lla2 0 llv2 233.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 344 wattbezug -13 uberschuss 13 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: lla1 0 llv1 230.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:26: PID: 4566: pv1watt -357 pv2watt pvwatt -357 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:21: PID: 4566: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:19: PID: 3279: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:19: PID: 3279: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 09:40:19: PID: 3279: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:19: PID: 3279: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:19: PID: 3279: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: lla3 0 llv3 230.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: lla2 0 llv2 233.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 346 wattbezug -18 uberschuss 18 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: lla1 0 llv1 230.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:18: PID: 3279: pv1watt -364 pv2watt pvwatt -364 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:11: PID: 3279: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:08: PID: 1627: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 09:40:08: PID: 1627: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:08: PID: 1627: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 09:40:06: PID: 1627: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 09:40:05: PID: 1627: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:05: PID: 1627: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:05: PID: 1627: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:05: PID: 1627: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 09:40:05: PID: 1627: lla3 0 llv3 231.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
aiole
Beiträge: 6888
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von aiole »

Am EVU-Punkt fehlen alle phasenbezogenen Werte.
zut
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von zut »

Speicher ist aktuell noch nicht verbaut aber schon angemeldet. 7,7 KWh auch RCT.
Ist denn das Smartmeter schon eingebaut und in der OpenWB bekannt?
BoJo08
Beiträge: 13
Registriert: Sa Mär 18, 2023 11:26 am

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von BoJo08 »

Smart Meter ist verbaut und Per Kabel ja mit dem RCT Wechselrichter verbunden.
Die Werte wie Hausverbrauch und Netzbezug werden Ja auch angezeigt.
Hier mal ein aktuelles Bild:
1234.JPG
Ok wie bekomme ich die Werte in EVU Punkt? Was sind sinnvolle Werte?
Modulkonfig EVU sieht aktuell so aus.
12345.JPG
aiole
Beiträge: 6888
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV

Beitrag von aiole »

Auf der Statusseite müssen die phasenbezogenen Werte verfügbar sein. Wenn nicht, liegt das am RCT oder am oWB-Auslesemodul.
Antworten