2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Antworten
Loewuppel
Beiträge: 89
Registriert: Do Jul 16, 2020 10:35 pm

2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Loewuppel »

Hallo Foristen,
unsere vorhandene openWB series2 custom mit 1P/3P-Umschaltung soll für einen zweiten Ladepunkt mit einer weiteren openWB ergänzt werden. Die beiden hätten eine gemeinsame Zuleitung, die auf 11kW ausgelegt ist. Hauptsächlich wird der Ladepunkt 1 genutzt, Ladepunkt 2 nicht ganz so häufig.

Wie wird bei gleichzeitiger Ladung im PV Lademodus die Leistung auf die beiden Boxen verteilt, wenn die neue openWB keine Phasenumschaltung hat?
Macht es aus Eurer Sicht Sinn, die neue openWB auch mit Phasenumschaltung zu bestellen?
Danke für Eure Rückmeldung dazu und viele Grüße
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID.3, VW ID Buzz
Amok83
Beiträge: 658
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Amok83 »

Aktuell (SW 1.9) wird einfach der verfügbare Strom geteilt, egal wieviele Phasen verwendet werden.
Laden z.B. beide openWB einphasig, wird für beide 8A freigegeben auch wenn nicht die gleiche Phase belastet wird.

Eventuell ändert sich das dann mit der 2.0er Software.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Jarry »

Loewuppel hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 7:29 am Hallo Foristen,
unsere vorhandene openWB series2 custom mit 1P/3P-Umschaltung soll für einen zweiten Ladepunkt mit einer weiteren openWB ergänzt werden. Die beiden hätten eine gemeinsame Zuleitung, die auf 11kW ausgelegt ist. Hauptsächlich wird der Ladepunkt 1 genutzt, Ladepunkt 2 nicht ganz so häufig.

Wie wird bei gleichzeitiger Ladung im PV Lademodus die Leistung auf die beiden Boxen verteilt, wenn die neue openWB keine Phasenumschaltung hat?
Macht es aus Eurer Sicht Sinn, die neue openWB auch mit Phasenumschaltung zu bestellen?
Danke für Eure Rückmeldung dazu und viele Grüße
Eine gemeinsame Zuleitung ist so einfach nicht zulässig.
Jeder Ladepunkt benötigt seinen eigenen LS-Schalter UND RCD (VDE0100-722)
Also mindestens mal eine UV dazwischen hängen. Dann aber bitte auch die Selektivität der Absicherungen beachten...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Loewuppel
Beiträge: 89
Registriert: Do Jul 16, 2020 10:35 pm

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Loewuppel »

Danke für die Rückmeldungen.

Die 2. openWB hätte ja einen eigenen Fi Typ B

In der Beschreibung heißt es:
„Integriert ist ein Allstromsensitiver Fi Typ B. Somit ist kein extra Fi nötig. Das spart Platz in der Unterverteilung und verringert die Installationskosten. Ebenso kann man mit dieser Lösung leicht um weitere Satellitenladepunkte erweitern.“

Was bedeutet der Hinweis auf die leichte Erweiterung um weitere Satellitenladepunkte für die 2.openWB an der vorhandenen Zuleitung der 1.openWB? Was ist die zulässige/korrekte Minimalinstallation für diese Konstellation im Hinblick auf weitere RCD/LSS/Unterverteilung?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID.3, VW ID Buzz
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Gero »

Der RCD ist zwar in der openWB drin, aber in der Zuleiting muss aber dennoch ein eigener LSS sein.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von openWB »

Bei Einzelladepunkten (nicht Duo) kann der LSS mit in die openWB rein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: 2. openWB an gemeinsamer Zuleitung

Beitrag von Jarry »

openWB hat geschrieben: So Mär 19, 2023 3:49 pm Bei Einzelladepunkten (nicht Duo) kann der LSS mit in die openWB rein.
Du meinst den RCD :) der LSS muss schon vor die zu schützende Zuleitung :)
Loewuppel hat geschrieben: So Mär 19, 2023 3:14 pm Danke für die Rückmeldungen.

Die 2. openWB hätte ja einen eigenen Fi Typ B

In der Beschreibung heißt es:
„Integriert ist ein Allstromsensitiver Fi Typ B. Somit ist kein extra Fi nötig. Das spart Platz in der Unterverteilung und verringert die Installationskosten. Ebenso kann man mit dieser Lösung leicht um weitere Satellitenladepunkte erweitern.“

Was bedeutet der Hinweis auf die leichte Erweiterung um weitere Satellitenladepunkte für die 2.openWB an der vorhandenen Zuleitung der 1.openWB? Was ist die zulässige/korrekte Minimalinstallation für diese Konstellation im Hinblick auf weitere RCD/LSS/Unterverteilung?
Ja aber du darfst eben nicht den zweiten Ladepunkt hinter den ersten schalten, da dann nämlich hinter dem ersten RCD und LSS zwei Ladepunkte wäre.

Also vom Zählerschrank eine Zuleitung (ausreichend dimensioniert und entsprechend abgesichert) zu einer Unterverteilung, dort dann LSS (und sinnvollerweise auch die RCDs) für beide Ladepunkte und dann diese mit eigenen Zuleitungen anschließen. Bei der Absicherung der Zuleitung der UV und der Ladepunkte bitte entsprechend die Selektivität beachten (Neozed können da für den Leitungsschutz zur UV sehr hilfreich sein wenn da nicht großartig gestaffelt werden kann)

Zum Hinweis mit dem RCD in der UV: da auch der Laie, die RCD eigentlich halbjährlich testen (also mit der Testtaste) muss (ja ich weiß, das macht kaum jemand, aber die Elektrofachkraft muss den Kunden darauf hinweisen...), ist es deutlich bequemer wenn diese "zentral" und gut erreichbar sind. Hintergrund dafür ist, dass die Kontakte sich "verkleben" können mit der Zeit, und dann im Fehlerfall evtl nicht getrennt wird.

[EDIT]
Als Ergänzung noch eine weitere Variante, aber die wird bei dir vermutlich nicht wirklich gut passen.

Im Zählerschrank eine Absicherung von 63A, dann mit 5x16qmm zur ersten openWB, dort dann VOR dem verbauten RCD einen Abgriff mit 32A LSS und 5x6qmm zur zweiten openWB.
Sicherlich auch mit einer Nummer kleiner auslegbar für 11kW Boxen (also 32A im Zählerschrank, 5x6qmm zur ersten openWB, von dort dann 16A LSS und 5x4qmm zur zweiten openWB. Man benutzt also das Gehäuse der ersten OpenWB als UV.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten