Protoss PE 11 Frimware

Tech1Konni
Beiträge: 38
Registriert: Mi Okt 05, 2022 11:50 am

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von Tech1Konni »

Ich hab 1.40.2 und die läuft ohne Probleme.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
fussi24
Beiträge: 130
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von fussi24 »

Bussart hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 11:22 am Hallo,

meine beiden Protoss PE 11 hängen sich im Schnitt alle 6 Monate auf, so dass ich ein Reset machen muss und dann durch die Datenwiederherstellung alles wieder zum Laufen bekomme. Der Aufwand ist jetzt nicht allzu groß, empfinde dieses aber schon als störend.
Hallo Bussart,
ich konnte gerade die aktuellste Firmware installieren, nur leider finde ich den Punkt für den Reset des P11 nicht. Mein P11 hat sich scheinbar auch aufgehangen, da ich keine Daten über die serielle Schnittstelle bekomme.

Kannst du mir vielleicht sagen wie man das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen kann?

VG
fussi24
Dateianhänge
Screenshot 2024-02-06 155248.png
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von derNeueDet »

Unter Others ganz unten kannst du Reset aifrufenoder bei mir reicht es meistens den Spck zu reloaden.
Der Reload Button kommt erst wenn du eins der Module angehakt hast.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
fussi24
Beiträge: 130
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von fussi24 »

Hallo Det,

Danke für den Hinweis.

Den Reset & den Restore habe ich durchgeführt. Leider kommen über die serielle Schnittstelle immer noch keine Daten zurück. Mir ist dieses Verhalten erst aufgefallen, als ich auf die 2er Version gewechselt bin. Leider weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt.

VG
fussi24
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von derNeueDet »

Daten auf der seriellen Schnittstelle kommen erst, wenn sie auch angefordert werden. Also die openWB muss auch passend konfiguriert sein. IP, Port, Unit_id. Wenn das nicht stimmt, wird auch kein Zähler angesprochen und dann fließen auch seriell keine Daten.

Schau mal nach, ob da alles passt.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
fussi24
Beiträge: 130
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von fussi24 »

Hallo Det,
mir ist nicht bewusst das an dem Zähler etwas geändert wurde. Seit dem Wechsel auf die 2er Version bekomme ich keine Daten mehr. Anbei habe ich mal die Fotos vom Zähler gemacht, vielleicht siehst Du ja einen Hinweis?

https://www.icloud.com/photos/#0cbFgQxz ... 7QQqHG4T0w

VG
fussi24
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von derNeueDet »

Also der Unit_id ist wohl 4 Welche IP hat der Protoss?

Zeig mal die Konfig in der Box.

Alle LEDs blinken ja, sollte also angesprochen werden.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
fussi24
Beiträge: 130
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von fussi24 »

Hallo Det,

das mit der ID ist mir beim Schreiben auch aufgefallen und ich habe es nun auf die "4" geändert.

Jetzt hat er sich aber irgendwie die Energiewerte falsch gezogen. Da die Heizung aktuell nicht läuft, kann ich noch nicht sagen ob es ansonsten passt.
Dateianhänge
2024-02-10 15_42_56-openWB.png
2024-02-10 15_42_56-openWB.png (4.68 KiB) 1439 mal betrachtet
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von derNeueDet »

Das passt sich vermutlich morgen auf den passenden Wert an. Also erst mal abwarten bis der nächste Tag kommt.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
fussi24
Beiträge: 130
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Protoss PE 11 Frimware

Beitrag von fussi24 »

Hallo Det,
jetzt passen die Werte, vielen Dank.

VG
fussi24
Antworten