Rückmeldung Nightly 1.9.291

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
powersteve
Beiträge: 16
Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm

Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von powersteve »

Hallo zusammen,

habe ein Problem in der aktuellen openWB Version: 1.9.291 (2023-01-11 07:30:47 +0100 [f070bde7] )

die Ladeanzeige steht auf 0 und es wird auch im Ladelog kein Eintrag erstellt.
Die Einstellung der Ladestromstärke werden auch nicht übernommen, nur die übergreifende Ladeeinstellung für alle LP funktioniert.
Status.jpg
Übersicht.jpg
wo kann ich noch nachschauen?
Gruß Stefan
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Benutzeravatar
Proxima
Beiträge: 39
Registriert: So Apr 18, 2021 11:42 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von Proxima »

Hallo,

beim Laden mit Ladepunkt 2 wird dies nicht als Ladepunkt 2 bzw. Ladung dargestellt (blau), sondern komplett zum Hausverbrauch dazugezählt.
Unbenannt.png
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BAT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI etron 55 sLine
powersteve
Beiträge: 16
Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von powersteve »

Hallo,
ich hatte schon den verdacht das die SD Karte evtl. einen defekt hat.
mal abwarten :idea:

@Proxima
funktioniert bei dir die Einstellung Ladestromvorgabe beim Sofortladen?

Gruß Stefan
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Benutzeravatar
Proxima
Beiträge: 39
Registriert: So Apr 18, 2021 11:42 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von Proxima »

Hallo,

sorry für die späte Rückmeldung.
Ja, die Einstellung Ladestromvorgabe beim Sofortladen funktioniert bei mir.

EDIT: Aber die Ladestromvorgabe bei STANDBY/NACHTLADEN funktioniert nicht. Obwaohl auf dreiphasig eingestellt wird nur mit einer Phase geladen. Erst nach dem umstellen auf 1-phasig und speichern und dann nochmal umstellen auf 3-phasig und speichern konnte mit 3 Phasen geladen werden.

Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BAT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI etron 55 sLine
thesorrow101
Beiträge: 685
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von thesorrow101 »

Seit der nightly geht die Kommunikation mit meinen SMA Wechselrichtern nicht mehr. Daily reset, reboot etc hat nichts gebracht. Vor Update war ich auch auf der nightly, da lief alles einwandfrei!

Code: Alles auswählen


pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:03: PID: 6238: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.1
Ich komme bei beiden auf die Weboberfläche, Modbus ist bei beiden aktiv.
thesorrow101
Beiträge: 685
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von thesorrow101 »

thesorrow101 hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 11:07 am Seit der nightly geht die Kommunikation mit meinen SMA Wechselrichtern nicht mehr. Daily reset, reboot etc hat nichts gebracht. Vor Update war ich auch auf der nightly, da lief alles einwandfrei!

Code: Alles auswählen


pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:03: PID: 6238: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.1
Ich komme bei beiden auf die Weboberfläche, Modbus ist bei beiden aktiv.
Hab es gerade auch nochmal überprüft, externe Abfrage mit Modbus ist möglich, die Holding Register im Code der openWB müssten auch funktionieren. Allerdings scheint dann irgendwie die Devicezuordnung nicht zu passen?

Da muss ich sagen, hab ich keine Ahnung.



EDIT:

Nevermind, war ein Fehler einer der beiden Wechselrichter, dadurch kamen gar keine Werte mehr an. Neustart hat es behoben, openWB ist unschuldig! :D
Ghostryder2000de
Beiträge: 44
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:38 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von Ghostryder2000de »

Habe leider auch die Probleme mit 2. Ladepunkt. Bleibt auf 1 Phase hängen und zeigt keine Werte an
Dateianhänge
Screenshot 2023-01-28 102823.png
Andi
Beiträge: 381
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von Andi »

Da hilft derzeit nur downgrade auf 1.9.288... LP2 ist derzeit nicht brauchbar. mehr Details auch im 1.9.290 thread, da ist das Thema auch schon drin.
hoaloha
Beiträge: 61
Registriert: Di Feb 23, 2021 7:18 pm

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von hoaloha »

Andi hat geschrieben: Sa Jan 28, 2023 10:00 am Da hilft derzeit nur downgrade auf 1.9.288... LP2 ist derzeit nicht brauchbar. mehr Details auch im 1.9.290 thread, da ist das Thema auch schon drin.
Mit zwei neuen SD Karten habe ich das Problem mit 1Phasig auf LP2 auch auf .288. Da scheint was insgesamt verknotet.
2x openWB series2 standard+ // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla // HA: ioBroker
Andi
Beiträge: 381
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am

Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291

Beitrag von Andi »

Schau mal explizit nach welche Version auf der LP2 Box ist! Der downgrade hat bei mir nur die Masterbox auf 288 gestellt, ich musste manuell den LP2 zusätzlich noch auf die 288 downgraden!
Antworten