PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Placebo2210 »

Hallo zusammen,

folgendes Problem:
ich habe an meiner Bartl Wärmenpumpensteuerung zusätzlich 2 Shelly 1 angeschlossen. Einmal auf Klemme 15 und einmal auf Klemme 17 (L & N natürlich an der Steuerung abgegriffen, damit der abgesicherte Stromkreis derselbe ist).

Klemme 15 ist die 230VDC Steuerleitung and den Schütz für die 6kW Heizpatrone im Warmwasser, 17 das Äquivalent für die Heizung.
Nun habe ich jeweils als "Einschaltschwelle" 6500w definiert (Ausschaltschwelle = -500w). Beide zusammen werden also ziemlich selten laufen,
macht aber nichts, da je frühester Start um 8:00 ist, maximale Laufzeit pro Tag 60 min und die HP ja nach erreichen der eingestellten Temperatur selbstständig abschalten.
Soweit so gut, das ganze scheint auch zu funktionieren.

Das Problem welches ich jetzt haben, wenn ich einen der beiden Shellys aus der App heraus manuell starten möchte (zb, weil Badewasser benötigt wird, egal ob PV-Überschuss da oder nicht), schaltet der Shelly zwar, der Schütz zieht an und die HP geht auch an, aber nach ca 10-25 Sekunden (variiert) geht der Shelly wieder auf "Aus". Wenn die unter SH2.0 die beiden PV-Überschussfunktionen herausnehme, passiert das nicht, dann sind die HP
bis zum erreichen der Temperatur oder manuelles ausschalten aktiv.
Demnach gehe ich davon aus, dass die SH2.0 hier den Shelly zurücksetzt (ausschaltet) weil kein PV Überschuss da ist, kann das sein?
Was kann ich hier machen um dieses Verhalten zu unterbinden?
Ich möchte eine PV-Überschuss Funktion "Und" eine manuelle Funktion der Shellys haben.

Danke und Grüße
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Gero »

Das ist ein gewolltes Verhalten des smarthomes, falls das WLAN mal einen Wackler hat: Es wird der von der openWB bestimmte Status immer nachgesteuert. Abhilfe ist das Gerät auf Manuell stellen, dann schaltet die openWB nicht mehr. Oder einen Shelly-Button als Override noch dazu kaufen. Dann kann über den Shelly Button ein- und ausgeschaltet werden:
Einmal drücken schaltet das Gerät von dem automatischen Modus in den manuellen Modus.
Einmal drücken im manuellen Modus schaltet das Gerät zwischen an und aus hin und her.
Zweimal drücken im manuellen Modus schaltet das Gerät in den automatischen Modus.
Oder man bastelt sich was mit einer Middleware, die den Automatikmodus vor dem Anschalten auf Manuell stellt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Placebo2210 »

Gero hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 12:14 pm Das ist ein gewolltes Verhalten des smarthomes, falls das WLAN mal einen Wackler hat: Es wird der von der openWB bestimmte Status immer nachgesteuert. Abhilfe ist das Gerät auf Manuell stellen, dann schaltet die openWB nicht mehr. Oder einen Shelly-Button als Override noch dazu kaufen. Dann kann über den Shelly Button ein- und ausgeschaltet werden:
Ok, danke schonmal. Das erklärt nun zumindest das Verhalten, ich hatte schon Angst etwas falsch angeschlossen zu haben.

-> Wenn ich jedoch auf manuell stelle, wie im Anhang gezeigt, muss ich dennoch auch auf dieser Seite dann den Shelly einschalten, mache ich das in der App, ist das Verhalten gleich wie im Automatik Modus.
Device 2 und 3 auf "manuell" Modus und "Aus", dann betätige ich in der App den Button. Der Shelly geht an, aber auch nach 5-20 Sekunden wieder aus.

Es gibt also demnach keine Option den Shelly von der OpenWB im PV-Überschussmodus und parallel im Handbetrieb laufen zu lassen, richtig?
- PV Überschuss = Shelly ON
- Betätigung per App = Shelly ON
- Betätigung per App & PV- Überschuss Freigabe = Shelly ON
- Kein PV-Überschuss und keine Betätigung per App = Shelly OFF
Dateianhänge
230109-2.jpg
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Gero »

Ich benutze immer das Standard-Theme, aber eigentlich sollte "Manuell" das automatische ein- und ausschalten unterbinden. Ob Du dann in der Shelly-App schaltest oder in der openWB oder per http oder, oder, oder, ist egal.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Placebo2210 »

Gero hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 1:13 pm Ich benutze immer das Standard-Theme, aber eigentlich sollte "Manuell" das automatische ein- und ausschalten unterbinden. Ob Du dann in der Shelly-App schaltest oder in der openWB oder per http oder, oder, oder, ist egal.
nein, springt zurück. habe sogar extra neu gestartet die WB.
Dateianhänge
230109-03.jpg
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Gero »

Sehr seltsam. Was steht denn im smarthome.log? Bei mir wird explizit der manuelle Modus erwähnt. (ich habe aber aktuell noch eine uralte Version, vielleicht ist da was kaputt gegangen?)
2023-01-09 14:51:51,331 INFO (3) Heizrippchen manueller Modus aktiviert, keine Regelung
Edit: Es ist was kaputt gegangen. Habe meinen Shelly eben mal per openWB eingeschaltet - Gerät wird grün. Nun am Shelly ausschalten und statt dass er auf rot umstellt, wird der Shelly wieder eingeschaltet und es bleibt bei grün.

Code: Alles auswählen

2023-01-09 15:19:09,503 INFO (3) Heizrippchen rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/1703 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:18:58,813 INFO (3) Heizrippchen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 5/0/1703 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:17:57,875 INFO (3) Heizrippchen rel: 1 oncnt/onstandby/time: 5/0/1652 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:17:07,505 INFO (3) Heizrippchen rel: 1 oncnt/onstandby/time: 5/0/1602 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
Ich denke, das ist aus Versehen kaputt gegangen (vielleicht bei der Implementierung des Shelly Buttons?) und @okaegi kann das bestimmt korrigieren. (1.9.278 mit smartmq.)

edit2: In Gegenrichtung funktioniert's auch nicht, dabei wird aber wenigstens der Gerätename mal kurz grün.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Placebo2210
Beiträge: 161
Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Placebo2210 »

sollte eigentlich auch passen was drin steht mit dem Manuell / Automodus.
Na dann bin ich mal gespannt, wie sich das löst.

Aber grundlegend, wenn ich im Manuell Modus bin, dann kann die Open WB ja nicht den Shelly schalten bei PV-Überschuss, richtig?
- Auto = PV Überschuss
- Manuell = per app oder Web Interface (wenns dann wieder geht :) )

Code: Alles auswählen

2023-01-09 15:45:36,978 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:45:36,981 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3971 old 3972
2023-01-09 15:45:36,982 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.15 old 111396.13
2023-01-09 15:45:36,984 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026135 old 401026085
2023-01-09 15:45:36,985 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86352.6 old 86342.57
2023-01-09 15:45:36,986 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247803143 old 247795663
2023-01-09 15:45:36,987 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56593 old 56582
2023-01-09 15:45:36,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1339 old 1328
2023-01-09 15:45:36,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=684 old 680
2023-01-09 15:45:36,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3887 old -3898
2023-01-09 15:45:36,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310869368 old 310833260
2023-01-09 15:45:36,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3887 old -3898
2023-01-09 15:45:36,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3282 old 3287
2023-01-09 15:45:36,997 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3971 old 3972
2023-01-09 15:45:36,998 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68834.21 old 68832.13
2023-01-09 15:45:37,001 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:37,002 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:37,003 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3887 kleiner Ausschaltschwelle  250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:45:37,004 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:37,005 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:37,005 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:37,006 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3887 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:45:37,006 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:37,007 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:37,007 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:42,014 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3882 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:45:42,014 INFO Uberschuss: -3882 Uberschuss mit Offset: -3882
2023-01-09 15:45:42,015 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:45:43,616 INFO (1) WPHPWW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:44,149 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:44,832 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3269 Z: 0
2023-01-09 15:45:45,473 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:46,797 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56605 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:45:47,386 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:47,937 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,459 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1351 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 685 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,952 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3959
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3959
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:45:48,954 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:45:48,956 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3959 old 3971
2023-01-09 15:45:48,957 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.17 old 111396.15
2023-01-09 15:45:48,958 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-01-09 15:45:48,959 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026195 old 401026135
2023-01-09 15:45:48,960 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86363.52 old 86352.6
2023-01-09 15:45:48,960 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247811351 old 247803143
2023-01-09 15:45:48,961 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56605 old 56593
2023-01-09 15:45:48,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-01-09 15:45:48,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1351 old 1339
2023-01-09 15:45:48,963 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=685 old 684
2023-01-09 15:45:48,964 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3882 old -3887
2023-01-09 15:45:48,965 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310908687 old 310869368
2023-01-09 15:45:48,965 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3882 old -3887
2023-01-09 15:45:48,966 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3269 old 3282
2023-01-09 15:45:48,967 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3959 old 3971
2023-01-09 15:45:48,967 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68836.49 old 68834.21
2023-01-09 15:45:48,969 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:48,970 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:48,970 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3882 kleiner Ausschaltschwelle  250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:45:48,971 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3882 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:49,428 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:49,429 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:54,432 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3871 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:45:54,433 INFO Uberschuss: -3871 Uberschuss mit Offset: -3871
2023-01-09 15:45:54,433 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:45:55,043 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:55,711 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:56,369 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3282 Z: 0
2023-01-09 15:45:57,004 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:58,147 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56617 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:45:58,651 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:59,146 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:59,652 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1362 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 689 Z: 0
2023-01-09 15:46:00,141 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:00,142 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3976
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3976
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:46:00,146 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3976 old 3959
2023-01-09 15:46:00,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.18 old 111396.17
2023-01-09 15:46:00,148 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2023-01-09 15:46:00,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor1=25.81 old 25.69
2023-01-09 15:46:00,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026250 old 401026195
2023-01-09 15:46:00,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86373.53 old 86363.52
2023-01-09 15:46:00,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247818886 old 247811351
2023-01-09 15:46:00,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56617 old 56605
2023-01-09 15:46:00,152 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2023-01-09 15:46:00,153 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1362 old 1351
2023-01-09 15:46:00,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=689 old 685
2023-01-09 15:46:00,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3871 old -3882
2023-01-09 15:46:00,155 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310944703 old 310908687
2023-01-09 15:46:00,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3871 old -3882
2023-01-09 15:46:00,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=42.31 old 42.19
2023-01-09 15:46:00,157 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3282 old 3269
2023-01-09 15:46:00,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3976 old 3959
2023-01-09 15:46:00,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68838.58 old 68836.49
2023-01-09 15:46:00,160 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:00,161 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:00,161 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3871 kleiner Ausschaltschwelle  250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:46:00,162 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:00,162 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3871 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:00,164 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:05,171 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -652 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:46:05,172 INFO Uberschuss: -652 Uberschuss mit Offset: -652
2023-01-09 15:46:05,173 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:46:05,808 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:07,133 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:07,745 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 22 Z: 0
2023-01-09 15:46:08,339 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:09,409 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56628 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:46:09,892 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:10,394 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:10,887 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1373 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 685 Z: 0
2023-01-09 15:46:11,384 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:11,385 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:46:11,385 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 712
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 712
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:46:11,388 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=712 old 3976
2023-01-09 15:46:11,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.2 old 111396.18
2023-01-09 15:46:11,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026305 old 401026250
2023-01-09 15:46:11,391 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86378.76 old 86373.53
2023-01-09 15:46:11,392 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247826425 old 247818886
2023-01-09 15:46:11,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56628 old 56617
2023-01-09 15:46:11,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1373 old 1362
2023-01-09 15:46:11,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=685 old 689
2023-01-09 15:46:11,395 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-652 old -3871
2023-01-09 15:46:11,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310963535 old 310944703
2023-01-09 15:46:11,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-652 old -3871
2023-01-09 15:46:11,397 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=22 old 3282
2023-01-09 15:46:11,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=712 old 3976
2023-01-09 15:46:11,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68840.67 old 68838.58
2023-01-09 15:46:11,400 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -652 kleiner Ausschaltschwelle  250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:11,402 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:11,402 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -652 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht 
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
AlSi_8480
Beiträge: 293
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von AlSi_8480 »

Also bei mir gilt immer der von oWB vorgegebene Status, egal ob auf manuell oder Automatik. Will ich den Shelly manuell oder über die App ansteuern wird das durch den gesetzten Status der oWB immer wieder überschrieben.

Ist für mich ein entweder oder: Entweder ich steuere über oWB ODER Shelly-App, beides zusammen klappt nicht.

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von Gero »

Neee, neee, das war mal anders. Ich hatte nämlich mal einen Heizlüfter manuell (also per nodeRED-Dashboard) schaltbar gemacht. Damit das funktioniert, habe ich per MQTT zum Einen den Modus auf Manuell gestellt und zum Anderen den Lüfter dann eingeschaltet.

Der Shelly Button macht es ja genau so.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App

Beitrag von okaegi »

Läuft schon richtig:
Openwb ermittelt basierend auf dem Überschuss ob an oder aus.
Beispiel
Einschaltschwelle 1000 Watt
Ausschsltschwelle 0
Wenn du nun 1100 Watt Überschuss hast ist der shelly sicher an (und openwb schaltet permanent auf on)
Wenk du nun 100 Bezug hast, ist der shelly sicher aus (und openwb schsltet permanent auf aus)
Wenn du nun 500 Watt Überschuss hast, kann der shelly an oder aus sein. Dann schaltet Openwb nicht.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten