Feedback Nightly 101.1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
aiole
Beiträge: 6895
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von aiole »

Master = nightly passt.

Logs von der Main.log (1 Regeldurchlauf beginned mit ***Start*** ... bis - # ***Start*** )
Das aktuelle Log steht immer unten.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

ChristophR hat geschrieben: So Feb 05, 2023 12:36 pm Seit ca. 1-2 Wochen habe ich das Problem, dass der Status der externen openWB erst mit einigen Minuten Verzögerung dargestellt wird.
Dies betrifft einerseits die Spannungen des Zählers, aber auch den Ladestatus.
Daher sieht man nach dem Anstecken des Autos auch erst später, ob es geklappt hat.
Welche Logs würden hier bei der Fehlersuche helfen?
Ich habe m.E. immer die jeweils aktuelle master Version verwendet, kann nicht genau sagen, ab wann das erstmalig aufgetreten ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, entspricht master=Nightly, daher habe ich diesen Thread gewählt.
auf welchem Stand ist die externe openWB? Gab hier vor einiger Zeit eine komplett neue Version des notwendigen ISSS welcher für die Steuerung im Nur Ladepunkt Modus zuständig ist. Womöglich hilft hier ein Update.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von ChristophR »

Die externe openWB läuft bereits auf der aktuellen Nightly (openWB Version: 1.9.291 (2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be] ))
Während eines aktiven Ladevorganges werden die Daten auch alle paar Sekunden aktualisiert.
Wenn keine Ladung läuft, bleiben die Werte aber ziemlich lange statisch. (Durchaus 30 Minuten oder länger)
Scheint aber kein "Problem" der 2.0 zu sein, das sieht wohl so aus, als wenn die externe openWB weiter die alten Daten (voltages im Codeschnipsel) liefert:

Code: Alles auswählen

2023-02-05 22:00:30,257 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=99.0), currents=[0.1, 0.0, 0.0], daily_imported=92957.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1573114.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, 

voltages=[239.13, 241.47, 239.57]), 

set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='time_charging', imported_at_mode_switch=1553307.01, imported_at_plugtime=1507521.0, imported_since_mode_switch=19803.949999999953, imported_since_plugged=65593.01000000001, range_charged=116.4938235294115, time_charged='2:12', timestamp_start_charging='02/05/2023, 19:00:40'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/05/2023, 11:31:00', required_power=11040, rfid='XXX', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xf58ab958>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='openWB Carport', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
Werde das nochmal mit der 1.9.288 testen und dann im richtigen Thread nochmal posten.

Danke für die schnellen Antworten.

VG
Christoph
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
vuffiraa
Beiträge: 251
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von vuffiraa »

Hallo,

bei mir will die automatische Phasenumschaltung nicht so richtig. Da heute mal ein richtig sonniger Tag ist, konnte ich es testen.
Nach der Umschaltverzögerung wird die aktuelle Ladung gestoppt und startet kurze Zeit später, aber wieder nur einphasig.

Momentan läuft bei mir master 2023-02-03 09:46:30 +0100 [8cf0b14d]

Im Log kann ich den Umschaltprozess sehen. Kritisch ist wahrscheinlich der Punkt, wo wieder auf einphasig zurückgerudert wird. Aber wieso?

Code: Alles auswählen

2023-02-07 10:33:30,741 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-02-07 10:33:30,742 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-02-07 10:33:30,745 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-07 10:33:30,746 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-02-07 10:33:30,749 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4934.619999999999W
2023-02-07 10:33:30,749 - {control.counter:461} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4934.619999999999W
2023-02-07 10:33:30,751 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 30s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2023-02-07 10:33:30,752 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-02-07 10:33:30,758 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-02-07 10:33:30,759 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {DEBUG:MainThread} - LP 2: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-02-07 10:33:30,759 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-02-07 10:33:30,762 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-07 10:33:30,764 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP2 gestartet.
2023-02-07 10:33:30,766 - {control.chargepoint:623} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 1
2023-02-07 10:33:30,767 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 2: Umschaltung von 3 auf 1 Phase.
2023-02-07 10:33:30,769 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A
2023-02-07 10:33:30,776 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-07 10:33:30,793 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - 5180W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-02-07 10:33:31,034 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
Hier noch das komplette Log mit ein paar Regelzyklen davor und danach:
log.txt
(183.77 KiB) 26-mal heruntergeladen
VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von Jarry »

Hi zusammen,

da heute endlich mal wieder etwas Sonne ist, dachte ich mir, ich hänge mal mein M3 an eine meiner openWB Pro.
Aber irgendwie will die den Strom im PV-Laden nicht hochregeln.
1.jpg
1.jpg
Der aktuelle Ladestrom von 12A kommt nur daher, dass ich den derzeit temporär als Mindeststrom gesetzt habe. Dieser Einstellung folgt auch der Ladepunkt, von daher mag ich mal ein Problem mit der Pro ausschließen.

Hier mal noch die Ladeeinstellungen.
3.jpg
openWB Version ist die letzte Nightly (Update vor wenigen Minuten. Aber auch mit einer Version vom 01.02. trat das gleiche Verhalten auf

[EDIT]
Oh man.... Kommando zurück. Typisches Layer 8 Problem... Ich lasse aber mal die Peinlichkeit da oben stehen, falls jemand anderes genauso blöd ist wie ich :)
Grund war, ich hatte einfach die Zuordnung der L1 der Ladepunkte zur entsprechenden Phase am EVU vergessen.... Dadurch wollte er halt in 3phasigen schritten Regeln (und 4,1kW Überschuss hatte ich noch nicht)
Dateianhänge
2.jpg

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

Ein detail zur Tagesauswertung, hier wäre eine Summe über alle WR noch schön. Ich hab' zwei WR, sehe die beide einzeln aber leider keine Summe.
Screenshot 2023-02-07 175129.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Stivmaster
Beiträge: 111
Registriert: Mi Jul 24, 2019 5:24 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von Stivmaster »

2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]

Mir ist aufgefallen, dass im PV lademodus, wenn das Auto die Ladung abschaltet, dann die Anzeige nicht passt, bzw. der Vorgang evtl. nicht sauber beendet wird?

Fahrzeug (Tesla) mit SOC begrenzung 80% hat gestern die Ladung bei 80% beendet. Noch heute sieht die Anzeige so aus:
Tesla 6A.JPG
Das beim SOC 0% angezeigt wird, passierte in der Nacht irgendwann, gestern Nachmittag zeigte es hier noch 79% an (als das Fahrzeug mit 80% ausschaltete)
vuffiraa
Beiträge: 251
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von vuffiraa »

Moin,

wie ich schon geschrieben habe, klappt bei mir die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen nicht, der umgekehrte Weg geht eigentlich.
Die Regelung scheint dabei aber etwas zu vorsichtig zu sein.
Untitled 2.png
Gegen 14:17 Uhr kam ein Wasserkocher ins Spiel und hat kurzzeitig den Hausverbrauch so erhöht, dass nicht mehr genug Leistung für dreiphasiges Laden zur Verfügung stand. Die OpenWB hat richtig auf 6A runtergeregelt und die Umschaltverzögerung lief an. 4 Minuten später war der Hausverbrauch aber wieder gesunken und die OpenWB hat sogar wieder auf 7A hochregeln können. Trotzdem blieb aber die Umschaltverzögerung aktiv und es erfolgte ein Wechsel auf einphasiges Laden (leider nicht mehr im Screenshot zu sehen).

Hätte die Umschaltverzögerung nicht wieder unterbrochen werden müssen?

VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Meth
Beiträge: 623
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von Meth »

Hallo OpenWB Team ,

ich habe gemerkt das eine eventuelle Einspeisung nicht gezählt wird bzw sie auf der Hauptseite nicht angezeigt wird .
Es wurden bestimmt schon einige KW Eingespeist
Aktuellstes Update ist drauf
In einer parallel laufenden 1,9 zeigt er 4,87Kw Einspeisung an
Sie Anhang
Verbaut ist ein KSEM , mit 5 Plenticores
Screenshot 2023-02-08 130811.jpg
Zuletzt geändert von Meth am Mi Feb 08, 2023 12:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Stivmaster
Beiträge: 111
Registriert: Mi Jul 24, 2019 5:24 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von Stivmaster »

Version: 2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]

Ich habe aber vermutlich noch ein anderes Problem entdeckt:
Bei Zeitstempel 2023-02-08 13:16:40,897 zeigt es viel zu hohe Ströme an. Ich habe bei mir nur 22kW bzw. 32A je Phase angegeben.

Code: Alles auswählen

2023-02-08 13:16:40,785 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,789 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component5': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x7f484c5fc0a0>}
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,790 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6077495, power=244, imported=11140.528418765349, exported=8856.901838057027)
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00282887, power1: 244, power2: 232
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 0.673272
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.673272 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.791692, power=232, imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027)
2023-02-08 13:16:40,791 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98)
2023-02-08 13:16:40,833 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6750793, power=-1510.0, imported=497886.076648327, exported=44759.61813473183)
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028248, power1: -1510, power2: -1528.5
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.29157
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.29157 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.844344, power=-1528.5, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381)
2023-02-08 13:16:40,844 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969)
2023-02-08 13:16:40,854 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,858 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-02-08 13:16:40,860 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98)
2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969)
2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:139} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [50.9, 52.33, 53.22]
2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33707.1
2023-02-08 13:16:40,884 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:719} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 3 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:857} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Tesla (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,893 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Zoe (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.35
2023-02-08 13:16:40,894 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=232))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, power=232), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6585.9299999995, daily_exported=0, power=10178.6, imported=6590005.12, exported=0))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=134.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3111091.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[233.49, 235.03, 235.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3111091.06, imported_at_plugtime=3086249.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=24842.040000000037, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/05/2023, 15:13:40', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Tesla', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=21.0), currents=[15.29, 15.35, 15.27], daily_imported=6451.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3478914.06, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10178.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.24, 233.21, 235.16]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3475989.01, imported_at_plugtime=3474319.09, imported_since_mode_switch=2896.0, imported_since_plugged=4565.9199999999255, range_charged=17.03529411764706, time_charged='0:17', timestamp_start_charging='02/08/2023, 12:59:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/08/2023, 12:48:20', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5df0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=1, name='Zoe', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-176.6, -611.0, -726.6], currents=[-4.63, -6.04, -6.87], voltages=[233.58, 235.46, 235.41], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.00700378417969, daily_exported=16136.62614673859, daily_imported=1238.23391491716, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1528.5), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33707.1, raw_currents_left=[50.9, 52.33, 53.22], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=668.8999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9830.747768179071))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:13', '07:45'], name='Zoe Heizen', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Abends laden', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=21.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:13:30', force_soc_update=False, range=50.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=79.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:00:00', force_soc_update=False, range=433.47572900000006, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2)
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=3000, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=95, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15936.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=39849236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6649))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22072.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44635656.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5959))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=38008.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=84484892.0, power=-12608))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628]', 'current_missing_commits': ['2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628] - improve logging to different files (#798)', '2023-02-08 10:42:18 +0100 [07764361] - Merge pull request #809 from LKuemmel/changes_snaptec_repo', "2023-02-08 10:36:17 +0100 [60207391] - Merge remote-tracking branch 'openWB/master' into changes_snaptec_repo", '2023-02-08 10:33:01 +0100 [963f12b8] - Merge pull request #806 from LKuemmel/fix_autolock', '2023-02-07 12:46:32 +0100 [3021342c] - Merge pull request #808 from benderl/web', '2023-02-07 12:42:28 +0100 [04ecddc5] - settings: fix parsing component type', '2023-02-07 12:16:52 +0100 [8c1ffba2] - Merge pull request #807 from benderl/web', '2023-02-07 12:11:42 +0100 [271f86a5] - updated settings', '2023-02-07 10:10:01 +0100 [8075cee6] - fix autolock', '2023-02-05 13:11:34 +0100 [c2e0cb61] - Merge pull request #2599 from jotpehenn/mindisplay_bugfix', '2023-02-04 15:28:17 +0100 [05c14c94] - reduce number of digits to one', '2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be] - Merge pull request #2598 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-30 11:25:59 +0100 [b278a85a] - fix isss: local cp num', '2023-01-23 15:32:06 +0100 [721ca516] - Merge pull request #2467 from sthhs/sthhs/issue2464', '2023-01-23 15:28:25 +0100 [8f95b425] - Merge pull request #2594 from mutsch75/master', '2023-01-20 20:18:30 +0100 [7c331a77] - Merge pull request #2593 from cshagen/master', '2023-01-20 11:03:19 +0100 [6d4b3a39] - Merge pull request #2595 from LKuemmel/fix', '2023-01-20 10:55:53 +0100 [9c6daf6a] - fix b23 power', '2023-01-20 09:33:44 +0100 [e3c85fd9] - Update set-current.sh', '2023-01-20 09:29:22 +0100 [38f6ca6e] - Update goecheck.sh', '2023-01-20 08:57:06 +0100 [a6bb036a] - Anpassung für go-e Versionsprüfung', '2023-01-17 18:30:49 +0100 [68f8c71b] - Fix smarthome energy display problem', '2023-01-17 15:38:20 +0100 [c61e5ebe] - Fix PV percentage calculation', '2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] - Merge pull request #2590 from cshagen/master', '2023-01-17 12:37:08 +0100 [edf59ac2] - Merge pull request #2587 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-17 11:08:33 +0100 [29b24b6f] - improve number display', '2023-01-17 09:19:22 +0100 [f7ad9681] - rename counter to B23', '2023-01-16 15:59:21 +0100 [d7c0818c] - Fix year graph problem', '2023-01-16 13:03:01 +0100 [1a8e45b9] - Merge pull request #2589 from rleidner/soc_vwid_p11', '2023-01-16 12:48:39 +0100 [1e1b6d04] - soc_vwid: correct logging module name', '2023-01-16 12:01:18 +0100 [7828294d] - Merge pull request #2574 from cshagen/master', '2023-01-16 11:59:44 +0100 [94449124] - Merge pull request #2586 from dj3mu/increaseMqttTotalPowerLimit', '2023-01-16 11:59:20 +0100 [9d1d0a2f] - Merge pull request #2581 from rleidner/soc_vwid_p10', '2023-01-16 11:32:54 +0100 [9236d4a8] - Allow to enforce portrait or landscape layout', '2023-01-16 10:46:28 +0100 [6742f595] - add Year view', '2023-01-15 21:53:30 +0100 [0b350d1c] - remove >', '2023-01-15 21:48:42 +0100 [8e14341f] - remove >', '2023-01-15 17:33:14 +0100 [07631baa] - fix cookie access for box width', '2023-01-14 13:02:04 +0100 [a19310ab] - improve responsive layout', '2023-01-14 12:43:34 +0100 [4d68d15d] - change spaces to tabs to make Github happy', '2023-01-14 12:39:46 +0100 [7111aca8] - fix batterylist display', '2023-01-14 12:28:06 +0100 [eed7d901] - fix display issue in chargepoint box', '2023-01-14 12:08:57 +0100 [d2cd230f] - selectable widget width', '2023-01-14 09:57:41 +0100 [7d16a2e5] - improve responsive font sizes', '2023-01-14 09:36:26 +0100 [53f8a3d9] - Fix display inaccuracies', '2023-01-13 11:14:19 +0100 [ffd03182] - isss: support former modbus ids', '2023-01-13 09:03:28 +0100 [eaeac933] - Allow MQTT TotalPower up to 999999', '2023-01-11 07:30:47 +0100 [f070bde7] - Merge pull request #2583 from benderl/bugfix', '2023-01-11 07:28:15 +0100 [ab8d9a99] - remove obsolete trim()', '2023-01-11 07:03:21 +0100 [b8f9642b] - Merge pull request #2582 from okaegi/temp0001', '2023-01-11 07:03:03 +0100 [30df3855] - Merge pull request #2568 from jotpehenn/mindisplay', '2023-01-11 06:44:25 +0100 [5e5da5dc] - Smarthome...Beta 1.9.290', "2023-01-10 23:25:41 +0100 [5a884942] - Merge branch 'snaptec:master' into mindisplay", '2023-01-10 23:23:39 +0100 [c017c626] - - extended minimal display to support second CP (for DUO) - merge max scale setting for multiple display themes - extend max scale setting for minimal display theme - allow max scale setting even if configured as blind CP', '2023-01-10 11:05:52 +0100 [63532a5a] - soc_vwid: use logging module, show ev timestamp in log', '2023-01-08 22:02:26 +0100 [04369da7] - speed up powergraph', '2023-01-08 14:26:04 +0100 [0f6b8db8] - Add Newline at document end', '2023-01-08 14:23:18 +0100 [a71659ee] - Change spaces to tabs', '2023-01-08 14:20:24 +0100 [4ba9d9da] - Improve Font Sizes', '2023-01-06 18:09:11 +0100 [bd6aefe5] - Fix SH display', '2023-01-06 17:35:07 +0100 [8adb5365] - display SH device temperatures', '2023-01-06 12:58:36 +0100 [3ac50b73] - Fix chargepoint display', '2023-01-06 12:22:05 +0100 [746edd50] - adjust font size of date and time', '2023-01-06 09:57:50 +0100 [958348c5] - change code to satisfy github code checker', '2023-01-06 09:52:43 +0100 [21b81597] - visual refresh', '2023-01-04 12:43:34 +0100 [be35d5f9] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:30:32 +0100 [a6dbdf20] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:16:04 +0100 [2d3141e8] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 08:45:08 +0100 [6ff007e7] - change spaces to tabs because of github checker', '2023-01-04 08:41:12 +0100 [4c375349] - change spaces to tabs', '2023-01-04 08:37:21 +0100 [ef7df300] - Fix layout problem on small devices', '2023-01-03 17:04:19 +0100 [5cc12547] - show autarchy and self usage', '2022-10-26 19:52:54 +0200 [f71da0f9] - Fixed  ChargeEnergy and DischargeEnergy Fixes #2464'], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.10.2.61', 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1675858590, 'time': '13:16:30', 'grid': -1.51, 'house-power': 0.675, 'charging-all': 10.175, 'pv-all': 12.604, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.175, 'ev1-soc': 21.0, 'ev2-soc': 79.0, 'bat-all-power': 0.244, 'bat-all-soc': 98}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.66'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.67'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.63'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} - 

2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.counter:357} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: -1478.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [44.9, 46.33, 47.22]A verbleibende Ströme, 29567.1W verbleibende Leistung
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7402.0999999999985W
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:461} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7402.0999999999985W
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.9, 36.33, 37.22]A verbleibende Ströme, 502.09999999999854W verbleibender Überschuss
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-02-08 13:16:40,906 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2925.0500000002794 counter 3478914.06
2023-02-08 13:16:40,907 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A
2023-02-08 13:16:40,908 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,911 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,913 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-02-08 13:16:40,952 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})


@Meth
Wird bei mir ganz normal angezeigt.
WB Verbraucher.JPG
Gesperrt