Feedback Nightly 101.1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von LutzB »

wernerzwo hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 7:30 pm Kann es sein, daß hier im Hintergrund irgendwo die 15 Umschaltzeit hinterlegt sind?
Schon die Fragezeichen bei den verschiedenen Einstellungen gesehen? Deine Frage wird bei der Verzögerung für die autom. Phasenumschaltung beantwortet. Ist das selbe Verhalten wie in 1.9.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

Auf der Statusseite gibt es einen Unterschied zwischen der angeforderten und der tatsächlich genutzten Anzahl von Phasen. Dieses Problem konnte ich in der Vergangenheit korrigieren in dem ich den Modus fix auf eine Phase, fix auf drei Phasen und dann wieder auf Automatik gestellt habe.

Lena, haben wir eine Chance dieses gelegentlich, aber dennoch immer mal wieder auftretende Problem irgendwie lösen zu können? Fürchte das hier viele mit nicht funktionierender Umschaltung stranden werden.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
vuffiraa
Beiträge: 247
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von vuffiraa »

Mir ist heute aufgefallen, dass mein Hausverbrauch in der Übersicht auf der Hauptseite nicht stimmt:
Bildschirm­foto 2023-01-24 um 21.28.36.png
Der Hausverbrauch ist nur die Differenz aus Bezug und Einspeisung. Sieht gut aus, wenn man auf den Verbrauch schaut, aber eigentlich wurde ja auch noch der PV-Ertrag verwendet.

Ist das ein Konfigurationsfehler oder ein Bug?

Hier noch meine Hierarchie:
Bildschirm­foto 2023-01-24 um 21.40.17.png
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
wernerzwo
Beiträge: 34
Registriert: Di Jan 10, 2023 6:57 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von wernerzwo »

LutzB hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 8:06 pm
wernerzwo hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 7:30 pm Kann es sein, daß hier im Hintergrund irgendwo die 15 Umschaltzeit hinterlegt sind?
Schon die Fragezeichen bei den verschiedenen Einstellungen gesehen? Deine Frage wird bei der Verzögerung für die autom. Phasenumschaltung beantwortet. Ist das selbe Verhalten wie in 1.9.
1. steht im Fragezeichen nirgends ein Hinweis, daß 15 Minuten Umschaltzeit im Modus "Maximum" hinterlegt sind, sondern nur die Umschaltzeit bei Automatik (die bei mir auf einer Minute steht)

2. wieso lädt der LP1 bei Einstellung "Maximum" = drei Phasen überhaupt einphasig

3. im Screenshot "Status LP1" kann man deutlich erkennen, daß die Vorgabe 3 Phasen sind aber trotzdem nur eine Phase lädt
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

LP entsperrt, PV Ladung beginnt ohne Überschuss

Beitrag von mrinas »

Ich hab noch mal ein kleines Thema.
Ladepunkt war gesperrt, Auto angesteckt, Lademodus PV. Hab' den Ladepunkt eben entsperrt, daraufhin wurde mit 1p6A geladen. Mindeststrom ist nicht gesetzt, ich bekomme auch die Benachrichtung zur Abschaltung nach 180s. Aber warum wurde der Ladevorgang gestartet, gibt keinerlei Überschuss.

Code: Alles auswählen

2023-01-25 21:58:20,817 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-01-25 21:58:20,886 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:20,887 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-01-25 21:58:20,895 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-01-25 21:58:20,898 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-01-25 21:58:20,906 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-01-25 21:58:20,908 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-01-25 21:58:20,909 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x725b0460>}
2023-01-25 21:58:20,912 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ed60>}
2023-01-25 21:58:20,920 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:20,922 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-01-25 21:58:20,927 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-01-25 21:58:20,929 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-01-25 21:58:20,932 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-25 21:58:20,934 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 6145.313
2023-01-25 21:58:20,940 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2023-01-25 21:58:20,942 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674683901,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-01-25 21:58:21,510 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:21,511 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50)
2023-01-25 21:58:21,514 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2023-01-25 21:58:21,520 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-01-25 21:58:21,521 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-01-25 21:58:21,522 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-01-25 21:58:22,012 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-01-25 21:58:22,014 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.2757816, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,016 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6813138, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,018 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6880102, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0)
2023-01-25 21:58:22,022 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00298283, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,025 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.0028708, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,028 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00286967, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,030 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,032 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,034 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,035 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0139694, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,036 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0161927, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,037 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0188158, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0)
2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,062 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,064 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,077 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,086 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,089 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,095 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,097 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,101 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,309 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,310 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,317 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,323 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-01-25 21:58:22,324 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-01-25 21:58:22,331 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-01-25 21:58:22,328 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:22,339 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,456 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:22,457 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [33.72, 32.8, 33.08]
2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23604.8
2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-25 21:58:22,567 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [31.0, 31.0, 31.0]
2023-01-25 21:58:22,573 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-25 21:58:22,575 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-25 21:58:22,579 - {control.ev:618} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-01-25 21:58:22,580 - {control.ev:363} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2023-01-25 21:58:22,584 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-25 21:58:22,587 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=0))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4353622.56, exported=0))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4353622.56, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.66, 228.32, 229.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='01/24/2023, 09:07:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70967580>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.28, 1.2, 0.92], voltages=[229.81, 229.06, 228.23], power_factors=[0.54, 0.8, 0.89], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=14207.4, imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=395.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23604.8, raw_currents_left=[33.72, 32.8, 33.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=1098.2438861437, imported=799267.6018234681, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.0, 31.0, 31.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=395.2, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14462.4))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Nachts', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75))))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2), et_num=1)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=58.0, soc_timestamp='01/25/2023, 13:05:12', force_soc_update=False, range=274.21544259999996, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2)
2023-01-25 21:58:22,596 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-25 21:58:22,597 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-01-25 21:58:22,601 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-01-25 21:58:22,602 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2561295, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-25 21:58:22,603 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41063234, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-25 21:58:22,604 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=43624529, power=0))
2023-01-25 21:58:22,606 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674680292, 'time': '21:58:12', 'grid': 0.394, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.394, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 58.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} - 

2023-01-25 21:58:22,610 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-25 21:58:22,611 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-25 21:58:22,621 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 7
2023-01-25 21:58:22,623 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.72, 26.799999999999997, 33.08]A verbleibende Ströme, 22224.8W verbleibende Leistung
2023-01-25 21:58:22,625 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-01-25 21:58:22,628 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-25 21:58:22,636 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-25 21:58:22,643 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 4353622.56
2023-01-25 21:58:22,644 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 4353622.56
2023-01-25 21:58:22,646 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A
2023-01-25 21:58:22,649 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:22,675 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-25 21:58:22,917 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-25 21:58:30,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-25 21:58:30,052 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

Hatte heut' vormittag nochmal einen mini-Ladevorgang im PV Modus ohne Übeschuss mit der 2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]

Obwohl leider so überhaupt gar keine Sonne scheint hat die openWB um kurz vor 11 gut 4kW Überschuss erkannt:

Code: Alles auswählen

2023-01-26 10:57:51,815 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674727061, 'time': '10:57:41', 'grid': 10.399, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 9.745, 'house-power': 0.707, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.052, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 75.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}

Code: Alles auswählen

2023-01-26 10:57:51,852 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4149.0W
Draufhin wurde die Einschaltverzögerung gestartet, und obwohl weiterhin kein Überschuss vorhanden war auch nicht abgebrochen. Ladevorgang startet, und wird dann korrekt wieder beendet.
Screenshot 2023-01-26 121440.png
main (8).log
(2.28 MiB) 27-mal heruntergeladen
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von LutzB »

Wichtige Info!

Wer zwischen gestern 12:58 und heute 07:52 seine Installation auf den aktuellen Stand des Master Branch gebracht hat, wird in den Einstellungen mit einem Dialog begrüßt, dass der Bootvorgang noch nicht abgeschlossen ist.

Wenn ihr das Problem habt, bitte auf dem MQTT Broker das Topic "openWB/system/boot_done" mit dem Flag "retained" auf "true" (ohne die Anführungszeichen) setzen.

Das geht z.B. mit dem MQTT Explorer oder auf der Kommandozeile der Installation:

Code: Alles auswählen

mosquitto_pub -p 1886 -t "openWB/system/boot_done" -r -m 'true'
Dann normal das Update starten.

Alternativ kann auch direkt von der Kommandozeile das Update gestartet werden, dann muss das Topic nicht gesetzt werden:

Code: Alles auswählen

/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh "master"
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

LutzB hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 7:19 am Wichtige Info!

Wer zwischen gestern 12:58 und heute 07:52 seine Installation auf den aktuellen Stand des Master Branch gebracht hat, wird in den Einstellungen mit einem Dialog begrüßt, dass der Bootvorgang noch nicht abgeschlossen ist.

Wenn ihr das Problem habt, bitte auf dem MQTT Broker das Topic "openWB/system/boot_done" mit dem Flag "retained" auf "true" (ohne die Anführungszeichen) setzen.

Das geht z.B. mit dem MQTT Explorer oder auf der Kommandozeile der Installation:

Code: Alles auswählen

mosquitto_pub -p 1886 -t "openWB/system/boot_done" -r -m 'true'
Dann normal das Update starten.

Alternativ kann auch direkt von der Kommandozeile das Update gestartet werden, dann muss das Topic nicht gesetzt werden:

Code: Alles auswählen

/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh "master"
Interessant, ich laufe auf dieser Version 2023-01-26 12:58:52 +0100 [27940a1c] und habe kein Problem, Update gestern nachmittag/Abend durchgeführt.

Aber wo' ich grad in dein Einstellungen bin führe ich das Update gleich mal durch. Danke für den Hinweis!

[Update] Na hätt' ich mal nix gesagt.
Screenshot 2023-01-27 085116.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von LutzB »

@mrinas: Du kommst aber mit der Anleitung klar?
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 101.1

Beitrag von mrinas »

interessanterweise wurde das Update dann trotz der Meldung durchgeführt noch bevor ich überhaupt den MQTT Explorere starten konnte.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Gesperrt