Feedback Beta 2

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Nasdero
Beiträge: 340
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Nasdero »

Die WB schaltet nicht von 1p auf 3p im PV-Modus, es kommt auch keine Meldung das die Wartezeit läuft für die Umschaltung, ich habe 14kW Erzeugung und der ZOE läd mit knappe 7kW, ich finde auch keinen Fehler in der Konfiguration, oder ich hab etwas falsch verstanden. Sie hat schön mit 1p angefangen, schaltet aber nicht um. Wenn genug PV da ist für 3p Start. passiert das: viewtopic.php?p=84564#p84564
Überschuss.png
Überschuss.png (16.31 KiB) 860 mal betrachtet

Code: Alles auswählen

2023-04-20 14:17:40,611 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-04-20 14:17:40,618 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f85d3bdc610>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f85d3bf0700>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3be93d0>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85da4d5d90>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3bef250>}
2023-04-20 14:17:40,619 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:40,620 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:17:40,622 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:17:40,643 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 356
2023-04-20 14:17:40,644 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:04:20-12:17:40","timestamp":1681993060,"powers":[5877.7,12.1,13.8],"power_all":5879.6,"currents":[25.18,0.062,0.069],"imported":1536980,"exported":2180,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":27.3,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-04-20 14:17:40,644 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[25.18, 0.062, 0.069], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1536980, exported=2180, power=5879.6, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:17:40,700 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6025, -2607, 4126, 4506], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,708 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [114, 0, 0], Scale -1
2023-04-20 14:17:40,723 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23644, 24464, 24429, -23655, -23871, -23193, -23901], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,730 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5011], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,743 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9653, -9999, -9999], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [44135736, 19738412, 21297762, 17972128, 20170052, 14892471, 11704125, 8446026], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.44, 244.64000000000001, 244.29], powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9653, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135736.0, power=-6025.0, frequency=50.11)
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681993040.9016848, power=887.0, imported=118067.86348715832, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00552067, power1: 887, power2: 885
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 4.89131
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 4.89131 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681993060.7760966, power=885.0, imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465, power=885.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:17:40,779 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:17:40,830 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4598], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,893 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [31653780], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,946 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18945, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4668], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [18.945, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[18.945, 0, 0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=-4668.0)
2023-04-20 14:17:41,023 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:17:41,140 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4595], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,204 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23691420], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,251 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1889, 65535, 65535], Scale -2
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4665], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [18.89, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[18.89, 0, 0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=-4665.0)
2023-04-20 14:17:41,309 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:17:41,315 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3772], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,327 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35987972], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,334 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15953, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3820], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [15.953000000000001, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[15.953000000000001, 0, 0], power=-3772.0, exported=35987972.0, dc_power=-3820.0)
2023-04-20 14:17:41,347 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:17:41,347 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465, power=885.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4657.0, exported=36000798.91, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4657.0, exported=36000798.91, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,359 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:17:41,359 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,360 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,361 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:17:41,364 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,364 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:41,367 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[25.18, 0.062, 0.069], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1536980, exported=2180, power=5879.6, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:17:41,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:17:41,373 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.44, 244.64000000000001, 244.29], powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9653, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135736.0, power=-6025.0, frequency=50.11)
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.78, 35.06, 35.07]A
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 35904.6W
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.chargepoint:738} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.chargepoint:721} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 25.18
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118072.75, exported=105245.84, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=885.0))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118072.75, exported=105245.84, power=885.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1695, daily_exported=3, power=5879.6, imported=1536980, exported=2180))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61.0), currents=[25.18, 0.06, 0.07], daily_imported=1695, daily_exported=3, exported=2180, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1536980, phases_in_use=1, plug_state=True, power=5879.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=27.31, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1535136, imported_at_plugtime=1535136, imported_since_mode_switch=1811, imported_since_plugged=1811, range_charged=10.652941176470588, time_charged='1:17', timestamp_start_charging='04/20/2023, 13:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/20/2023, 12:57:01', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f85d0200fd0>), config=Config(connection_module={'type': 'openwb_pro', 'name': 'openWB Pro', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.101'}}, power_module={}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], voltages=[236.44, 244.64, 244.29], power_factors=[0.97, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=3072.0, daily_imported=2777.0, imported=20170052.0, exported=44135736.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6025.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=35904.6, raw_currents_left=[48.78, 35.06, 35.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1060.3999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=20465.0))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-04-17', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=40, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=61.0, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=296, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=2000, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=11, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8236.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=31653780.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4598.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8252.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23691420.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4595.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10762.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36000798.91, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4657.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27250.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=91345998.91, power=-13850.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-04-17 12:16:26 +0200 [7d38cf00d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc]', 'current_missing_commits': ['2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc] - Merge pull request #870 from alausser/patch-1', '2023-04-19 12:27:51 +0200 [4bfa71b55] - Update api.py'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681993041, 'time': '14:17:21', 'grid': -3.615, 'house-power': 0.745, 'charging-all': 5.187, 'pv-all': 10.82, 'cp5-power': 5.187, 'ev1-soc': 61.0, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.885, 'bat-all-soc': 97}, 'module_update_completed': True}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 

2023-04-20 14:17:41,387 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 25.18A, Überschuss: 6025.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.counter:333} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: -5975.0W, Schwelle: 0W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [38.78, 35.06, 35.07]A verbleibende Ströme, 33604.6W verbleibende Leistung
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 10A
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9669.599999999999W
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 9669.599999999999W
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.6, 35.06, 35.07]A verbleibende Ströme, 5028.199999999999W verbleibender Überschuss
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 30.18A
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1844 counter 1536980
2023-04-20 14:17:41,390 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 30.18 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-20 14:17:41,390 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:41,394 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:17:41,416 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-04-20 14:17:41,416 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: OK Value:30.18 accepted
2023-04-20 14:17:41,416 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-20 14:17:41,451 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:17:50,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:17:50,465 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Samoht
Beiträge: 79
Registriert: So Mai 29, 2022 9:53 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Samoht »

Ich konnte heute auch keine Umschaltung 1p => 3p beobachten, obwohl es aus meiner Sicht zwei längere geeignete Phasen gab.
Addy
Beiträge: 48
Registriert: So Mai 08, 2022 12:01 am
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Addy »

Hallo zusammen,

bei mir hat die Umschaltung heute einwandfrei funktioniert.

Gruß Markus
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von LenaK »

Voraussetzung für die Umschaltung ist neben dem nötigen Überschuss auch, dass das Fahrzeug mit Maximalstromstärke (abzüglich der erlaubten Stromabweichung aus der Fahrzeug-Vorlage) über den vorgegebenen Zeitraum lädt.
@Nasdero: Bei dem Logausschnitt lädt das Auto nur mit 5,8kW.
Nasdero
Beiträge: 340
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Nasdero »

LenaK hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 2:53 pm Voraussetzung für die Umschaltung ist neben dem nötigen Überschuss auch, dass das Fahrzeug mit Maximalstromstärke (abzüglich der erlaubten Stromabweichung aus der Fahrzeug-Vorlage) über den vorgegebenen Zeitraum lädt.
@Nasdero: Bei dem Logausschnitt lädt das Auto nur mit 5,8kW.
Ok, dann habe ich nicht den richtigen Auszug gefunden, dann hier denke ich, muss mich einmal genauer mit den Logs auseinander setzen.
Ah ok "Genutzter Strom: 30.06A", 0,5A ist in der Vorlage als Abweichung erlaubt, das war am Anfang auf 2A, wenn ich mich richtig erinnere, also besser auf 2A oder ein wenig mehr lassen?

Code: Alles auswählen

2023-04-20 14:20:00,882 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-04-20 14:20:00,890 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f85d3bdc610>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f85d3bf0700>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3be93d0>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85da4d5d90>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3bef250>}
2023-04-20 14:20:00,891 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:20:00,892 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:20:00,893 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:20:00,915 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 351
2023-04-20 14:20:00,916 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:04:20-12:20:00","timestamp":1681993200,"powers":[6906.6,14.5,16],"power_all":6908.2,"currents":[30.06,0.073,0.08],"imported":1537246,"exported":2181,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":32,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-04-20 14:20:00,916 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[30.06, 0.073, 0.08], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1537246, exported=2181, power=6908.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:20:00,946 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5149, -3350, 4005, 4495], Scale 0
2023-04-20 14:20:00,959 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [147, 0, 0], Scale -1
2023-04-20 14:20:00,968 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23606, 24503, 24171, -23804, -23870, -23382, -24159], Scale -2
2023-04-20 14:20:00,975 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4993], Scale -2
2023-04-20 14:20:01,001 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9784, -9999, -9999], Scale -2
2023-04-20 14:20:01,022 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [44135912, 19738412, 21297910, 17972294, 20170052, 14892604, 11704125, 8446026], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,023 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.06, 245.03, 241.71], powers=[3350.0, -4005.0, -4495.0], currents=[14.700000000000001, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9784, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135912.0, power=-5149.0, frequency=49.93)
2023-04-20 14:20:01,023 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:20:01,042 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681993181.1736991, power=887.0, imported=118102.34739448209, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:20:01,042 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00551919, power1: 887, power2: 886
2023-04-20 14:20:01,042 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 4.89276
2023-04-20 14:20:01,043 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 4.89276 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681993201.0427802, power=886.0, imported=118107.24015568335, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:20:01,043 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=118107.24015568335, exported=105245.84267242465, power=886.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:20:01,043 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:20:01,118 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4601], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,167 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [31653956], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,216 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18859, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:20:01,273 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4669], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,273 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [18.859, 0, 0]
2023-04-20 14:20:01,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[18.859, 0, 0], power=-4601.0, exported=31653956.0, dc_power=-4669.0)
2023-04-20 14:20:01,273 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:20:01,388 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4599], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,472 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23691598], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,532 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1901, 65535, 65535], Scale -2
2023-04-20 14:20:01,585 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4669], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,586 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [19.01, 0, 0]
2023-04-20 14:20:01,586 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[19.01, 0, 0], power=-4599.0, exported=23691598.0, dc_power=-4669.0)
2023-04-20 14:20:01,586 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:20:01,592 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4057], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,604 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35988124], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,610 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17312, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:20:01,616 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4118], Scale 0
2023-04-20 14:20:01,616 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [17.312, 0, 0]
2023-04-20 14:20:01,616 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[17.312, 0, 0], power=-4057.0, exported=35988124.0, dc_power=-4118.0)
2023-04-20 14:20:01,617 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:20:01,617 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=118107.24015568335, exported=105245.84267242465, power=886.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4943.0, exported=36000985.4, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4943.0, exported=36000985.4, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4601.0, exported=31653956.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,622 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4601.0, exported=31653956.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,623 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:20:01,624 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4599.0, exported=23691598.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,624 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4599.0, exported=23691598.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:20:01,624 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:20:01,625 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[30.06, 0.073, 0.08], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1537246, exported=2181, power=6908.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:20:01,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:20:01,632 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.06, 245.03, 241.71], powers=[3350.0, -4005.0, -4495.0], currents=[14.700000000000001, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9784, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135912.0, power=-5149.0, frequency=49.93)
2023-04-20 14:20:01,646 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-04-20 14:20:01,646 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [50.36, 35.07, 35.08]A
2023-04-20 14:20:01,646 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 36057.2W
2023-04-20 14:20:01,648 - {control.chargepoint:738} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-20 14:20:01,648 - {control.chargepoint:721} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-20 14:20:01,651 - {control.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 30.06
2023-04-20 14:20:01,655 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118107.24, exported=105245.84, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=886.0))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118107.24, exported=105245.84, power=886.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1695, daily_exported=3, power=6908.2, imported=1537246, exported=2181))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61.0), currents=[30.06, 0.07, 0.08], daily_imported=1695, daily_exported=3, exported=2181, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1537246, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6908.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1535136, imported_at_plugtime=1535136, imported_since_mode_switch=2070, imported_since_plugged=2070, range_charged=12.176470588235293, time_charged='1:19', timestamp_start_charging='04/20/2023, 13:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/20/2023, 12:57:01', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f85d020efd0>), config=Config(connection_module={'type': 'openwb_pro', 'name': 'openWB Pro', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.101'}}, power_module={}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3350.0, -4005.0, -4495.0], currents=[14.7, 0.0, 0.0], voltages=[236.06, 245.03, 241.71], power_factors=[0.98, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=3072.0, daily_imported=2777.0, imported=20170052.0, exported=44135912.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5149.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=36057.2, raw_currents_left=[50.36, 35.07, 35.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1199.8000000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=20465.0))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-04-17', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=40, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=61.0, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=296, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=2000, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=11, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-20 14:20:01,656 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8236.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=31653956.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4601.0))
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8252.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23691598.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4599.0))
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10762.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36000985.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4943.0))
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27250.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=91346539.4, power=-14143.0))
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-04-17 12:16:26 +0200 [7d38cf00d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc]', 'current_missing_commits': ['2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc] - Merge pull request #870 from alausser/patch-1', '2023-04-19 12:27:51 +0200 [4bfa71b55] - Update api.py'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681993181, 'time': '14:19:41', 'grid': -5.147, 'house-power': 1.042, 'charging-all': 6.962, 'pv-all': 14.308, 'cp5-power': 6.962, 'ev1-soc': 61.0, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.886, 'bat-all-soc': 97}, 'module_update_completed': True}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 

2023-04-20 14:20:01,657 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-20 14:20:01,657 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 30.06A, Überschuss: 5149.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-04-20 14:20:01,658 - {control.counter:333} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: -5099.0W, Schwelle: 0W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-20 14:20:01,658 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-20 14:20:01,659 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:20:01,659 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.36, 35.07, 35.08]A verbleibende Ströme, 33757.2W verbleibende Leistung
2023-04-20 14:20:01,659 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 10A
2023-04-20 14:20:01,659 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9822.199999999997W
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 9822.199999999997W
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.36, 35.07, 35.08]A verbleibende Ströme, 4762.199999999997W verbleibender Überschuss
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 32A
2023-04-20 14:20:01,660 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-20 14:20:01,661 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2110 counter 1537246
2023-04-20 14:20:01,662 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-20 14:20:01,665 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:20:01,665 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:20:01,683 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2023-04-20 14:20:01,683 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: OK Value:32 accepted
2023-04-20 14:20:01,684 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-20 14:20:01,714 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:20:01,718 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:20:01,725 - {root:74} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2023-04-20 14:20:01,725 - {helpermodules.logger:54} - {DEBUG:MainThread} - Logdateien kürzen
2023-04-20 14:20:01,847 - {helpermodules.measurement_log:292} - {INFO:MainThread} - Modul all wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt.
2023-04-20 14:20:01,853 - {helpermodules.system:71} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.100
2023-04-20 14:20:10,863 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:20:10,863 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Dann wird es wohl passen, aber mit dem Start des Laden mit 3P passt da etwas wohl nicht denke ich: viewtopic.php?p=84564#p84564
Andrea_s
Beiträge: 21
Registriert: Sa Apr 15, 2023 11:08 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Andrea_s »

Hallo,

hätte hier in der Version vom 2023-04-20 "master" noch ne Anregung.
Es gibt so "Kleinanlagen" die am Fronius 2 Smartmeter hängen haben.
Fronius2SM.jpg
Auf Grund des Aufbaus sitzen die WR am Ende und werden über das 2.SM erfasst
Das 2.SM wird jedoch in meinem Fall falsch rum abgerechnet.
StatusV2.0.jpg
Gegenprobe durch einfügen der WR als Einzelposition dann passt alles.

Beiliegend die Gerätekonfig und die Übersicht Lastmanagement

Grüss Andreas
Dateianhänge
Struktur2SM.jpg
Konfig2SM.jpg
Konfig1SM.jpg
Fronius Solarpower 10.5M3+8.2M3+Hybrid5.0 + Hybrid3.0 mit BYD HV 23 + 10.2KWh
OpenWB Standalone mit 2x BMW Connect für MS 85D
Samoht
Beiträge: 79
Registriert: So Mai 29, 2022 9:53 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Samoht »

Samoht hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 9:10 am Bildschirm­foto 2023-03-28 um 11.09.54.png

Lässt sich der Parameter eigentlich anpassen?
:?:
ChristianM
Beiträge: 148
Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von ChristianM »

Vorhin im Main.log gefunden

Code: Alles auswählen

 2023-04-25 11:50:40,190 - {helpermodules.subdata:682} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 646, in process_system_topic
    var["device"+index].add_component(config)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 71, in add_component
    self.synergy_units = int(self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-04-25 11:50:50,727 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-25 11:50:50,736 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
kill: (380): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
Nasdero
Beiträge: 340
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Nasdero »

ChristianM hat geschrieben: Di Apr 25, 2023 1:36 pm Vorhin im Main.log gefunden
Vermute das selbe wie bei mir : viewtopic.php?p=84191#p84191

Eventuell sollte man die Abfrage der WR so gestallten, dass wenn er kein Register für die Synergy Units hat, auch keine Fehlermeldung kommt, sonst wird das hier sicherlich noch öfters gemeldet, wenn möglich.
nbeuttl
Beiträge: 12
Registriert: So Feb 26, 2023 8:00 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von nbeuttl »

Beim Einrichten der Ladepunkte und Fahrzeuge kann ich diesen Komponenten keine individuellen Namen geben und somit nicht unterscheiden.
Zumal dss System die Meldung bringt "Standardvorlage kann nicht umbenannt werden"
Was mache ich falsch?
Gesperrt