Seite 5 von 7

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Do Feb 08, 2024 12:35 pm
von Tuffi
Bei meinem Schwager haben wir gestern seinen Deye SUN-12K an openWB angebunden.
Er verwendet aktuell openWB 2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]
Für die Verbdinung zum SUN-12K hat er sich den Logger Stick LSE-3 geholt.
https://solar.gistron.com/de/product/lo ... -ethernet/

Einstellungen in der openWB.

Geräte und Komponenten:
2024-02-07 21.03.46.png
(42.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
Status:
2024-02-07 21.09.10.png
2024-02-07 21.09.10.png (11.23 KiB) 15694 mal betrachtet

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: So Feb 25, 2024 8:28 am
von slawekking
Hallo,

ich wollte heute meinen zweiten Inverter installieren, diesmal einer von deye , 3 Phasen SUN-12K-SG04LP3 incl. Speicher. Davor hatte ich den Inverter in Home Assistent implementiert , funktioniert einwandfrei. Folgende konfig habe ich genutzt:
inverter_host: 192.168.x.x
inverter_port: 8899
inverter_serial: 1720747149
inverter_mb_slaveid: 1
lookup_file: deye_hybrid.yaml

Leider bekomme ich nach der Eingabe der oben genannten konfig (ohne serial da kein Feld dafür) im Openwb Status folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)

Log:
024-02-21 05:14:03,583 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device5} - Deye/Jinko Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 91, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/device.py", line 34, in update_components
component.update(c, DeviceType(device_config.configuration.device_type))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/inverter.py", line 28, in update
power = sum(client.read_holding_registers(672, [ModbusDataType.INT_16]*2, unit=unit)) * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 120, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response

Ich nutze den neusten master Stand:
2024-02-20 13:04:40 +0100 [2a83a6338]

Ich hatte auch das Modul in Home-Assistent testweise deaktiviert, leider keine Veränderung.

Gruß

Christoph

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: So Feb 25, 2024 8:32 am
von openWB
Ich hatte auch das Modul in Home-Assistent testweise deaktiviert, leider keine Veränderung.
Danach auch den WR neugestartet?

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: So Feb 25, 2024 8:55 am
von slawekking
openWB hat geschrieben: So Feb 25, 2024 8:32 am
Ich hatte auch das Modul in Home-Assistent testweise deaktiviert, leider keine Veränderung.
Danach auch den WR neugestartet?
Danke für die schnelle Rückmeldung.

Nach der Deaktivierung des Moduls in Home-Assistent und dem Neustart immer noch der gleiche Fehler.

Ich habe noch ein zweites Modul in Home-Assistent am laufen auf Basis eines Esp32 um den Wechselrichter zu steuern.
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye

Solarmann und die esp Lösung haben parallel einwandfrei funktioniert. Dieses Modul habe ich auch deaktiviert. Hat nicht geholfen.

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Mi Mär 06, 2024 2:15 pm
von tn116710
Tuffi hat geschrieben: Do Feb 08, 2024 12:35 pm Bei meinem Schwager haben wir gestern seinen Deye SUN-12K an openWB angebunden.
Er verwendet aktuell openWB 2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]
Für die Verbdinung zum SUN-12K hat er sich den Logger Stick LSE-3 geholt.
https://solar.gistron.com/de/product/lo ... -ethernet/

Einstellungen in der openWB.

Geräte und Komponenten:
2024-02-07 21.03.46.png

Status:
2024-02-07 21.09.10.png
Ich habe mir für denselben Wechselrichter ebenfalls den LSE-3 von derselben Bezugsquelle geholt, allerdings ohne zufriedenstellendes Ergebnis.
Permanente Fehlermeldungen beim OpenWB/Status/Modulmeldungen.
Modbus-Adresse im WR 01. Protocol-Version 0104 und HMI: 1001-C037. IP des LSE-3-Adapters (über Fritzbox gefunden).
Meine Frage: Wurde über die bebilderten Einstellungen hinaus, noch irgendwas konfiguriert?
Ziel ist die Abfrage der Daten durch die OpenWB mittels einer LAN-Verbindung, ohne China-Cloud.
Aktuell muss ich noch über die Modbus-Buchse im WR mit LAN-Kabel über einen USB-RS485-Adapter und einem Raspi gehen (wie in https://www.youtube.com/watch?v=u9df0YHfNtM beschrieben), damit die OpenWB die Daten des Raspi kennt (unerwarteter Bonus) :roll:

Danke!

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Mi Mär 06, 2024 3:19 pm
von Tuffi
Hast du diese Probleme?
viewtopic.php?p=103153#p103153

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Do Mär 07, 2024 8:54 am
von tn116710
Die Fehlermeldungen, ja.

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Do Mär 07, 2024 12:52 pm
von Tuffi
Dann melde dich am besten auch im Thread deiner aktuellen Version.
Ggf. wird es damit eher gefixt.

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Do Mär 07, 2024 1:59 pm
von slawekking
Hi, in welcher Version ist das Modul lauffähig?

Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?

Verfasst: Do Mär 07, 2024 3:39 pm
von Tuffi
Im Alpha oder master Entwicklungszweig