Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von cpm »

Hallo In die Runde.

Ich bin seit zwei Wochen auf einer aktuellen Nightly (openWB Version: 1.9.289 (2022-12-07 14:41:17 +0100 [4e4bc568] ))

Jetzt sehe ich das der ID.3 am Ladepunkt nicht die Phasenumschaltung triggert, sondern weiter den Ladestrom hochregelt. Grund: Aus irgendeinem Grund habe ich die Schieflastbeachtung auf "Aus" gestellt und die Stromstärke auf 32A.

Eigentlich schön, regelt schneller die Weihnachtsbäckerei meiner Frau nach, als die Phasenumschaltung der Box.

Jetzt habe ich folgende Verständnis Fragen:
  • Ich war der Meinung, ich hab eine 11 kW Box, die sollte doch nur 16A pro Phase können?
  • Ebenso der ID3, der sollte doch auch nur 16A Einphasig oder Dreiphasig können, aber nicht 24A Einphasig
  • Sollte ich die Schieflastbegrenzung tunlichst schnell wieder einschalten? (Ärger Netzanschluss) Die Verkabelung der Box ist 22kW ausgelegt.
Oder kann ich das z.B. auf 24 A Schieflast belassen und nur darüber auf 3 Phasen umschalten?

Ich freue mich auf Interpretation-Hilfe. Danke!

Infos:
2022-12-16 12-42-07.png
2022-12-16 12-41-50.png
Ladelog / Regelzyklus:

Code: Alles auswählen

2022-12-16 12:54:57: PID: 12934: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 20A
2022-12-16 12:54:56: PID: 12934: uberschuss 229 wattbezug -229 ladestatus 1 llsoll 20 pvwatt -5504 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4808 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-16 12:54:56: PID: 12934: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: EVU 1:V/14A 2: V/-7A 3: V/-7A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: lla3 0 llv3 242.0 llas13  llas23  soclp1 45 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: lla2 0 llv2 241.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 696 wattbezug -229 uberschuss 229 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: lla1 19 llv1 236.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:55: PID: 12934: pv1watt -5504 pv2watt  pvwatt -5504 ladeleistung 4579 llalt 20 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-16 12:54:54: PID: 13143: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-12-16 12:54:54: PID: 12791: legacy run server: Completed running command in 0.79s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2022-12-16 12:54:54: PID: 12791: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2022-12-16 12:54:54: PID: 12791: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[237.919, 240.993, 241.984], exported=38312356.699999996, power=-229.4, currents=[14.075, -7.234, -7.342], imported=5975845.0, powers=[3276.8, -1736.5, -1769.6], power_factors=[0.988, 1.0, 1.0], frequency=50.029)
2022-12-16 12:54:54: PID: 12791: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2022-12-16 12:54:53: PID: 13114: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-12-16 12:54:53: PID: 12791: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-5593, power=-5504, exported=46723831, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-16 12:54:53: PID: 12791: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2022-12-16 12:54:53: PID: 12791: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=-5504, exported=46723831, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-16 12:54:53: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.11: InverterState(dc_power=-5593, power=-5504, exported=46723831, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.11
2022-12-16 12:54:52: PID: 12791: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2022-12-16 12:54:51: PID: 12934: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh






2022-12-16 12:41:26: PID: 8272: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:41:16: PID: 7032: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:41:06: PID: 5785: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:40:26: PID: 730: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:40:16: PID: 31923: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:40:07: PID: 30395: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:39:56: PID: 29122: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:39:26: PID: 25400: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:39:16: PID: 24157: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:39:06: PID: 22855: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:38:46: PID: 20339: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:37:27: PID: 10359: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:37:17: PID: 9117: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:36:56: PID: 6594: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:36:46: PID: 5350: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:36:16: PID: 1619: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:36:06: PID: 32744: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:35:57: PID: 31472: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:35:36: PID: 28984: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:34:46: PID: 22457: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:33:26: PID: 12494: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:33:06: PID: 10006: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:31:36: PID: 31115: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:30:56: PID: 26104: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:29:36: PID: 15893: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:29:27: PID: 14653: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 20 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:29:16: PID: 13413: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 17 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:29:06: PID: 12164: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 19 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:28:56: PID: 10891: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:28:46: PID: 9651: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:27:16: PID: 30846: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:25:46: PID: 19610: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:25:36: PID: 18373: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:24:26: PID: 9366: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:24:16: PID: 8130: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:23:57: PID: 5618: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:23:46: PID: 4379: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:23:37: PID: 3141: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:23:27: PID: 1899: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 23 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:22:27: PID: 26797: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:21:16: PID: 18090: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-12-16 12:20:27: PID: 11850: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 24 Ampere (LV0)
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux / 🌞
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von Der-Kieler »

Ja, begrenze die Schieflast auf 20A.

Warum lädst Du derzeit überhaupt einphasig? Kommt dich nichts vom Dach bei dem Wetter (zumindest bei mir).

Ich habe bei Sigortladen fest auf 3phasig und bei PV nur die Umschaltung. Macht das nicht auch für Dich mehr Sinn? ;Einphasig hat auch mehr Verluste als 3phasig. Zumindest bei Tesla.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Benutzeravatar
cpm
Beiträge: 142
Registriert: Fr Jan 10, 2020 10:29 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von cpm »

Der-Kieler hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 2:14 pm Warum lädst Du derzeit überhaupt einphasig? Kommt dich nichts vom Dach bei dem Wetter (zumindest bei mir).
Na ja, alleine die Tatsache das er mit 24 A Einphasig lädt, zeigt ja das genug vom Dach kommt. Sonst hatte ich die Schieflastüberwachung immer an. Da wurde eben sauber auf 3 Phasig umgeschaltet und ich hab das Verhalten noch nie bewusst gesehen.

Und, deshalb ja meine Fragen, ich dache sowohl die openWB als auch der ID3 könnten nur max. 16A auf einer Phase. Beide scheinen ja doch mehr zu können.

Heute:
2022-12-16 15-52-11.png
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux / 🌞
rleidner
Beiträge: 821
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von rleidner »

cpm hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 3:00 pm ... der ID3 könnten nur max. 16A auf einer Phase.
Der ID3 kann einphasig bis 32A.
In D eher theoretisch wegen der Schieflast, in UK durchaus normal.
Ich habe die Schieflastbegrenzung auf 18A; damit gibt es keinen Sprung bei 1P3P.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
openWB
Site Admin
Beiträge: 8037
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von openWB »

Beide können mehr, ob und wie hoch eine Schieflastgrenze bei dir überhaupt besteht ist in den TAB nachzulesen.
Das die 11kW Variante mehr als 16A macht ist nicht richtig.
Dafür bitte per Systembericht melden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
cpm
Beiträge: 142
Registriert: Fr Jan 10, 2020 10:29 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von cpm »

rleidner hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 3:56 pm
cpm hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 3:00 pm ... der ID3 könnten nur max. 16A auf einer Phase.
Der ID3 kann einphasig bis 32A.
Ok, danke für die Info, das war mir nicht klar. Meine Internet Recherche hat viel Seiten gefunden, aber die Frage nicht beantworet.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux / 🌞
Benutzeravatar
cpm
Beiträge: 142
Registriert: Fr Jan 10, 2020 10:29 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von cpm »

openWB hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 5:57 pm Das die 11kW Variante mehr als 16A macht ist nicht richtig.
Dafür bitte per Systembericht melden.
Die Box ist von Jan. 2020, ohne Förderung und damit kein 11kW Zwang. Die Zuleitung ist auch großzügig Dimensioniert. Ich dachte nur ich hätte bei der Bestellung eine freiwillige Begrenzung auf 11kW bestellt. Von daher habe ich kein Problem die 11 kW "soft" einzustellen und eine 22 kW zu haben ;-).
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux / 🌞
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von Der-Kieler »

Die Begrenzung auf 11 KW hat man auch nur aufgrund der Förderung gemacht.

Ich habe meine Boxen nach dem einen Jahr einfach selbst von 16 auf 32 Ampere angepasst (sind nur Registerwerte). Sollte man natürlich nur tun, wenn man weiß was man tut. 😉
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
LutzB
Beiträge: 3533
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von LutzB »

Bitte dann auch beachten, dass eine 22kW Box vom Netzbetreiber genehmigt werden muss.
mattberlin
Beiträge: 108
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von mattberlin »

Ok, es freut mich, dass der ID3 und Konsorten einphasig 32 A kann.
Ich habe die Schieflastbegrenzung auf 18A; damit gibt es keinen Sprung bei 1P3P.
Bis zu 18 A einphasig machen durchaus Sinn, um einen smoothen Übergang auf dreiphasig mit 6 A (4140 W) zu haben.

Dennoch habe ich Fragen:
1) Wieso ist es von Nöten, die Schieflast auf 18 A zu begrenzen, wenn man daheim z.B. mit 3x 35 A abgesichert ist?

2) Wann erfolgt eigentlich die Umschaltung von 1p auf 3p?
Wenn "Maximalstrom bei einer Phase" (Konfiguration-->Fahrzeuge) erreicht ist ODER die Schieflast?
Antworten