Acthor Temperatur anzeige

Integration von Heizstäben
Antworten
okaegi
Beiträge: 2210
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von okaegi »

Hallo Zusammen,
Nachdem nun die Temperatur Anzeige für Elwa läuft:
Siehe hier: viewtopic.php?p=77196#p77196
Möchte ich mich an Acthor machen.
1001 ist Warmwassertemperatur -> das ist Temperatur1 von openwb
Nun was soll in Temperatur2 und Temperatur3 ?

1015 ist Tempchip (gehe mal von interner Temperatur aus).

1030 ist temp2 (reserve)
1031 ist temp3 (reserve)

Nun die Frage was soll in Temperatur 2 und Temperatur 3 von openwb ?

Ich bin offen, aber eine Parametrisierbare Lösung macht hier keinen Sinn.
Ich bräucht von einem Acthor Anwender noch einen Modtestdump für einen nicht angeschlossenen Temp Sensor um zu sehen was dort drinsteht (z. Adresse 1032 auslesen). Siehe hier :

viewtopic.php?p=74896#p74896
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Heavendenied
Beiträge: 609
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von Heavendenied »

Hi Oliver,
also der ACThor hat ja (bis zu) drei externe Temp Fühler. Wo/wie die montiert sind ist wahrscheinlich bei jedem anders. Aber tendenziell würde ich sagen werden die wahrscheinlich so montiert, dann Temp1 die Warmwasser Temperatur ist, Temp 2 Puffer oben und Temp3 Puffer unten. Ich würde aber sagen die einfach als Temp1, Temp2 und Temp3 anzuzeigen wäre doch auch OK, oder?

Hier mal die verschiedenen Outputs der Abfrage:

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1001&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1001 len 1 id 1 fun 4
12/17/2022, 12:10:31 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1001 len 1 id 1
12/17/2022, 12:10:31 opentrace start 1001 + 0 inhalt 708 0X2C4
(bei Temp1 laut ACThor 70,8°C)

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1030&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1030 len 1 id 1 fun 4
12/17/2022, 12:13:42 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1030 len 1 id 1
12/17/2022, 12:13:42 opentrace start 1030 + 0 inhalt 215 0XD7
(bei Temp2 laut ACThor 21,5°C, Sensor liegt nur lose im Raum)

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1031&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1031 len 1 id 1 fun 4
12/17/2022, 12:14:40 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1031 len 1 id 1
12/17/2022, 12:14:40 opentrace start 1031 + 0 inhalt 0 0X0
(bei Temp3 ist kein Sensor eingerichtet/hängt keiner dran)

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1015&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1015 len 1 id 1 fun 4
12/17/2022, 12:15:11 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1015 len 1 id 1
12/17/2022, 12:15:11 opentrace start 1015 + 0 inhalt 284 0X11C
(das ist wie du vermutet hats ein Interner Temp Fühler, laut ACThor "Temperatur Leistungsteil". Ich würde sagen der ist eigentlich uninteressant, zumindest für mich)

Falls du noch was brauchst gib Bescheid. Teste gerne alles.

Vielen Dank nochmal für deine tolle Arbeit fürs openWB Smarthome!
Gruß,
Jürgen
okaegi
Beiträge: 2210
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von okaegi »

okay dann mach ich glaub
Temp1 Warmwasser 1001
Temp2 1030
Temp3 1031

Falls temp2 oder temp3 = 0.0 ist wird nichts übertragen und angezeigt...dann geh ich davon aus das nichts angeschlossen ist..
Den 1015 les ich in dem Fall nicht aus. ( Interner Temp Fühler, laut ACThor "Temperatur Leistungsteil")
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2210
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von okaegi »

So hier der PR
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2565
Bitte testen, wenn dieser in der Nightly ist.
Da der Acthor Treiber grundsätzlich überarbeitet wurde, bitte vor Update auf die Nightly ein Backup machen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2210
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von okaegi »

Ist in der Nightly, Jemand da zum testen ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Heavendenied
Beiträge: 609
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von Heavendenied »

Mache ich sobald ich zuhause bin.
Gruß,
Jürgen
Heavendenied
Beiträge: 609
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von Heavendenied »

So, eben Update auf die aktuelle Nightly gemacht und Temperaturen 1 und 2 werden sauber angezeigt. Temperatur 3 kann ich leider nicht testen, da ich nur zwei Sensoren habe, aber gehe einfach mal davon aus das würde sicher auch passen.

Vielen Dank, dass du das mit eingebaut hast!
Gruß,
Jürgen
Achim
Beiträge: 23
Registriert: Do Jan 13, 2022 10:44 am

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von Achim »

Das ist interessant,

Bei mir werden die wie oben im Bild gezeigt geliefert … und nicht null :(
Ich habe nur einen Sensor. Dieser wird auch in den Acthor Einstellungen alleine erkannt.

Könnte man ggf eine Einstellung für die Temperatursensoren einbauen?
Dateianhänge
6C35F455-2E54-4E5C-9205-C586ACB40F39.jpeg
okaegi
Beiträge: 2210
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von okaegi »

Smarthome macht es sich hier sehr einfach.
Wenn eine temperatur nicht verwendet wird, wird generell der Wert 300 weitergegeben. Das wird im Standardthema berücksichtigt. Welches Thema setzt du ein ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Achim
Beiträge: 23
Registriert: Do Jan 13, 2022 10:44 am

Re: Acthor Temperatur anzeige

Beitrag von Achim »

okaegi hat geschrieben: Di Feb 14, 2023 4:57 pm Smarthome macht es sich hier sehr einfach.
Wenn eine temperatur nicht verwendet wird, wird generell der Wert 300 weitergegeben. Das wird im Standardthema berücksichtigt. Welches Thema setzt du ein ?
Gruss Oliver
Ich nutz aktuell colors.
Seit dem Update auf 1.9.292 wird dort die Temperatur angezeigt; wie oben dargestellt, mit nur einem aktiven Temperatursensor sieht es dann etwas unschön aus.

Gruß
Achim