Seite 2 von 2

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Di Nov 22, 2022 9:04 pm
von Gero
Hallo Oliver,

Gut, der CMI kann nicht beschrieben werden, er kann aber Werte über modbus woanders abholen. Vom S10 z.B. habe ich es geschafft, Einspeisung/Bezug zu lesen und daraus die Heizleistung meines Heizstabs (der mit dem CAN-EZ geliefert wurde) zu steuern. Ist leider nicht so das Richtige, wenn da noch eine openWB ‘rumregelt.

Von daher wäre ich an dem überschuss per
Modbus interessiert. Und dann vielleicht noch den Ein/Ausschaltbefehl auch per modbus. Das spart dann auch noch den einen Shelly, der auf einem ungenutzten Eingang den Heizstab potentialfrei ein- und ausschaltet.

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Di Nov 22, 2022 10:02 pm
von okaegi
Deshalb schreibt ja openwb genau aktiv nur für das spezifische Gerät den Berechneten überschuss um zu vermriden, dass zwei Regelkreise existieren.
Gruss Oliver

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Di Nov 22, 2022 10:08 pm
von aiole
Ja - zu EINEM Energymaster sollte man sich schon durchringen. OpenWB und Olis SH sind eine top Basis. Leider ist TA mit offenen Schnittstellen schon immer extrem hinterher. Ob das nochmal anders wird?

Die TA-Reglermodule müsste es in NR geben....das wär's. Dann hätten wir MQTT und solide Reglerbausteine.

Jetzt aber erstmal Ratiotherm auf Modbus.

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Mi Nov 23, 2022 9:11 am
von Gero
aiole hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 10:08 pm Jetzt aber erstmal Ratiotherm auf Modbus.
Ja, macht erst mal das. Aber vielleicht geht danach ja doch noch eine Datenbereitstellung an den CMI, dann vielleicht auch in einem anderen Thread. ;-) Das wäre halt ein bisschen flexibler als nur ein Gerät anzusprechen. Dann könntest Du ja vielleicht auch einfach einen TA Regler+CMI kaufen und Deine Mitsubishi-WP über genau diesen Weg ansteuern. (oder ich schenke Dir meinen CAN-EZ, der ist auch frei programmierbar)

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Mo Dez 26, 2022 3:41 pm
von okaegi
Hier mal ein kleiner Update von unserem Projekt.
Ratiotherm Modbus Verkabelung Wärmepumpe.jpg
Fragen an die Elektriker:
Wenn ich das hier im Forum richtig verstanden haben, sollte der Protoss nur mti A und B angeschlossen werden ?
Somit sollte der grün/ gelbe Draht noch entfernt werden ?
Gruss Oliver

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Mo Dez 26, 2022 6:41 pm
von aiole
korrekt - GND bringt normalerweise nichts beim RS485 bzw. ist meist sogar kontraproduktiv.

btw
Sind das am CAN-EZ3 Messeingänge (3 Phasen)?
Was hat die ganze Mimik (UVR unten + CAN-Modul oben rechts) für eine Standbyleistung? Muss man diese dauerhaft AN lassen?

Bei der UniPi-HW schalte ich 30min nachdem die WP/UP gestoppt hat (abends) die gesamte WP samt IG (Interface) ab. Dann läuft dort nur noch RPi3 + 1-wire Sensorik + USB-SSD mit ca. 4,5W. Ab 10...11 Uhr, wenn die AT höher als nachts liegt, schalte ich wieder zu.

Bei der UVR müssen sicher alle Steuerbauteile aktiv bleiben, oder?

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Di Jan 10, 2023 7:23 pm
von okaegi
So hier mal ein update:
Can ze Parametrisierung

Re: Ratiotherm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern.

Verfasst: Mi Jan 11, 2023 7:25 pm
von okaegi
Parametrisierung noch mal überarbeitet. Im can haben wir drei Empfangsfelder erfasst, weil wir uns nicht sicher waren ob der CAn eine Modbusversatz von + 1 oder - 1 macht.
r1.png
Aber dann gab es heute gute Nachrichten
Vergleich.png
Auf der linken Seite sind die im CAN protokollierten Meldungen (kommen von ratiothem, respective CAN-ze, rechts sind von Openwb die Meldungen aus dem ...Ratiotherm.... log
Sieht gut aus
Hier noch ein Ausschnitt vom Ratiotherm log con Openwb

Code: Alles auswählen

2023-01-11 09:25:00,196 INFO  on devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 ueberschuss   1286 Akt Leistung       0 (ab hier wurde Einschaltbedingung erfüllt, Datentransfer startet alle 20 – 25 Sekunden wird ein Wert gesendet)
2023-01-11 09:25:05,758 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 ueberschuss   1884 Akt Leistung       0
2023-01-11 09:25:05,759 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 neupower   1884 pvmodus 1 modbusw 1
2023-01-11 09:25:05,877 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 written   1884 0X75C
2023-01-11 09:25:28,109 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 ueberschuss   2009 Akt Leistung       0
2023-01-11 09:25:28,109 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 neupower   2009 pvmodus 1 modbusw 1
2023-01-11 09:25:28,220 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 written   2009 0X7D9
2023-01-11 09:25:50,444 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 ueberschuss   1150 Akt Leistung       0
2023-01-11 09:25:50,444 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 neupower   1150 pvmodus 1 modbusw 1
2023-01-11 09:25:50,556 INFO  watt devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 written   1150 0X47E
2023-01-11 09:28:49,175 INFO  off devicenr 1 ipadr 192.168.0.164 ueberschuss  -
Gruss Oliver