Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 1:09 pm
von Ihaglc
da es noch keine Rückmeldung gab und damit es nicht vergessen wird:
hier noch mal die Links zu den von mir geposteten Fehlern aus der alpha4.

viewtopic.php?p=75036#p75036
viewtopic.php?p=75107#p75107

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Di Nov 15, 2022 4:17 pm
von LenaK
Ich habe das Thema mal in einen separaten Thread ausgelagert.

In 2.0 ist es so gedacht, dass bei Hybridsystemen zentral die WR-Leistung um die Speicherleistung bereinigt wird, wenn die Hierachie entsprechend konfiguriert ist. Dort müssen jedoch viele herstellerabhängige Details berücksichtigt werden. Das muss für Solaredge noch angepasst werden.

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: So Dez 04, 2022 12:25 pm
von Ihaglc
Mit der aktuellen Version vom 02.12.2022 stimmen nicht die Werte für PV und Hausverbrauch.( Hausverbrauch immer identisch zu EVU Einspeisung und PV immer gleich 0 )

Bin noch mal auf die Version vom 18.11. zurückgefallen. Hier noch alles ok.
Nach Update auf aktuelle Version ( 2022-12-02 13:56:44 +0100 [444a1c5f] )wieder falsche Anzeigen.

Ich weiß nicht, ob das nur ein Solaredge Problem ist.

Code: Alles auswählen

2022-12-04 13:11:23,683 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,684 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,715 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,716 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,741 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,742 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,760 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,760 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,777 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,778 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,795 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,795 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,810 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-04 13:11:23,811 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=59890.610028725845, exported=6449.681250733473, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-04 13:11:23,826 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-12-04 13:11:23,827 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=15266147.32, dc_power=-212.18)
2022-12-04 13:11:23,827 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=15266147.32, dc_power=-212.18)
2022-12-04 13:11:23,835 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-04 13:11:23,843 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-12-04 13:11:23,843 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[235.78, 236.53, 237.14000000000001], powers=[426.0, 7.0, -0.0], currents=[2.1, 0.30000000000000004, 0.8], power_factors=[0.8109000000000001, 0.085, 0.0], imported=3165131.0, exported=6589515.0, power=434.0, frequency=50.0)
2022-12-04 13:11:23,886 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 39566.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-04 13:11:23,888 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-04 13:11:23,889 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -319.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-04 13:11:23,891 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbliebende Speicher-Leistung
2022-12-04 13:11:23,892 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0.0, 'imported': 59890.61, 'exported': 6449.68, 'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'soc': 9}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': 0.0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-04 13:11:23,894 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - bat2
{'get': {'daily_imported': 0.0, 'daily_exported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0.0, 'soc': 9, 'imported': 59890.61, 'exported': 6449.68}}
2022-12-04 13:11:23,894 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2142071.78, daily_exported=0, power=0, imported=2142071.78, exported=0))
2022-12-04 13:11:23,895 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp6
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=2142071.78, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.49, 237.61, 237.24]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1e33610>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.199', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt_6', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2022-12-04 13:11:23,895 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-04 13:11:23,895 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 39566.0, 'currents_used': [2.1, 0.3, 0.8]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 128.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [235.78, 236.53, 237.14], 'currents': [2.1, 0.3, 0.8], 'powers': [426.0, 7.0, -0.0], 'power_factors': [0.81, 0.09, 0.0], 'imported': 3165131.0, 'exported': 6589515.0, 'power': 434.0, 'frequency': 50.0}, 'config': {'max_currents': [50, 50, 50], 'max_total_power': 40000}}
2022-12-04 13:11:23,896 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}]}]}]}]}]}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}]}]}]}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=434.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=224.0))
2022-12-04 13:11:23,896 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=95, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=12500, soc=100))))
2022-12-04 13:11:23,897 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Maximal schnell PV Laden', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=16, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=11000, soc=100))))
2022-12-04 13:11:23,897 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-04 13:11:23,897 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=17, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=11, nominal_difference=2)
2022-12-04 13:11:23,897 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='PV_min', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=2)
2022-12-04 13:11:23,898 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=5000, rundown_soc=50, switch_off_delay=120, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=120, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-04 13:11:23,898 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-04 13:11:23,898 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-04 13:11:23,898 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -319.0, 'available_power': -319.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'exported': 15266146.32, 'daily_exported': 97.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-04 13:11:23,898 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 97.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 15266147.32, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 7200}}
2022-12-04 13:11:23,899 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.129', 'current_commit': '2022-12-02 13:56:44 +0100 [444a1c5f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-12-02 13:56:44 +0100 [444a1c5f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1670155877, 'time': '13:11:17', 'grid': 0.439, 'house-power': 0.439, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 9}, 'module_update_completed': True}
2022-12-04 13:11:23,899 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2022-12-04 13:11:23,899 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2022-12-04 13:11:23,899 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-04 13:11:23,899 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-04 13:11:23,900 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 

2022-12-04 13:11:23,900 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-04 13:11:23,900 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 434.0, Ströme[A] [2.1, 0.3, 0.8]
2022-12-04 13:11:23,902 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-04 13:11:23,905 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-04 13:11:23,905 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-04 13:11:23,906 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-04 13:11:23,906 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-04 13:11:23,908 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-04 13:11:23,911 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-04 13:11:26,796 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp6} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Mo Dez 05, 2022 12:24 pm
von LenaK
Du hast den oberen Teil vom Log abgeschnitten (dort werden die Register-Werte geloggt). Ein vollständiger Durchlauf ist zwischen zwei "{root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** " Einträgen.

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Mo Dez 05, 2022 12:47 pm
von Ihaglc
Oh sorry, für mich sehr unübersichtlich. :)
habe jetzt zur Sicherheit zusätzlich auch den gesamten log vom main.log abgespeichert.
new 4.txt
(1.52 MiB) 66-mal heruntergeladen

Code: Alles auswählen

2022-12-05 13:35:30,721 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2022-12-05 13:35:30,748 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0xb26d80e8>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0xb26d8dc0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0xb26d8a60>}
2022-12-05 13:35:30,749 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-05 13:35:30,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-12-05 13:35:30,784 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-337, -351, 9, 5], Scale 0
2022-12-05 13:35:30,822 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22, 8, 8], Scale -1
2022-12-05 13:35:30,842 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23483, 23501, 23518, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-12-05 13:35:30,882 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4995], Scale -2
2022-12-05 13:35:30,902 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6719, -509, -189], Scale -2
2022-12-05 13:35:30,934 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6589526, 2073606, 3962528, 3995013, 3181228, 4837450, 1150568, 634831], Scale 0
2022-12-05 13:35:30,934 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.83, 235.01, 235.18], powers=[351.0, -9.0, -5.0], currents=[2.2, -0.8, -0.8], power_factors=[0.6718999999999999, -0.0509, -0.0189], imported=3181228.0, exported=6589526.0, power=337.0, frequency=49.95)
2022-12-05 13:35:30,938 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-12-05 13:35:31,024 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7500], Scale -2
2022-12-05 13:35:31,042 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15273870], Scale 0
2022-12-05 13:35:31,065 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [74, 78, 76], Scale -2
2022-12-05 13:35:31,085 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7512], Scale -2
2022-12-05 13:35:31,086 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.74, -0.78, -0.76], power=-75.0, exported=15273870.0, dc_power=-75.12)
2022-12-05 13:35:31,087 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:31,133 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1670243720.7128172, power=0.0, imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444)
2022-12-05 13:35:31,133 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289452, power1: 0, power2: 0
2022-12-05 13:35:31,134 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-05 13:35:31,134 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1670243731.1330862, power=0.0, imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444)
2022-12-05 13:35:31,135 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,837 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp6} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 53, in get_values
    pub.pub_single("openWB/set/isss/heartbeat", 0, hostname=ip_address)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host

2022-12-05 13:35:33,840 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,842 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,871 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,872 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,894 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,895 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,915 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,916 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,939 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,940 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,959 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,960 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,976 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-05 13:35:33,977 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=60131.10872403985, exported=6450.945427552444, power=0.0, soc=9.0)
2022-12-05 13:35:33,993 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-12-05 13:35:33,993 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-05 13:35:33,994 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=15267419.05, dc_power=-75.12)
2022-12-05 13:35:33,994 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=15267419.05, dc_power=-75.12)
2022-12-05 13:35:34,008 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-12-05 13:35:34,008 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.83, 235.01, 235.18], powers=[351.0, -9.0, -5.0], currents=[2.2, -0.8, -0.8], power_factors=[0.6718999999999999, -0.0509, -0.0189], imported=3181228.0, exported=6589526.0, power=337.0, frequency=49.95)
2022-12-05 13:35:34,063 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 39663.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-05 13:35:34,065 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-05 13:35:34,067 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -222.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-05 13:35:34,067 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbliebende Speicher-Leistung
2022-12-05 13:35:34,070 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0.0, 'imported': 60131.11, 'exported': 6450.95, 'daily_exported': 1.08, 'daily_imported': 121.3, 'soc': 9}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': 0.0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-05 13:35:34,070 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - bat2
{'get': {'daily_imported': 121.3, 'daily_exported': 1.08, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0.0, 'soc': 9, 'imported': 60131.11, 'exported': 6450.95}}
2022-12-05 13:35:34,070 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=2142071.78, exported=0))
2022-12-05 13:35:34,071 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp6
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=2142071.78, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.49, 237.61, 237.24]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb14a1a30>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.199', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt_6', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2022-12-05 13:35:34,071 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-05 13:35:34,071 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 39663.0, 'currents_used': [2.2, -0.8, -0.8]}, 'get': {'daily_exported': 11.0, 'daily_imported': 5541.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [234.83, 235.01, 235.18], 'currents': [2.2, -0.8, -0.8], 'powers': [351.0, -9.0, -5.0], 'power_factors': [0.67, -0.05, -0.02], 'imported': 3181228.0, 'exported': 6589526.0, 'power': 337.0, 'frequency': 49.95}, 'config': {'max_currents': [50, 50, 50], 'max_total_power': 40000}}
2022-12-05 13:35:34,071 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}]}]}]}]}]}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}]}]}]}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=337.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6476.7))
2022-12-05 13:35:34,072 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=95, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=12500, soc=100))))
2022-12-05 13:35:34,072 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Maximal schnell PV Laden', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=16, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=11000, soc=100))))
2022-12-05 13:35:34,073 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-05 13:35:34,073 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=17, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=11, nominal_difference=2)
2022-12-05 13:35:34,073 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='PV_min', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=2)
2022-12-05 13:35:34,073 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=5000, rundown_soc=50, switch_off_delay=120, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=120, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-05 13:35:34,073 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -222.0, 'available_power': -222.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'exported': 15267419.05, 'daily_exported': 1066.92, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 1066.92, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 15267419.05, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 7200}}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.129', 'current_commit': '2022-12-02 13:56:44 +0100 [444a1c5f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-12-02 13:56:44 +0100 [444a1c5f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1670243726, 'time': '13:35:26', 'grid': 0.349, 'house-power': 0.349, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 9}, 'module_update_completed': True}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2022-12-05 13:35:34,074 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-05 13:35:34,075 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-05 13:35:34,075 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 

2022-12-05 13:35:34,075 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-05 13:35:34,075 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 337.0, Ströme[A] [2.2, -0.8, -0.8]
2022-12-05 13:35:34,075 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-05 13:35:34,076 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-05 13:35:34,076 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-05 13:35:34,076 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-05 13:35:34,076 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-05 13:35:34,077 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-05 13:35:34,079 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-05 13:35:36,956 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp6} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host

2022-12-05 13:35:36,961 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -222.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-05 13:35:36,963 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 39663.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-12-05 13:35:40,201 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2022-12-05 13:35:40,202 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Di Dez 06, 2022 2:44 pm
von Ihaglc
Ergänzung zu zuvor::

Die Leistung der Speicherladung ( durch PV ) wird angezeigt, aber keine PV Leistung
2022-12-06 15_42_07-Start.png
Die Energiewerte insgesamt sind aber stimmmig
2022-12-06 16_43_03-Start.png

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Di Dez 13, 2022 4:22 pm
von LenaK
Ich habe den Master angepasst. Bitte nochmal probieren.

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Mi Dez 14, 2022 11:57 am
von Ihaglc
Hallo Lena,

Die Leistungswerte werden ( mit PV Erzeugung ) jetzt wieder richtig angezeigt. ( 2022-12-13 17:22:15 +0100 [262b5f09] )
2022-12-14 12_27_22-Start.png
Hausverbrauch und übrige Werte sehen auch ohne PV- und Speicher-Leistung gut aus :D
2022-12-14 17_36_43-Start.png
Vielen Dank

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:59 am
von Ihaglc
Habe heute bemerkt, dass die PV Energie nicht richtig (oder anders im Vergleich zu 1.9 ) berechnet wird:
Bei der angezeigten PV Energie in 2.0 scheint die in Wirklichkeit erzeugte PV Energie mit der Energie, die in den Speicher geflossen ist, subtrahiert zu werden.
Ich denke, das ist nicht so gewollt?
Oder doch, wegen einfacherer Vergleichbarkeit mit Werten aus dem SE-Montoring Portal ? viewtopic.php?p=73065#p73065


openwb2.0 2022-12-16 08:34:52 +0100 [c4c1956c]
2022-12-22 12_49_06-Start.png
2022-12-22 12_49_48-Start.png

Code: Alles auswählen

2022-12-22 12:50:40,459 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2022-12-22 12:50:40,482 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0xb2690d18>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0xb2690c28>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0xb26b3ee0>}
2022-12-22 12:50:40,483 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-22 12:50:40,485 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'ip_address', Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 52, in get_values
    my_ip_address = data.data.system_data["system"].data["ip_address"]
KeyError: 'ip_address'

2022-12-22 12:50:40,487 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-12-22 12:50:40,516 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-57, -190, 66, 66], Scale 0
2022-12-22 12:50:40,544 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16, 3, 8], Scale -1
2022-12-22 12:50:40,563 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23545, 23559, 23648, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-12-22 12:50:40,583 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2022-12-22 12:50:40,603 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5260, -6790, -3170], Scale -2
2022-12-22 12:50:40,623 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6604578, 2078862, 3979820, 4016509, 3473427, 5039157, 1240685, 664198], Scale 0
2022-12-22 12:50:40,624 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[235.45000000000002, 235.59, 236.48000000000002], powers=[190.0, -66.0, -66.0], currents=[1.6, -0.30000000000000004, -0.8], power_factors=[0.526, -0.679, -0.317], imported=3473427.0, exported=6604578.0, power=57.0, frequency=49.99)
2022-12-22 12:50:40,625 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-12-22 12:50:40,675 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5050], Scale -1
2022-12-22 12:50:40,694 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15367078], Scale 0
2022-12-22 12:50:40,715 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [90, 95, 92], Scale -2
2022-12-22 12:50:40,807 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5126], Scale -1
2022-12-22 12:50:40,808 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.9, -0.9500000000000001, -0.92], power=-505.0, exported=15367078.0, dc_power=-512.6)
2022-12-22 12:50:40,809 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-22 12:50:40,879 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1671709831.0841014, power=190.0, imported=20968.03637772442, exported=16789.86464528238)
2022-12-22 12:50:40,880 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00272098, power1: 190, power2: 3
2022-12-22 12:50:40,880 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.262575
2022-12-22 12:50:40,880 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.262575 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1671709840.8796403, power=3.0, imported=20968.29895258666, exported=16789.86464528238)
2022-12-22 12:50:40,881 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=20968.29895258666, exported=16789.86464528238, power=3.0, soc=20.0)
2022-12-22 12:50:40,884 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-12-22 12:50:40,884 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=20968.29895258666, exported=16789.86464528238, power=3.0, soc=20.0)
2022-12-22 12:50:40,915 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-12-22 12:50:40,916 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-22 12:50:40,916 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-508.0, exported=15350288.14, dc_power=-512.6)
2022-12-22 12:50:40,917 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-508.0, exported=15350288.14, dc_power=-512.6)
2022-12-22 12:50:40,937 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-12-22 12:50:40,938 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[235.45000000000002, 235.59, 236.48000000000002], powers=[190.0, -66.0, -66.0], currents=[1.6, -0.30000000000000004, -0.8], power_factors=[0.526, -0.679, -0.317], imported=3473427.0, exported=6604578.0, power=57.0, frequency=49.99)
2022-12-22 12:50:40,978 - {control.bat:101} - {WARNING:MainThread} - Bat 2: Die maximale Entladeleistung des Wechselrichters ist erreicht.
2022-12-22 12:50:41,005 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 39943.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-22 12:50:41,007 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-22 12:50:41,008 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-22 12:50:41,008 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2022-12-22 12:50:41,009 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 190.0, 'imported': 20968.04, 'exported': 16789.86, 'daily_exported': 0.94, 'daily_imported': 1333.28, 'soc': 20}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': -50, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-22 12:50:41,009 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - bat2
{'get': {'daily_imported': 1333.28, 'daily_exported': 0.94, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 3.0, 'soc': 20, 'imported': 20968.3, 'exported': 16789.86}}
2022-12-22 12:50:41,010 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-12-22 12:50:41,010 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str="<class 'KeyError'> 'ip_address'", fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xaf6dfa90>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.199', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-12-22 12:50:41,010 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-22 12:50:41,012 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 39943.0, 'currents_used': [1.6, -0.3, -0.8]}, 'get': {'daily_exported': 72.0, 'daily_imported': 5456.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [235.45, 235.59, 236.48], 'currents': [1.6, -0.3, -0.8], 'powers': [190.0, -66.0, -66.0], 'power_factors': [0.53, -0.68, -0.32], 'imported': 3473427.0, 'exported': 6604578.0, 'power': 57.0, 'frequency': 49.99}, 'config': {'max_currents': [50, 50, 50], 'max_total_power': 40000}}
2022-12-22 12:50:41,013 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=562.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4833.279999999999))
2022-12-22 12:50:41,013 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=8000, soc=50))))
2022-12-22 12:50:41,014 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-22 12:50:41,014 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=17, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=2)
2022-12-22 12:50:41,014 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-22 12:50:41,015 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-22 12:50:41,016 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-22 12:50:41,017 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -524.0, 'exported': 15350287.14, 'daily_exported': 783.06, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-22 12:50:41,017 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 783.06, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -508.0, 'exported': 15350288.14, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 7200}}
2022-12-22 12:50:41,017 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2022-12-16 08:34:52 +0100 [c4c1956c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-12-16 08:34:52 +0100 [c4c1956c]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 5, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1671709834, 'time': '12:50:34', 'grid': 0.101, 'house-power': 0.435, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.289, 'bat-all-power': 1.039, 'bat-all-soc': 20}, 'module_update_completed': True}
2022-12-22 12:50:41,017 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2022-12-22 12:50:41,017 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2022-12-22 12:50:41,018 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-22 12:50:41,018 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-12-22 12:50:41,018 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 

2022-12-22 12:50:41,018 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-22 12:50:41,018 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 57.0, Ströme[A] [1.6, -0.3, -0.8]
2022-12-22 12:50:41,019 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-22 12:50:41,019 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-22 12:50:41,020 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-22 12:50:41,020 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-22 12:50:41,021 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-22 12:50:41,023 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-22 12:50:41,024 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-22 12:50:44,026 - {control.process:64} - {ERROR:MainThread} - cp3 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte senden.
2022-12-22 12:50:44,029 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-22 12:50:44,030 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 39943.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-12-22 12:50:44,166 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host

2022-12-22 12:50:50,284 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2022-12-22 12:50:50,285 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

Re: Solaredge Hybrid-System

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 2:01 pm
von LenaK
Ist im Master-Zweig behoben.
Die Werte in 1.9 und 2.0 sollen gleich sein.