[gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
WolfgangVeit
Beiträge: 34
Registriert: Sa Jun 06, 2020 9:13 am

Re: Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von WolfgangVeit »

Hallo Oliver,

vielen Dank. Da wäre ich nicht drauf gekommen....
Ich hab jetzt mal die 4600W für die Tesla Powerwall eingetragen und bin gespannt :)

Viele Grüße

Wolfgang
WolfgangVeit
Beiträge: 34
Registriert: Sa Jun 06, 2020 9:13 am

Re: Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von WolfgangVeit »

Hi Oliver,

jetzt funktioniert alles, wie es soll. Vielen Dank.

Ich würde Dir gerne ein Bier ausgeben.

Viele Grüße

Wolfgang
mschreiber
Beiträge: 7
Registriert: Mi Mai 15, 2019 8:17 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von mschreiber »

Hallo an die Admins,
die maximale Speicherladung, die einstellbar ist, ist 10000W. Ich habe aber 3 Powerwalls, die gesamt 13800 W spreichern können.
Könnt Ihr diesen hinterlegbaren Wert bitte vergrößern?

Vielen Dank
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von okaegi »

mschreiber hat geschrieben: Sa Nov 05, 2022 10:01 am Hallo an die Admins,
die maximale Speicherladung, die einstellbar ist, ist 10000W. Ich habe aber 3 Powerwalls, die gesamt 13800 W spreichern können.
Könnt Ihr diesen hinterlegbaren Wert bitte vergrößern?

Vielen Dank
Hier geht es um die Lade / Entladeleistung vom Wr der Batterie.
Ist die Gesamtkapazität deiner Batterie 13 kwh oder reden wir tasächlich von den Wr ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
mschreiber
Beiträge: 7
Registriert: Mi Mai 15, 2019 8:17 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von mschreiber »

Hallo Oliver,
also meine zwei WR von Solaredge haben jeweils 30 kW (Die IP vom WR1 ist in openwb eingetragen). Es hängen knapp 60 kWp Module dran.
Dann arbeitet eigentlich das Gateway von Tesla (IP ebenfalls in openwb) für sich allein, denn es ermittelt am Hausanschluss über eigene Klappstromwandler, was los ist.

Am Gateway von Tesla hängen 3 Powerwalls. Die/jede PW kann 4600 Watt ein- und ausspeisen. Also zusammen 13800 Watt Ein- und Ausspeiseleistung.

Das Problem, was ich habe, ist: Da nur eine maximale Speicherleistung von 10000 Watt in openwb hinterlegbar ist, werden bei zum Beispiel 50% Akkustand schon bei etwas mehr als 10000 Watt Ladeleistung die Smart Home 2.0 Geräte angesteuert, wie z.B. bei mir ein AcThor 9S.

Ich kann also nur die Powerwalls mit 13800 Watt laden, indem ich manuell die Smart Home 2.0 Geräte sperre.

Die Frage ist eigentlich nur, könnt Ihre in der Software den möglich speicherbaren Wert erhöhen?

Es könnte ja auch sein, dass jemand 6 oder mehr Powerwalls betreibt. Das Gateway von Tesla kann bis zu 10 Stück verwalten. Also 46000 Watt Ein- und Ausspeiseleistung.

Nochmal tausend Dank für das was Ihr mit eurem Tool möglich macht!!
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von okaegi »

Ah okay, ich lass als neues Maximum 25000 Watt zu.
Ich sag Bescheid wenn es in der Nightly ist.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
mschreiber
Beiträge: 7
Registriert: Mi Mai 15, 2019 8:17 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von mschreiber »

Danke!!

Wahnsinn! Hier merkt man, da brennt noch jemand für seinen Job!

Macht weiter so!

Gruß Marko
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von okaegi »

Bitte neuste Nightly runterladen, da kannst du 30'000 als maximal Speicherladung angeben.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
WolfgangVeit
Beiträge: 34
Registriert: Sa Jun 06, 2020 9:13 am

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von WolfgangVeit »

Nachdem es bei mir dann doch nicht richtig funktioniert hat, hatte ich das Projekt auf Eis gelegt. Nun hatte ich wieder etwas Zeit und Muse und hab mich nochmal hingesetzt.

Kann es sein, dass bei den Smart Home Aktoren die Differenz zwischen PV-Leistung und Hausverbrauch als Schaltkriterium genommen wird und nicht die tatsächliche Einspeisung ins Netz (wie eigentlich in den Einstellungen beschrieben)?

Heute habe ich mal die Speicherbeachtung beim Einschalten (Regler auf 0%) aus der Regelung entfernt. Der Aktor soll bei 500W Einspeisung einschalten (so meine Einstellung). Just in dem Moment als die PV-Leistung 500W über dem Hausverbrauch lag, wurde eingeschaltet. Logischerweise stieg dann der Hausverbrauch wieder an und der Aktor wurde wieder ausgeschaltet.

Viele Grüße

Wolfgang
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: [gelöst] Tasmota (sonoff) schaltet nicht richtig.

Beitrag von okaegi »

Schau mal ins smarthome.log dort werden alle Werte, die für das ein / ausschalten benutzt werden mitgelogt.

Code: Alles auswählen

2023-02-10 15:23:43,996 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -4644 SpeicherSoC: 4
2023-02-10 15:23:43,996 INFO Uberschuss: -5498 Uberschuss mit Offset: -9498
2023-02-10 15:23:43,995 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -854 max Speicherladung: 4000
Der Überschuss oder der Überschuss mit Offset sind die relevante Zahl.
Die PV Leistung alleine spielt gar keine Rolle
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten