Seite 2 von 9

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Di Sep 06, 2022 5:59 pm
von the-beginner
Hi Oliver,

danke für die Tips.
das smartmq = ja habe ich nun gesetzt. Zudem das SmartHome Loglevel auf 2 erhöht.

Grundsätzlich regelt der Acthor ja nicht so unlogisch (siehe Grafik). Die vielen Ein- / Ausschaltvorgänge sind dann doch störend und verschwenden Energie.

Wie komme ich an die Logs?

Gruß
The-Beginner

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Di Sep 06, 2022 6:37 pm
von okaegi
smarthomelevel bitte auf 0 lassen (maximales logging).
Wie sind dein acthor Parameter in openwb ?
Das Smarthome.log findest du unter Status.
Das acthor.log findest du auf der ramdisk

http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/

(Deine ip adresse nehmen)

Hier nach Datei ...acthor.log schauen und draufclicken.
Gruss Oliver

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Sa Sep 10, 2022 4:19 pm
von the-beginner
Hi Oliver,

es hat leider etwas gedauert, aber nun antworte ich auf Deine Nachricht.
Die Einstellungen habe ich als Screenshots angehangen.
Die Log-Datei kann ich irgendwie nicht anhängen. Ich versuche es mit einer neuen Antwort.

Danke für Deine Hilfe.

Gruß
The-Beginner

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Sa Sep 10, 2022 4:20 pm
von the-beginner
Hallo Oliver,
okaegi hat geschrieben: Di Sep 06, 2022 6:37 pm Das acthor.log findest du auf der ramdisk
anbei das Log wie gewünscht.
Ich hoffe es hilft weiter.

Danke nochmal für Deine Hilfe.

Gruß
The-Beginner

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Sa Sep 10, 2022 5:57 pm
von derNeueDet
Ich glaub du hast einen Konfigurationsfehler.

Einschalten bei 95W Überschuss
Ausschalten bei 100W Bezug aber dieser negiert!.

Also eigentlich bei 100W Überschuss wird ausgeschaltet.

Nimm mal die Negierung raus, dann wird bei 100W Betug abgeschaltet. Zumindest ist das bei meinen Geräten so.

VG
Det

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Sa Sep 10, 2022 6:05 pm
von okaegi
derNeueDet hat geschrieben: Sa Sep 10, 2022 5:57 pm Ich glaub du hast einen Konfigurationsfehler.

Einschalten bei 95W Überschuss
Ausschalten bei 100W Bezug aber dieser negiert!.

Also eigentlich bei 100W Überschuss wird ausgeschaltet.

Nimm mal die Negierung raus, dann wird bei 100W Betug abgeschaltet. Zumindest ist das bei meinen Geräten so.

VG
Det
Stimmt das ist der Grund. Hier bitte 500 Watt, 3 Minuten eintragen als Positive Zahl.
Das heist bei 500 Watt Bezug würde Acthor dann von openwb rausfliegen.
Gruss Oliver

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: So Sep 11, 2022 7:48 am
von the-beginner
Hallo Oliver und DeT,

vielen Dank für Eure Hilfe. Ich glaube das Problem ist nun gelöst. Der Fehler saß ganz klar VOR dem Rechner.

Auch bei heftigen Leistungsschwankungen durch einen Elektroherd bei welchem 2 Platten + Rohr in Betrieb ist funktioniert nun die Regelung smooth.

Gibt es eine Möglichkeit die Nachrichtenrate an den Acthor zu steigern? Es passiert immer wieder, dass für ca. 25 s Strom aus dem Netz bezogen wird. Das würde ich noch gerne etwas optimieren.

Gruß
The-Beginner

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: So Sep 11, 2022 8:48 am
von okaegi
Danke für den Feedback.
Zwei Punkte beinflussen das Regelverhalten:
1) Basisdaten
Wie aktuell wird der evu Anschluss ausgelesen ? (Wattbezug)
Wie aktuell wird der Speicher ausgelesen ? (Speichersoc, Speicherleistung)
2) updatehäufigkeit
Am anfang hatten wir das Problem das acthor von Openwb so schnell überschuss bekommen hat, das das schlichtweg nicht verarbeitet wurde.

Für punkt 2 schau mal in den Acthorlog:

Code: Alles auswählen

09/08/2022, 19:03:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX ueberschuss    124 Akt Leistung       0 Status  9 type M1 inst. Leistung   3000 Skalierung 1.00
09/08/2022, 19:03:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX Neu Leistung    124 pvmodus 1 modbuswrite 1  
09/08/2022, 19:03:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX device written by modbus 
09/08/2022, 19:04:09 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX ueberschuss     14 Akt Leistung     121 Status  9 type M1 inst. Leistung   3000 Skalierung 1.00
09/08/2022, 19:04:09 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX Neu Leistung    135 pvmodus 1 modbuswrite 1  
09/08/2022, 19:04:09 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX device written by modbus 
09/08/2022, 19:04:32 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX ueberschuss     -6 Akt Leistung     132 Status  9 type M1 inst. Leistung   3000 Skalierung 1.00
09/08/2022, 19:04:32 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.XXX.XXX Neu Leistung    126 pvmodus 1 modbuswrite 1  
Wenn modbuswrite = 1 ist, werden Daten Acthor geschickt. So wie es aussieht 19:04:32 - 19:04:09 sind das wohl 24 Sekunden. Kannst du das mal in dem Acthorlog checken und dann das neue acthor log hier bringen ?
Ich wollte mir für das eh mal generell überlegen , da ich hier im smarthomehandler ggf eine zentrale Steuerung einbauen könnte. Moment zähl openwb einfach die Anzahl durchläufe . Nach einer gewissen Anzahl durchläufe (4 oder 5) schickt openwb wieder den neuen Überschuss an Acthor. Besser wäre hier wohl im device Parameter eine Anzahl sekunden als Parameter die man einstellen kann.
Gruss Oliver

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: So Sep 11, 2022 4:17 pm
von okaegi
the-beginner hat geschrieben: So Sep 11, 2022 7:48 am Hallo Oliver und DeT,

Gibt es eine Möglichkeit die Nachrichtenrate an den Acthor zu steigern? Es passiert immer wieder, dass für ca. 25 s Strom aus dem Netz bezogen wird. Das würde ich noch gerne etwas optimieren.

Gruß
The-Beginner
Hallo,
Ich hab da eine Idee was mir machen könnten ich könnte pro Gerät einen zusätzlichen Parameter machen, der definiert in was für einem zeitlichen Abstand openWB das Gerät updatet. Wert 0 (default) bedeutet das heutige Verhalten, z.b. bei Acthor alle 25 Sekunden und ist von der Einstellung eher konservativ. Dort könntest du 10 Sekunden einstellen und schauen ob es bei dir noch klappt.
Da ich keinen Acthor habe, Frage bist du bereit auf die nightly zu Wechseln und das dann etwas auszuprobieren ?
Gruss Oliver

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Verfasst: Mo Sep 12, 2022 5:45 pm
von the-beginner
okaegi hat geschrieben: So Sep 11, 2022 8:48 am Danke für den Feedback.
Zwei Punkte beinflussen das Regelverhalten:
1) Basisdaten
Wie aktuell wird der evu Anschluss ausgelesen ? (Wattbezug)
Wie aktuell wird der Speicher ausgelesen ? (Speichersoc, Speicherleistung)
2) updatehäufigkeit
Am anfang hatten wir das Problem das acthor von Openwb so schnell überschuss bekommen hat, das das schlichtweg nicht verarbeitet wurde.
Zu Punkt 1:
Raspberry Pi liest alle 3 Sekunden den EVU aus und sendet die Daten entsprechend per MQTT an die OpenWB. Ich kann jederzeit die Ausleserate des EVU bis auf 1 Sekunden senken oder auf einen gewünschten Wert erhöhen. Funktioniert per Node Red.
Speicher ist keiner installiert (siehe Anhang).

Zu Punkt 2:
Neu Datei hängt an.

Danke für Eure Hilfe.

Gruß
The-Beginner