Seite 3 von 4

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Mo Mär 13, 2023 9:19 pm
von Becker
kann ich nicht nachvollziehen was du da machst :lol:

musst du mir mal zeigen (teamviewer)

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Mo Mär 20, 2023 5:45 pm
von Geka79
Hallo

Im goe Kachel links unten musste von LP2 auf LP1 umgestellt werden.
goe_1.png

Ebenfalls musste ich eine neue Route hinzufügen:
goe_2.png
jetzt läuft es erst mal. :D
Bin jetzt fleissig am testen... :roll:

Danke

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Fr Apr 07, 2023 8:16 am
von Geka79
Hallo

läuft soweit ganz gut :)

Nur was ich noch nicht gefunden habe, wann die Station beim Beginn der Ladung von 1ph auf 3ph hochschaltet?

Kann mir hier jem. helfen? Danke

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Mo Mai 01, 2023 8:31 am
von simple_User
Zuerst einmal vielen Dank für dieses Forum und diesen Thread, der mich dazu bewegt hat überhaupt openWB und Node-RED zu installieren und damit zu experimentieren (ohne jegliche Vorkenntnisse). Den go-e hatte ich bereits vor der Photovoltaik, von obenWB hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts gehört.
Leider muss ich gestehen, dass ich hier nicht ganz durchgestiegen bin und mir deshalb einen eigenen Flow in Node-Red gebastelt habe. Hier mein Flow für die automatische Phasenumschaltung in Berücksichtigung, dass mein e-Up lediglich 2phasig laden kann, ggf. sucht ja jemand eine Idee für dieses Thema.
2023-07-21 openWB go-e node-red.png

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Mo Jul 03, 2023 9:13 am
von Becker
ich habe die Phasenumschaltung auch noch mal überarbeitet, folgendes Szenario:
LP1: openWB an Tesla (3 Ph)
LP2: go-e an VW eUp (2 Ph)

Wenn PV-Laden und nur Tesla aktiv, dann soll er bis 30A 1-phasig laden dürfen.
Wenn beide oder nur VW dann 1-phasig bis 20A.
(An L1 hängt ein 1-phasiger Wechselrichter)
Wenn 3 phasig geladen wird max. 16A.

Desweiteren wird wie folgt umgeschaltet zwischen 1/3 Phasen:
a) nur Tesla lädt: durchschnittlicher Überschuss unter 4,3kW -> 1 phasig nach 3min
" " " über 5kW -> 3 phasig nach 10min

b) nur VW lädt: durchschnittlicher Überschuss unter 2,9kW -> 1 phasig nach 3min
" " " über 3,7kW -> 2 phasig nach 10min

c) beide laden: durchschnittlicher Überschuss unter 7,4kW -> 1 phasig nach 3min
" " " über 8,2kW -> 2 phasig nach 10min

d) keiner lädt => Orakelfunktion 4,2 / 5,2kW Überschuss nach jeweils 10min Umstellung.
2323.JPG

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Di Jul 25, 2023 6:28 am
von Becker
Habe bei meinem spezial flow noch die "Boost Funktion" wie sie SMA handhabt eingebaut, für LP1 wird in Abhängigkeit vom 1p-Wechselrichter der max. Strom im 1p Lademodus dynamisch angepasst, wenn mein SunnyBoy 3000 nichts liefert max. 20A und dann dynamisch abgerundet bis zu +12A, also bis zu 32A.

Desweiteren habe ich bei einem "Kunden" der nur den go-e nutzt einen nur go-e flow gebaut, falls Interesse besteht melden.

Edit: zur Klarstellung, ich baue dies in meiner Freizeit, nicht kommerziell, daher auch Kunde in " " -> heißt ohne Entgelt.
Das ganze ist mein Privatvergnügen und hat nichts mit der Firma openWB zu tun.

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Do Aug 03, 2023 5:37 pm
von bruckiano
Becker hat geschrieben: Di Jul 25, 2023 6:28 am Desweiteren habe ich bei einem "Kunden" der nur den go-e nutzt einen nur go-e flow gebaut, falls Interesse besteht melden.
Unterscheidet sich der Flow von dem, der in deinem Post vom Februar angegeben ist?

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Fr Aug 04, 2023 9:32 am
von Becker
ja, Fehlerkorrektur.

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Fr Aug 04, 2023 11:02 am
von bruckiano
Dann hätte ich daran Interesse. :)

Re: Automatische Phasenumschaltung für go-e V3

Verfasst: Fr Aug 04, 2023 7:57 pm
von Becker
goe.json.txt
(46.55 KiB) 150-mal heruntergeladen