Seite 1 von 2

OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Fr Aug 05, 2022 3:14 pm
von mading
Hallo,

Die OpenWB funktioniert soweit wunderbar. Mir fällt nur immer wieder auf, dass sie zu früh vom einphasigen Laden auf dreiphasig umschaltet: es gibt dann Netzbezug und kurze Zeit später schaltet sie auf 1 Phase zurück. Ggf. liegt es auch daran, dass unsere knapp 7kwp im Hochsommer ca. 5,5kw liefert, und das genau an der Grenze inkl. Hausverbrauch mit 3P/6A liegt.

Der eine Screenshot zeigt , dass die WB 3P/6A lädt, es aber einen Netzbezug gibt. Am Himmel hat es keine Wolke. Bald danach ist die WB auf 1P zurück.
74DBF7D5-726E-4858-BF4B-457100901956.jpeg
3B442F17-BC34-494B-AC31-B4396DF5010A.jpeg
Kann ich hier etwas besser einstellen?

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Fr Aug 05, 2022 5:01 pm
von aiole
Die gewählte Darstellung ist für Fehlersuche ungünstig. Verwende bitte das Standard-Theme.

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Sa Aug 06, 2022 6:56 am
von Robeck
Die Frage ist, ob es bei der kleinen PV sinnvoll ist mit 3 Phasen zu laden.
ICH würde 1 phasig laden und die Umschaltung deaktivieren.

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 11:10 am
von mading
@aiole
so besser?
Screenshot 2022-08-08 131037.png

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 11:21 am
von mading
und kurz darauf wieder zurück zu 1-P
Screenshot 2022-08-08 132042.png

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 11:26 am
von Robeck
Ganz ehrlich, bei der kleinen PV würde ich ganz entspannt 1-Phasig laden.

Selbst bei meiner PV schalte ich öfters auf eine Phase, da ich dem Akku das ewige hin und herschalten
nicht antun möchte.

Ach, hatte ich ja schon mal geschrieben :mrgreen:

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 11:27 am
von Ihaglc
Robeck hat geschrieben: Sa Aug 06, 2022 6:56 am Die Frage ist, ob es bei der kleinen PV sinnvoll ist mit 3 Phasen zu laden.
ICH würde 1 phasig laden und die Umschaltung deaktivieren.
Sehe ich genauso, wenn ich mit Überschuss laden möchte, habe ich das PV Laden auf 1phasig festgelegt. Bei einer 22 KW WB könnte dann Deine PV Anlage bis zu 32A einphasig also 7,4KW Überschuss Leistung laden. Meine PV kommt gar nicht an eine höhere Leistung
Zusätzlich kann mein Auto auch nur max. mit 7,4KW geladen werden (egal ob mit 1 oder 2 Phasen )
Wie ich sehe, kann Deine PV leistungsmässig auch nicht mehr

Ansonsten gib es ja noch das Sofortladen, dort kannst Du mehrphasig mit maximaler Leistung laden

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 11:53 am
von mading
Hi,

danke für eure Beiträge. Darum geht es aber ehrlich gesagt nicht. Die Wallbox schaltet dennoch zu früh auf 3-P um, obwohl es einen Netzbezug gibt.

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 12:15 pm
von Ihaglc
Kommt darauf an, welchen WB Typ Du hast.
Bei einer 11KW Wallbox schaltet die WB bei einph. Ladeströmen > 16A auf mehrphasig um.
Das scheint bei Dir der Fall zu sein

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 12:32 pm
von rleidner
Was ist bei Dir in (Einstellungen - Allgemein) Schieflastbeachtung und Schieflastbegrenzung eingestellt?
Ich habe hier Ja und 18A bei einer 22kW Box und es funktioniert gut.