Seite 1 von 1

Automatische Phasenumschaltung

Verfasst: Sa Jul 30, 2022 9:22 am
von NeuenrothC
Ich habe eine Frage zu der automatischen Phasenumschaltung.

Im PV Laden schaltet die WB nach 8 Minuten mit 32A auf dreiphasiges Laden.

Wenn nun die PV Leistung am Abend sinkt, erreicht die WB irgendwann 3x6A Ladeleistung.
Nach 8 Minuten würde die WB dann auf einphasig wechseln. Wenn in dieser Zeit aber die PV Leistung weiter abnimmt könnte vorher die Abschaltschwelle der PV Regelung greifen oder? Sodass die dreiphasige Ladung gestoppt wird und dann auch wieder einphasig begonnen wird ( je nach eingestellten Zeiten)

Re: Automatische Phasenumschaltung

Verfasst: So Jul 31, 2022 6:18 am
von Gero
Sas ist eine gute Frage, die Dir jemand ohne Hausspeicher beantworten muss. Ich habe in der geschilderten Situation Seicherbezug vor dem endgültigen Ladestopp festgestellt. Der Ladestop kann aber auch an dem eingestellten mindest-SoC des Hausspeichers gelegeb haben.

Re: Automatische Phasenumschaltung

Verfasst: So Aug 07, 2022 8:54 pm
von Becker
NeuenrothC hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 9:22 am Wenn in dieser Zeit aber die PV Leistung weiter abnimmt könnte vorher die Abschaltschwelle der PV Regelung greifen oder? Sodass die dreiphasige Ladung gestoppt wird und dann auch wieder einphasig begonnen wird ( je nach eingestellten Zeiten)
Korrekt.
Daher musst du die Zeiten passend aufeinander abstimmen.