Seite 3 von 5

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Di Dez 06, 2022 7:04 pm
von MR42HH
OK, dann muss ich mir erstmal einen Shelly besorgen. Ich hatte gehofft, irgendwie über Modbus bei der WP gas geben zu können.
Die EVU-Messung hab ich leider erst, wenn die PV endlich ans Netz geht. (Huawei Smartmeter)

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Di Dez 06, 2022 7:09 pm
von okaegi
Über modbus gibt es keine Möglichkeit sg ready zu setzten. Oder ich habe diese nicht gesehen.
Gruss Oliver

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 1:53 pm
von Amok83
Der Modbus-Weg scheint zum einen einen S0-Zähler an der WP vorauszusetzen und zum anderen überlässt dieser die Intelligenz der WP.
Diese überlegt sich dann aber auch nur OB da Überschuss ist oder nicht. Keine Regelung auf 0 Einspeisung oder ähnliches. Funktional nicht besser als Smart Grid.
Es ist sicher simpler das zentral aus der openWB zu steuern und so auch die Möglichkeit zu haben, Speicher, Auto, Heizung u.a. gegeneinander zu priorisieren usw.

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 2:02 pm
von MR42HH
okaegi hat geschrieben: Di Dez 06, 2022 7:09 pm Über modbus gibt es keine Möglichkeit sg ready zu setzten. Oder ich habe diese nicht gesehen.
Hm... ich versteh das hier so, dass es dafür Register gibt.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... odbus-TCP-
in der exportierter Modbus-Liste hätt ich dazu bisher diese Register gesichtet:

fc03 holdingregister:
Erwärmung (SG Ready) - Register 760
Kühlung (SG Ready) - Register 761
Brauch­wasser (SG Ready) - Register 762
Pool (SG Ready) - Register 763
Max. interne Zusatz­heizung SG Ready - Register 1052

fc04 inputregister:
Be­triebs­modus (SG Ready) - Register 1911
SG ready, Eingang A - Register 1912
SG ready, Eingang B - Register 1913

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 2:23 pm
von Amok83
Versuch doch mal über den PC auf die InputRegister zu schreiben.
Wenn das klappt, dann lässt sich das sicher auch umsetzen.

Modbus TCP Tools für Windows sollte es etliche geben.
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung.

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 2:56 pm
von aiole

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 6:27 pm
von okaegi
fc04 inputregister:
Be­triebs­modus (SG Ready) - Register 1911
SG ready, Eingang A - Register 1912
SG ready, Eingang B - Register 1913

Wenn ich die Modbusdoku anschaue, sind hier die fc04 Inputregister alle Read only.
Deshalb mal den simplymodbus nehmen und eine 1 auf register 1913 schreiben.
Mehr macht openwb auch nicht.
Wenn das geht ist die implementierung in openwb einfach (läuft genau so wie Stiebel).
Wenn das nicht klappt, gibt es nur die Variante über shelly 1.
Gruss Oliver

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Do Dez 08, 2022 11:20 am
von MR42HH
OK, ich versuch's - hab gerade Simplymodbus auf meine Windows-11-VM installiert, seitdem bootet die nicht mehr. Sobald die wieder läuft...

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Jan 11, 2023 9:41 am
von MR42HH
Ich hab jetzt auch Home Assistant laufen und bin in den entsprechenden Foren unterwegs. PV läuft. Nibe läuft ohne externe Beeinflussung, ich habe etwas mit den Zeitprogrammen gespielt und bin etwas überrascht, dass die PV-Deckung im Januar bis jetzt echt okay ist.
Bildschirm­foto 2023-01-11 um 10.40.30.png
Mit der Frage, welche Register schreibbar sind, wird da auch viel gerungen. Auf jeden Fall geht 697 für "mehr Warmwasser":
https://community.home-assistant.io/t/h ... /353874/55

Code: Alles auswählen

 - name: nibe_morehotwater
        write_type: holding
        address: 697
        slave: 1
        command_on: 2
        command_off: 0
Register 30 verschiebt die Heizkurve:
https://community.home-assistant.io/t/h ... /353874/61

Dann gibts noch ein Leistungslimitregister:
https://community.home-assistant.io/t/h ... /353874/64

Re: Einbindung Nibe S-Serie

Verfasst: Mi Jan 11, 2023 9:46 am
von MR42HH
Nachtrag:
Interessanterweise ist die interne Leistungsmessung der Nibe halbwegs brauchbar, jedenfalls nahe an dem, was der Eastron misst.
Bildschirm­foto 2023-01-11 um 10.44.42.png