Rückmeldungen Beta 1.9.267

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
mutsch2000
Beiträge: 34
Registriert: Mi Feb 24, 2021 10:54 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von mutsch2000 »

hominidae hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 12:28 pm
thesorrow101 hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.

Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.
Yep, same here...keine PV-Werte ;-(
Edit: auch für die beta.
dito bin zurück auf die 1.9.265 --> alles OK
gskalle
Beiträge: 7
Registriert: Di Dez 08, 2020 8:50 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von gskalle »

Zur-Info: Bei Version 267 und 268 wird bei mir der Haus-Akku nicht angezeigt. (VictronGX-Modul mit Pylontech-Akku).
Version 265 funktioniert.
8kWp PV, OpenWB series 2 standard+, Victron Multiplus-II 5000, 3xVictron MPPT 250-60, 8xUS2000 1xUS5000 Pylontech, Brauchwasserheizstab 2kW, Tesla Model Y,
Gero
Beiträge: 2568
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von Gero »

Nun hab' ich doch ein Problem: Es wird bei Nur-PV nicht auf 3-phasiges Laden mehr umgestellt.
umsch.jpg
Hier mal eine beliebige Stelle aus dem PV-Log, wo schon längst hätte umgestellt sein müssen.

Code: Alles auswählen

2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Überschuss (12420) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Überschuss (12585) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Überschuss (9718) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Überschuss (9618) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Überschuss (9813) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Überschuss (9799) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Überschuss (9710) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Überschuss (9716) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:27: PID: 15251: Überschuss (11837) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:27: PID: 15251: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
Irgendwie würde ich im Log einen Hinweis erwarten, dass die eingestellten 8 Minuten zum Wechsel von 1 auf 3 Phasen aktiv abgewartet werden. Da sind aber keine.
Hier nochmal die Stelle um 10:24, wo die Umschaltung eigentlich hätte stattfinden müssen:

Code: Alles auswählen

2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Überschuss (11351) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Überschuss (11233) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Überschuss (10318) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Überschuss (11036) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Überschuss (12385) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:56: PID: 24453: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:56: PID: 24453: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Überschuss (12829) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Überschuss (13733) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:36: PID: 21654: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:36: PID: 21654: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Überschuss (14075) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:17: PID: 18858: Überschuss (14386) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:17: PID: 18858: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Überschuss (14554) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Überschuss (14819) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Überschuss (15317) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Überschuss (15500) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
...und nun noch die Stelle, bei der der Überschuss beginnt:

Code: Alles auswählen

2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Überschuss (19709) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Überschuss (19558) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Überschuss (19026) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Überschuss (16300) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Überschuss (351) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Überschuss (288) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Uberschuss (-46) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: SpeicherSoc (65) unter konfiguriertem Wert (95), neuer Überschusswert: -46 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
In den Einstellungen ist die Phasenautomatik eingeschaltet, im Modus nur-PV steht die Phasenanzahl auf "Automatik" und die Verzögerung sind die voreingestellten 8 Minuten. In den anderen Modi ist 3-phasig eingestellt. Nachtladen steht auf "Aus"
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
thesorrow101
Beiträge: 685
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von thesorrow101 »

Ich weiß nicht, ob das nur bei mir vorliegt, aber nach dem Update auf die ganz neue Nightly (1.9.268) hat es mir die Modulkonfig zerschossen und ich musste alle Module nochmal neu befüllen :D
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von LenaK »

thesorrow101 hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.

Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.

Screenshot_20220527-113129.png

Code: Alles auswählen

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:22: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:12: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:02: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:30:53: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:30:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

Problem wurde in der Nightly gefixt, bitte nochmal testen.
thesorrow101
Beiträge: 685
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von thesorrow101 »

LenaK hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 5:55 am
thesorrow101 hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.

Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.

Screenshot_20220527-113129.png

Code: Alles auswählen

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:22: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:12: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:31:02: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:30:53: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-05-27 11:30:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:

Problem wurde in der Nightly gefixt, bitte nochmal testen.
Getestet, geht wieder! Danke euch
Guillaume
Beiträge: 15
Registriert: Do Aug 27, 2020 7:47 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von Guillaume »

gskalle hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 7:01 am Zur-Info: Bei Version 267 und 268 wird bei mir der Haus-Akku nicht angezeigt. (VictronGX-Modul mit Pylontech-Akku).
Version 265 funktioniert.
Ist bei mir genauso. Wird ein Debuglog benötigt? Dann gehe ich nochmal auf die nightly. Problem besteht nur beim Akku (SoC+Leistung), nicht beim Energy Meter.
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von LenaK »

Guillaume hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 6:26 pm
gskalle hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 7:01 am Zur-Info: Bei Version 267 und 268 wird bei mir der Haus-Akku nicht angezeigt. (VictronGX-Modul mit Pylontech-Akku).
Version 265 funktioniert.
Ist bei mir genauso. Wird ein Debuglog benötigt? Dann gehe ich nochmal auf die nightly. Problem besteht nur beim Akku (SoC+Leistung), nicht beim Energy Meter.
Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog von einem kompletten Durchlauf posten.
ama
Beiträge: 70
Registriert: So Okt 14, 2018 7:38 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von ama »

Hallo,

seit dem Update auf die Beta 1.9.268 (gemacht wegen BMW SoC Modul) und auch in der 1.9.267 funktioniert der Victron Speicher nicht mehr. Hier die Einträge im Debug Log:

Code: Alles auswählen

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'struct.error'> required argument is not an integer", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(842, ModbusDataType.INT_16, unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/victron/bat.py", line 34, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/victron/device.py", line 60, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

struct.error: required argument is not an integer
message.function_code)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/framer/socket_framer.py", line 212, in buildPacket
packet = self.client.framer.buildPacket(packet)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 228, in _transact
broadcast=broadcast
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 158, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
address, number_of_addresses, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-01 20:06:42: PID: 2464: soc.modules.common.fault_state: Victron Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'struct.error'> required argument is not an integer, Traceback:
LutzB
Beiträge: 3521
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267

Beitrag von LutzB »

Ich habe mir mal erlaubt, den Logauszug in einen Codeblock zu packen. Leider ist das nur ein Teil von dem, was benötigt wird. Bitte den Debug Modus auf 2 stellen und einen kompletten Durchlauf der Regelung posten. Eventuell enthaltene Anmeldedaten bitte vorher unkenntlich machen.
Gesperrt