Einbindung Lambda Wärmepumpe

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
Michael_F
Beiträge: 57
Registriert: Di Jul 27, 2021 8:25 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Michael_F »

KrailPV hat geschrieben: So Aug 06, 2023 4:11 pm Habt ihr vor eurer Lambda noch einen eigenen Stromzähler oder lest ihr die Verbrauchsdaten aus der WP selbst aus?
Die Energiemengen werden in der oWB angezeigt, ausgelesen von der WP selbst.
Dateianhänge
2023-09-15 13_52_55-000097.png
Michael_F
Beiträge: 57
Registriert: Di Jul 27, 2021 8:25 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Michael_F »

Feature request:
Ist es möglich die (VL-)Temperaturen der Heizkreise in der Übersicht unter "Geräte" anzeigen zu lassen?
Ähnlich wie hier viewtopic.php?p=92747#p92747 -> siehe auch Screenshot unten rot eingekreist

Holding Register Heizkreise VL-Temp: 5x02 (x: circuit 1=0, circuit 2=1, etc)

Machen vlt. auch noch andere Werte Sinn anzeigen zu lassen? Evt. auch die Aussentemperatur, COP oder die VL-Temp der WP, ... ?
Dann wäre alles kompakt dargestellt auf einer "Plattform" :)
Dateianhänge
2023-09-15 14_01_08-000099.png
2023-09-15 14_01_08-000099.png (38.36 KiB) 3475 mal betrachtet
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von okaegi »

Es gehen maximal drei Temperaturen und für alle gleich. Einigt euch hier, dann baue ich es ein.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Michael_F
Beiträge: 57
Registriert: Di Jul 27, 2021 8:25 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Michael_F »

Danke Dir :-)
Wenn nur Temperaturen gehen und keine anderen Werte wie zB der COP, dann machen in der Tat drei Heizkreis-VL-Temp Sinn. AT weiß man sowieso in etwa.
Was ganz schick wäre ist, den Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreise farbig (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber) darzustellen.
zB grün-Sommerbetrieb, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp

Andere Vorschläge?
Michael_F
Beiträge: 57
Registriert: Di Jul 27, 2021 8:25 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Michael_F »

Nachdem sich niemand gemeldet hat, würde ich die VL-Temperaturen von den Heizkreisen darstellen. Ich habe 3 HK, könnte somit alle testen.
Schön wäre, wenn in der Lambda-Modulkonfig die AZ der HK ausgewählt werden können, sodass auch nur die tatsächlich in Betrieb befindlichen HK angezeigt werden.

Wie schon erwähnt wäre es ganz schön, wenn der Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreises farbig dargestellt werden könnte (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber). zB grün-Sommerbetrieb/keine Anforderung, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von okaegi »

Hast du die Modbusadressen ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Michael_F
Beiträge: 57
Registriert: Di Jul 27, 2021 8:25 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Michael_F »

Müssten die Holding Register 45003 (5002), 45103 (5102) und 45203 (5202) sein
(editiert)
christopher_gies
Beiträge: 4
Registriert: So Nov 12, 2023 7:59 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christopher_gies »

Hallo zusammen,
ist es möglich die Lambda auch in die Speicher Beachtung mit einzubeziehen? Ich habe folgende Prioritäten:

1. EV
2. LambdaWP
3. Speicher
Speicher-Beachtung.PNG
Viele Grüße
Christopher
efuture
Beiträge: 59
Registriert: Fr Jun 28, 2019 11:17 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von efuture »

Hallo zusammen

Ich habe mittlerweile (endlich) auch eine openWB, eine Lambda-WP, eine PV... und nun bin ich daran, das alles aufzusetzen. Dabei habe ich folgende Unklarheit:

Mit openHAB konnte ich bereits Werte aus der WP über Modbus/TCP auslesen, und zwar alle RO-Werte, ohne dass die Berechtigung im E-Manager gesetzt wurde; bei RW kam immer 0. Gestern wurde nun Modbus/TCP eingerichtet - und weiterhin kann ich alle RO-Werte lesen, jedoch bleibt es bei RW-Werten bei 0. Das ist nicht normal, oder?

In openWB habe ich die WP als Smart Home-Gerät hinzugefügt und im Diagramm wird deren Verbrauch nun ebenfalls mit konstant 0 angezeigt.

Wie weiter?

Danke Euch!
Gruss Bernd
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von okaegi »

Bitte mal smarthomedefinition vom Gerät und das smarthome.log und das lambda.log hier bringen. (Siehe signatur).
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten