Seite 1 von 1

Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Do Sep 26, 2019 6:39 pm
von hominidae
So, unsere openWB Duo wird morgen angeschlossen...
Allerdings erstmal nur "normal", aber das Setup ist/wird komplexer...daher die Frage, wie angehen.

Wir haben ein EFH mit 2 EVU-Zählern....der Netzanschluss ist auf 64A ausgelegt und aktuell dürfen wir die openWB mit 22kW und 2LP ohne EVU-Kit / Lastmanagement montieren.
  • EVU-1 ist die "normale" Haushaltsstrom-Schiene
  • EVU-2 ist eine unterbrechbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG
    hier sind 2 Wärmepumpen und die Wallbox/openWB angeschlossen
...in Zukunft soll noch eine PV (ohne/mit Speicher) hinzukommen.

Wie lässt sich das realisieren?
Das EVU-Kit vor beide EVU-Zähler setzen ist ja eigentlich nicht vorgesehen (mein Elektriker fragt mal nach, aber ist skeptisch wg. der "technischen Verluste - der MPM3PM hat lt. Datenblatt <1W Eigenverbrauch :roll: ).
  • geht das mit 2 x EVU-Kit überhaupt?
  • Wie sieht der Aufbau/das Anschlussschema aus, wenn PV für beide EVU-"Stränge" genutzt werden soll
Danke für Eure Zeit und Input!

Re: Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Do Sep 26, 2019 8:55 pm
von Jarry
hominidae hat geschrieben: Do Sep 26, 2019 6:39 pm So, unsere openWB Duo wird morgen angeschlossen...
Allerdings erstmal nur "normal", aber das Setup ist/wird komplexer...daher die Frage, wie angehen.

Wir haben ein EFH mit 2 EVU-Zählern....der Netzanschluss ist auf 64A ausgelegt und aktuell dürfen wir die openWB mit 22kW und 2LP ohne EVU-Kit / Lastmanagement montieren.
  • EVU-1 ist die "normale" Haushaltsstrom-Schiene
  • EVU-2 ist eine unterbrechbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG
    hier sind 2 Wärmepumpen und die Wallbox/openWB angeschlossen
...in Zukunft soll noch eine PV (ohne/mit Speicher) hinzukommen.

Wie lässt sich das realisieren?
Das EVU-Kit vor beide EVU-Zähler setzen ist ja eigentlich nicht vorgesehen (mein Elektriker fragt mal nach, aber ist skeptisch wg. der "technischen Verluste - der MPM3PM hat lt. Datenblatt <1W Eigenverbrauch :roll: ).
  • geht das mit 2 x EVU-Kit überhaupt?
  • Wie sieht der Aufbau/das Anschlussschema aus, wenn PV für beide EVU-"Stränge" genutzt werden soll
Danke für Eure Zeit und Input!
mit zwei parallelen EVU Zählern wird das mit dem Laden von PV Strom nicht wirklich funktionieren. Zumindest wenn du sowohl mit den Wärmepumpen/Wallbox als auch mit dem Haushalt PV-Strom selber verbrauchen willst. Das müsste auf eine Kaskadenschaltung umgebaut werden.
Hier ab Seite 3 zu finden.
https://www.commetering.de/wp-content/u ... z-2019.pdf Da mal deinen Elektriker drauf ansprechen. Einige Netzbetreiber bügeln solche Anfragen aber gerne mal ab (versuchen es zumindest).

Re: Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Do Sep 26, 2019 9:11 pm
von hominidae
...oh, sehr interessant, danke! Das werde ich mal mit meinen Elektriker besprechen...der hat einen guten Draht zum NB.

Als Risiko-Fallback, wenn PV Ertrag da ist und ein Speicher die Nacht überbrückt, lohnt sich der günstige Wärmestrom eh nicht mehr "richtig" und der 2te Zähler wird wieder abgeschafft, denke ich....mal sehen.

Re: Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 4:22 am
von Jarry
hominidae hat geschrieben: Do Sep 26, 2019 9:11 pm ...oh, sehr interessant, danke! Das werde ich mal mit meinen Elektriker besprechen...der hat einen guten Draht zum NB.

Als Risiko-Fallback, wenn PV Ertrag da ist und ein Speicher die Nacht überbrückt, lohnt sich der günstige Wärmestrom eh nicht mehr "richtig" und der 2te Zähler wird wieder abgeschafft, denke ich....mal sehen.
genau, Rückbau auf einen Zähler geht natürlich auch. Spart die zweite Grundgebühr. Muss man sich halt ausrechnen...

Re: Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Fr Sep 27, 2019 3:11 pm
von E-lmo
Geht das Kabel von der Wallbox bis zum Zählerschrank?

Wie wäre es mit einem Umschalter?
Sommerbetrieb über EVU1 mit Möglichkeit zum PV-Laden.
Winterbetrieb über EVU2als Abschaltbare Last und günstigem Wärmepumpenstrom.

Re: Wie geht das: Anschluss/Mess-Konzept für EFH mit 2 EVU-Zählern

Verfasst: Sa Sep 28, 2019 6:46 pm
von hominidae
Hmmm, ja wäre auch ein Vorschlag...die Kaskadenmessung ist aber wohl die einzige Variante, in der ich das EVU-Kit auch noch reinkriege. Mein Elektriker ist dran...(die openWB noch nicht, bei uns kam das Leben dazwischen)...