Boiler Anschluss

Verfasst: Sa Sep 14, 2019 10:09 am
von ruffieuxh
Hallo,

Die Ladung meines Tesla mit der openWB funktioniert hervorragend. Nicht zuletzt auch dank dem super Support hier!

So, nun geht es ans nächste Projekt:
Zusätzlich zum Auto habe ich noch 2 drei-phasige Elektroboiler (4 und 5kW im Drehstrombetrieb), welche ich im Sommer gerne via PV aufladen würde, wenn genügend Überschuss vorhanden, und das Auto entweder nicht da oder bereits voll geladen.

Wie mache ich das am besten? Eingentlich hätte ich gerne genau das gleiche Verhalten, wie beim Auto und würde gerne beide, je nach verfügbarer Leistung nacheinander entweder 2phasig (reduziert, drehstrom) oder 3 phasig laden. Könnte man dazu einen Ladepunkt irgendwie "verdonnern"?
Heute mache ich genau das manuell, ist aber einigermassen mühsam.

Vielen Dank
Heinz

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Sa Sep 14, 2019 2:14 pm
von aiole
Hallo Heinz,

das hängt etwas von Deiner Boileransteuerung ab.
Wenn es proportional regeln soll, kann man einen LP verwenden. Dazu dann einen DAC, der die digitalen Infos in 0-5V Leistungsvorgabewerte umsetzt. Ansonstem geht ON/OFF auch mit webhooks.

Schau mal hier vorbei:
viewtopic.php?f=8&t=487

VG aiole

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: So Sep 15, 2019 7:27 am
von openWB
Wenn es nur drum geht 3 Phasen anzuschalten könntest du auch 3 steuerbare Steckdosen nehmen.
Die können laut Datenblatt 16A, ich empfehle allerdings nur 10A Dauerlast.
Alternativ können diese auch Schütze schalten, dann bist du safe und kannst dir 3 Ein- / Ausschaltpunkte manuell aussuchen.

Vorraussetzung ist dann nur das der/die Heizstäbe bei erreichen von Temperatur X automatisch ausschalten.

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Sep 30, 2019 11:12 am
von ruffieuxh
Vielen Dank schon mal für die Antworten.

Ich brauche keine sehr genaue Ansteuerung, wenn ich mit einer 2/3 Phasenschaltung arbeiten könnte, wäre das schon genügend.

Ich möchte da aber nicht mit schaltbaren Steckdosen arbeiten, weil dies wahrscheinlich bei der nächsten Kontrolle beanstandet würde.
Kennt Ihr Schütze, welche ich via Webhook ansteuern kann? Ich möchte nur die folgenden 3 Zustände regeln: 0 Phasen (aus), 2 Phasen (ca. halbe Leistung) und 3 Phasen (volle Leistung).

Wie würde ich das denn über einen Webhook machen? Hat jemand Beispiele dazu?

Danke schön.

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Sep 30, 2019 12:23 pm
von E-lmo
Dein Elektriker wird bestimmt ein geeignetes Schütz mit 230V-Spule einbauen können.
Die Spule wird dann über ein Sonoff (mit Tasmota-Firmware) von OpenWb per Wlan gesteuert.

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: So Aug 30, 2020 3:08 pm
von ruffieuxh
E-lmo hat geschrieben: Mo Sep 30, 2019 12:23 pm Dein Elektriker wird bestimmt ein geeignetes Schütz mit 230V-Spule einbauen können.
Die Spule wird dann über ein Sonoff (mit Tasmota-Firmware) von OpenWb per Wlan gesteuert.
Genau so habe ich es jetzt beauftragt! Sonoff ist in der openWB integriert, ist via webhooks erreichbar. Bin gespannt!

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 7:36 am
von electron
Ich bin daran unseren Warmwasser-Boiler zu ersetzen. Der neue sollte SG-ready sein, d.h. mittels potentialfreiem Kontaktschalter lässt sich das Aufheizen starten, wenn genügend PV-Leistung zur Verfügung steht. Welcher Schalter wird denn gebraucht, damit die openWB das steuern kann - ist das der Shelly 1PM?

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 10:31 am
von okaegi
Meine Wärmepumpe hat auch einen Sg Ready eingang. Ich habe die Wärmepumpe aufs Lan genommen und steure diese direkt über Modbus vom Raspi an.

viewtopic.php?f=6&t=607

Das gleiche habe ich auch für eine IDM Wärmepumpe realisiert.

viewtopic.php?f=5&t=1030

Grundsätzlich würde ich mir überlegen ob du die Ansteuerung über Hw (Shelly) oder Software (Modbus) relisieren willst.

Hat beides Vor und Nachteile.

Ich zeige bei meine Wp auf openwb alle 30 Minute einen Status an den ich direkt mittels Modbus auslese Kombiniert mit einem Shelly Temperatursensor der mir die Innentemperatur vom Wohnzimmer zeigt

08/31/2020 11:51 Aus/Inn 16.20/21.40 Ku 1.33 Vor 46.30 H1 i/s 27.80/49.70 H2 i/s 25.30/25.70 Pu i/s 27.80/49.70 ww i/s 47.50/55.00 sg 1 Sw1 1 heiz/ww 0/1 abt/not 0/0 p1/p2 1/1 com 1/ 20 som 0 rohr 0 lue 40 L 2367 Zl 2699 Zw 7592 Jaz 2.81
Mo 31. Aug 11:43:50 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
08/31/2020 11:20 Aus/Inn 15.40/21.40 Ku 0.82 Vor 28.80 H1 i/s 28.20/26.30 H2 i/s 26.20/26.30 Pu i/s 28.20/26.40 ww i/s 49.10/50.00 sg 1 Sw1 0 heiz/ww 0/0 abt/not 0/0 p1/p2 0/1 com 0/ 0 som 0 rohr 0 lue 0 L 35 Zl 2699 Zw 7592 Jaz 2.81
08/31/2020 10:50 Aus/Inn 14.90/21.40 Ku 0.82 Vor 30.30 H1 i/s 29.50/26.90 H2 i/s 26.60/26.90 Pu i/s 29.90/26.90 ww i/s 49.30/50.00 sg 1 Sw1 0 heiz/ww 0/0 abt/not 0/0 p1/p2 0/1 com 0/ 0 som 0 rohr 0 lue 0 L 35 Zl 2699 Zw 7592 Jaz 2.81
Ebenso kann ich dann den Verbrauch der Wp in Openwb mitführen und anzeigen.
Screenshot_20200831-122705_Chrome.jpg
Das ganze habe ich gemacht um diesen Winter die Heizkurve meiner Wp zu optimieren.
Gruss Oliver

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 11:32 am
von electron
Ok, das klingt interessant. Aber wie schliesse ich den Boiler an Modbus/Lan an? Der scheint nur den Anschluss für den Kontaktschalter zu haben.

Re: Boiler Anschluss

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 11:59 am
von okaegi
Du musst ein Gerät (Boiler Wärmepiumpe) haben welches dir einen Modbus interface und Lan Anschluss unterstützt. Sonst geht es nur über Hardware
Gruss Oliver