Seite 10 von 13

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Fr Sep 02, 2022 5:11 pm
von zoe*in
Anderl83 hat geschrieben: Fr Sep 02, 2022 7:43 am kann man denn auch Heizstäbe die über AVM DECT 200/201 laufen in OpenWB einbinden? Wenn ja wie?
Kannst du doch ganz normal über SmartHome 2.0 einrichten - welche Last an den AVM-Schaltdosen angeschlossen ist, ist da doch erstmal zweitrangig. Ich z.B. habe nen Ölradiator mit 1,5kW dran, funktioniert einwandfrei.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Fr Sep 02, 2022 7:35 pm
von Robert_Norden
derNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 29, 2022 7:34 pm Hmm, kann der mehrere Stufen? Dann müsstest du mit mehreren Shellies die Stufen steuern. Wenn er nur an und aus kann, dann würde ich einen 3 phasigen Schütz davor setzen und diesen mit einem Shelly ansteuern. Leistung dann mit einem SDM 72 und Modbus TCP Gateway messen.
Danke dir! Was für einen Shelly?

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Fr Sep 02, 2022 7:58 pm
von derNeueDet
Da du keine Leistung messen kannst (hinter dem Schütz), tut es ein Shelly 1 (plus).
Plus ist die neuere Variante, ansonsten identisch zum Shelly 1.

Bei mehreren Shellys dann 1pm (plus).
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Mehrere einzelne Leistungsstufen oder echter Drehstrom, also dann auch nur 1 N Leiter?

VG
Det

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Sep 03, 2022 5:48 am
von Robert_Norden
Gute Frage. Bezeichnung ist:
DEW Typ 5E470.GD45RB1
Spannung 400 V Y
Leistung 4.5kW

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Sep 03, 2022 7:42 am
von derNeueDet
Sorry, aber das muss dir wohl eher der Elektriker beantworten.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Sep 03, 2022 11:47 am
von Gero
Der hier wird‘s sein:

https://www.solarbayer.de/Anleitung_Elektroheizstab.pdf

Dreiphasiger Heizstab, kann bis 3,6kW auch einphasig geliefert werden.

Bei 4,5kW wären das eigentlich drei Heizstäbe à 1,5kW. Die könnte man ja schick mit drei Shellies schalten um den Überschuss besser auszunutzen. Dafür muss man den aber wohl ein wenig auseinandernehmen und die mitgelieferte Schaltung ersetzten. Frage ist, wie man den mitgelieferten Sicherheitsthermostat dann noch in Funktion lässt.

Ansonsten: Shelly schaltet einen dreiphasigen Schütz. Dann gehen halt immer 4,5kW durch.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Sep 03, 2022 4:46 pm
von mempfh
Du musst schauen wie du hier im Heizstab den Sternpunkt der drei Heizwendeln abgreifen kannst um ihn dann an den Neutralleiter anzuschliessen.
Dies sollte aber ein wirklich versierter Elektriker machen, der sich das auch zutraut!
Dann kannst du den Heizstab mittels 3 Shellys hochtakten.
Wenn du ein Foto willst wie sowas ausschauen kann, dann schick mir eine PM
SG
Christian

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Sep 03, 2022 6:49 pm
von Robert_Norden
Danke für die vielen Antworten und die Hilfe. Immer wieder schön zu sehen was man hier für gute Hilfe bekommt.
Werde es über einen Schütz plus Shelly machen. Habe eh einen sdm630(?) Übrig. Wird der Elektriker bei Gelegenheit machen.
Danke.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: So Sep 04, 2022 10:29 am
von Stromlos
Hallo,
Mein Heizstab ist zwar noch nicht da, aber ich werde es so lösen: Sonoff 4Fach Schalter mit Tasmota und 3 1-Phasige Schütze. Heizstab ist 3-Phasig mit je 1,5 KW Leistung pro Phase. Über Smart Home 2.0 werden die einzelnen Schaltkanäle dann geschaltet: 1,5 KW Überschuss - erster Schütz zieht an, 3 KW - zweiter Schütz, 4,5 KW - dritter Schütz ist am Arbeiten.
Neutralleiter auf Sternpunkt und Phasen auf die Phasenklemmen. Temperaturregelung sollte mit dem eingebauten Thermostat gehen. Falls nicht wird Outgesourced an FHEM über MQTT.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: So Sep 18, 2022 12:45 pm
von AlexSBK
Hi,
Ich habe mir 3 Phasen mit N Heizstab gekauft.
Dieser lässt sich dann in drei Stufen 2kw 4kw 6kw schalten.
Viele Heizstäbe sind allerdings ab 4,5kw 3 Phasen Stern verschaltet ohne N. Diese lassen sich dann nicht mehr ohne Umbau mit Shelly direkt schalten.

Typ: Türk & Hillinger EHS-6.00KW
Grüße