Installation SDM120M - PE11
Re: Installation SDM120M - PE11
Version ist die 1.9.254
Neuer geht's fast nicht. Hatte ein Problem mit der Erreichbarkeit der Box und einen Shelly Plus 1PM, daher die Nightly
Werde heute abend/morgen früh mal prüfen. Vorher schaltet die Wärmepumpe sicher nicht mehr an und am Sicherungskasten rummanipulieren will ich nicht unbedingt.
Neuer geht's fast nicht. Hatte ein Problem mit der Erreichbarkeit der Box und einen Shelly Plus 1PM, daher die Nightly
Werde heute abend/morgen früh mal prüfen. Vorher schaltet die Wärmepumpe sicher nicht mehr an und am Sicherungskasten rummanipulieren will ich nicht unbedingt.
Re: Installation SDM120M - PE11
....von manipulieren war nie die Rede.
VG
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
Was heisst "Problem mit Erreichbarkeit der Box"?
Ist diese per LAN oder WLAN angebunden?
Shelly plus ist neu und ist erst seit einigen Wochen integriert (ca. ab 250).
VG
Ist diese per LAN oder WLAN angebunden?
Shelly plus ist neu und ist erst seit einigen Wochen integriert (ca. ab 250).
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
Musste nichts manipulieren sie lief vorhin an.
Am folgenden Ausschnitt sieht man ganz gut, dass sich der Summenverbrauch erhöht, der aktuelle Verbauch aber auf 0 steht:
Hw passt exakt mit der Anzeige am SDM überein.
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63115 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189449
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63108 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189441
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63101 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189434
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63095 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189427
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63087 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189419
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63081 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189411
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63074 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189404
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63066 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189396
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63060 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189388
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63053 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189381
Am folgenden Ausschnitt sieht man ganz gut, dass sich der Summenverbrauch erhöht, der aktuelle Verbauch aber auf 0 steht:
Hw passt exakt mit der Anzeige am SDM überein.
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63115 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189449
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63108 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189441
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63101 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189434
13.02.2022 17:32: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63095 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189427
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63087 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189419
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63081 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189411
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63074 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189404
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63066 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189396
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63060 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189388
13.02.2022 17:31: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby: ime: 0/0/63053 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 189381
Re: Installation SDM120M - PE11
Hier mein Fehlerbericht , bis jetzt:
Hauptproblem war wohl, dass das Netzwerkkabel defekt ist. Habe ich selbst verlegt und wohl beim Crimpen gepfuscht.
Leider hat Net geleuchtet und am Switch hat die LED geblinkt, daher dachte ist, das Netz funktioniert.
In der FritzBox war der PE11 auch nach diversen Versuchen nicht auffindbar, daher habe ich Reset und Reboot gedrückt und damit die Voreinstellung gelöscht.
In der Konfig vom PE11 musste ich dann doch einige Parameter anpassen, unter anderem die Baudrate.
Schließlich war der SDM noch falsch angeschlossen: unten statt oben.
Sind doch einiges an Fehler(quellen). Wenn ich jetzt noch den aktuellen Verbrauch sehen würde, wäre ich glücklich.
Hauptproblem war wohl, dass das Netzwerkkabel defekt ist. Habe ich selbst verlegt und wohl beim Crimpen gepfuscht.
Leider hat Net geleuchtet und am Switch hat die LED geblinkt, daher dachte ist, das Netz funktioniert.
In der FritzBox war der PE11 auch nach diversen Versuchen nicht auffindbar, daher habe ich Reset und Reboot gedrückt und damit die Voreinstellung gelöscht.
In der Konfig vom PE11 musste ich dann doch einige Parameter anpassen, unter anderem die Baudrate.
Schließlich war der SDM noch falsch angeschlossen: unten statt oben.
Sind doch einiges an Fehler(quellen). Wenn ich jetzt noch den aktuellen Verbrauch sehen würde, wäre ich glücklich.
Re: Installation SDM120M - PE11
Sollte eigentlich möglich sein, da ja der korrekte Zählerstand eingelesen wird. Zur Analyse bitte im PV- Modul erstmal parallel drin lassen.
Das NW- Kabel war aber wohl i. O., wenn ich den PE- Status und die LED anschaue.....
VG
Das NW- Kabel war aber wohl i. O., wenn ich den PE- Status und die LED anschaue.....
VG
Zuletzt geändert von HSC am So Feb 13, 2022 5:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Installation SDM120M - PE11
Unter PV wird jetzt der Verbrauch der Wärmepumpe angezeigt:
Sobald die Wärmepumpe läuft "erzeuge" ich PV (in grün) und habe den Verbrauch als Hausverbrauch. Das heißt der Hausverbrauch verdoppelt sich.
Warum geht es bei PV und bei SmartHome nicht
Sobald die Wärmepumpe läuft "erzeuge" ich PV (in grün) und habe den Verbrauch als Hausverbrauch. Das heißt der Hausverbrauch verdoppelt sich.
Warum geht es bei PV und bei SmartHome nicht
Re: Installation SDM120M - PE11
Ok.
Stell mal in SH2.0 um auf SDM120.
Eigentlich geht es auch unter 630, aber "Versuch macht Kluch".
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
Hier als Screenshot mit Waschmaschine:
Kann man die verschiebenen hübschen Rosa- / Lilatöne eigentlich ändern?