Installation SDM120M - PE11
Installation SDM120M - PE11
Hallo,
ich möchte gerne den Stromverbrauch der Wärmepumpe in der openWB anzeigen lassen.
Dafür wurde nun ein SDM120M und ein PE11 installiert.
Konfiguration vom SDM120M ist:
-ID 001
-b 9600
Prty n Der Verbrauch der Wärmepumpe wird im SDM120M angezeigt. Der sollte also funktionieren.
Beim PE11 leuchten Power und Net.
In der openWB wird als Verbrauch dauerhaft 100W angezeigt.
In der openWB (series2 standard+) habe ich ihn unter Smart Home 2.0
Http - 127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl2.php eingetragen.
Laut diversen Beiträgen ist der PE11 Plug & Play, in anderen Beiträgen wird die IP-Adresse des PE11 angegeben. In der FritzBox finde ich ihn aber nicht.
LAN-Kabel habe ich gerpüft, ist im Verteilerkasten aber etwas frickelig anzuschließen und NET leuchtet.
Nachdem es nicht funktioniert hat, habe ich am PE11 Reset und auch Reload gedruckt. Was das ein Fehler
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
ich möchte gerne den Stromverbrauch der Wärmepumpe in der openWB anzeigen lassen.
Dafür wurde nun ein SDM120M und ein PE11 installiert.
Konfiguration vom SDM120M ist:
-ID 001
-b 9600
Prty n Der Verbrauch der Wärmepumpe wird im SDM120M angezeigt. Der sollte also funktionieren.
Beim PE11 leuchten Power und Net.
In der openWB wird als Verbrauch dauerhaft 100W angezeigt.
In der openWB (series2 standard+) habe ich ihn unter Smart Home 2.0
Http - 127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl2.php eingetragen.
Laut diversen Beiträgen ist der PE11 Plug & Play, in anderen Beiträgen wird die IP-Adresse des PE11 angegeben. In der FritzBox finde ich ihn aber nicht.
LAN-Kabel habe ich gerpüft, ist im Verteilerkasten aber etwas frickelig anzuschließen und NET leuchtet.
Nachdem es nicht funktioniert hat, habe ich am PE11 Reset und auch Reload gedruckt. Was das ein Fehler
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
-
- Beiträge: 4229
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: Installation SDM120M - PE11
Nach Reset und Reload hat der PE11 DHCP aktiviert und sollte in der Fritz Box auch auftauchen.
Name bei mir ist Eport-PE11 such mal danach in der Fritz Box.
In der Konfiguration für das Gerät stellst du dann auf Separate Leistungsmessung
Dort die IP eintragen oder du kannst auch direkt den Name mal eingeben also Eport-PE11.
Default ID eines SDM120 weiß ich leider nicht, mein SDM72 (3 Phasen) kam mit ID 1. Solltest du beim durchtippen durch die Anzeige auch erkennen können. 9600b passt auf jeden Fall zum PE11 Default.
Port ist 8899 so wie auch im Screenshot.
VG
Det
Name bei mir ist Eport-PE11 such mal danach in der Fritz Box.
In der Konfiguration für das Gerät stellst du dann auf Separate Leistungsmessung
Dort die IP eintragen oder du kannst auch direkt den Name mal eingeben also Eport-PE11.
Default ID eines SDM120 weiß ich leider nicht, mein SDM72 (3 Phasen) kam mit ID 1. Solltest du beim durchtippen durch die Anzeige auch erkennen können. 9600b passt auf jeden Fall zum PE11 Default.
Port ist 8899 so wie auch im Screenshot.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: Installation SDM120M - PE11
Wenn am PE11 ein Reset durchgeführt wurde, muss natürlich darin alles wieder entspr. eingerichtet werden.
Die Konfig. zum Abgleich findest Du im Wiki: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... rk-adapter
VG
Die Konfig. zum Abgleich findest Du im Wiki: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... rk-adapter
VG
-
- Beiträge: 4229
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: Installation SDM120M - PE11
@HSC: Sind die Default Einstellungen eines PE11 nach Reset nicht so, wie im Wiki beschrieben?
Also DHCP, EPort-PE11, 9600 8N1?
Damit sollte es ja dann direkt funktionieren, einen SDM mit 9600 8N1 als Default, auszulesen.
VG
Det
Also DHCP, EPort-PE11, 9600 8N1?
Damit sollte es ja dann direkt funktionieren, einen SDM mit 9600 8N1 als Default, auszulesen.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: Installation SDM120M - PE11
Jein, besser kontrollieren. DHCP ist auf jeden Fall aktiv.
Baud oder andere Einstellungen können dann anders sein. Nach Lieferung waren schon einige Dinge zu aktivieren....
Deiner war ja schon konfiguriert.
VG
Baud oder andere Einstellungen können dann anders sein. Nach Lieferung waren schon einige Dinge zu aktivieren....
Deiner war ja schon konfiguriert.
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
Vielen Dank für die raschen Antworten!
War wohl nicht so gut, dass ich Reset und Reboot gedrückt habe
Den Fehler habe ich gefunden: Das LAN-Kabel funktioniert nicht
Habe jetzt ein vorkonfektioniertes angesteckt und jetzt finde ich ihn in der FritzBox
Komisch, dass NET geleuchtet hat. Aber jetzt blinken auch die anderen beiden LEDs.
In der openWB wird noch immer 100 Watt angezeigt. Gehe jetzt mal die config vom PE11 durch um melde mich nachher nochmal.
War wohl nicht so gut, dass ich Reset und Reboot gedrückt habe
Den Fehler habe ich gefunden: Das LAN-Kabel funktioniert nicht
Habe jetzt ein vorkonfektioniertes angesteckt und jetzt finde ich ihn in der FritzBox
Komisch, dass NET geleuchtet hat. Aber jetzt blinken auch die anderen beiden LEDs.
In der openWB wird noch immer 100 Watt angezeigt. Gehe jetzt mal die config vom PE11 durch um melde mich nachher nochmal.
Re: Installation SDM120M - PE11
Hier ist mein 120er in SH2.0
Wenn 100W (durch http) angezeigt werden, deutet es auf keine korrekte Verbindung zum SDM. (ist eine gute Verbindungskontrolle, habe ich hier auch aktiv)
Poste mal alles inkl. Status aus dem PE.
VG
Schau mal unter Status unten ins SH- Log (mit + aufklappen), ob dort der Zählerstand sichtbar ist. (hinter "Z")
Code: Alles auswählen
2022-02-13 10:35:49: (1) Garten rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38124 Status: 10 akt: 1044 Z Hw: 1565813
2022-02-13 10:35:48: (1) Leistungsmessung durch sdm120
Poste mal alles inkl. Status aus dem PE.
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
SmartHome Log:
2022-02-13 10:58:25: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2022-02-13 10:58:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-13 10:58:25: Uberschuss: -1420 Uberschuss mit Offset: -1420
2022-02-13 10:58:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1420 max Speicherladung: 0
2022-02-13 10:58:20: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 192
2022-02-13 10:58:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 192
2022-02-13 10:58:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-13 10:58:20: (2) Waschmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/39468 Status: 10 akt: 92 Z Hw: 0
2022-02-13 10:58:19: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/39471 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
Ich habe noch einen Shelly für die Waschmaschine. Der funktioniert.
2022-02-13 10:58:25: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2022-02-13 10:58:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-13 10:58:25: Uberschuss: -1420 Uberschuss mit Offset: -1420
2022-02-13 10:58:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1420 max Speicherladung: 0
2022-02-13 10:58:20: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 192
2022-02-13 10:58:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 192
2022-02-13 10:58:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-13 10:58:20: (2) Waschmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/39468 Status: 10 akt: 92 Z Hw: 0
2022-02-13 10:58:19: (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/39471 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
Ich habe noch einen Shelly für die Waschmaschine. Der funktioniert.
Re: Installation SDM120M - PE11
"oncnt/onstandby/time: 0/0/39468 Status: 10 akt: 92 Z Hw: 0
2022-02-13 10:58:19: (1) Waermepumpe rel: 1"
Es kommen doch "akt" 92 W. Der Zähler steht z.Zt. noch bei 0, da ja erst wenig gezählt werden konnte.
Warte mal etwas ab....
VG
2022-02-13 10:58:19: (1) Waermepumpe rel: 1"
Es kommen doch "akt" 92 W. Der Zähler steht z.Zt. noch bei 0, da ja erst wenig gezählt werden konnte.
Warte mal etwas ab....
VG
Re: Installation SDM120M - PE11
Was zeigt es denn unterm Graph auf Startseite an?
VG
VG