Beitrag von LutzB »

Die ID kann maximal 254 sein. Das ist das einzige Limit beim Modbus.
E_Esteban
Beiträge: 44
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Also theoretisch 254 - Zähler an einem Modbus-Adapter abrufbar? WOW :lol:

So viele werden es sicherlich nicht :lol:

Spass beiseite: Das Limit für den Bus mit 254 ist als theoretisches Maximum bekannt. Meine Frage zielte eher darauf ab, ob ab einer Anzahl von 3, 4, 5, ... x Zählern die Abfragen vllt. vom Modbus Adapter zu langsam beantwortet werden?

Oder kann ich theoretisch alle in der openWB zur Verfügung stehenden Verbraucher und Kits mit einem LAN-Adapter integrieren? (sofern alle Abrufe auf diese Adapter IP und zugehörige ID eingestellt werden)

Das Limit meinte ich.... sorry, war vielleicht blöd formuliert.
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
TOMMIKNOCKER
Beiträge: 107
Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
Wohnort: OWL

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von TOMMIKNOCKER »

E_Esteban hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 9:37 pm jetzt muss ich mich morgen nur mal in Ruhe reinfuchsen, durch welches Modul (EVU, PV, Speicher etc.) die Werte in welcher Form verarbeitet werden
Ich steige auch auf SDM72 um (hab den Thread ja aufgemacht) und würde die WP einfach als Gerätetyp=Http in SmartHome2.0 auslesen lassen. Hast du vor, deine Zähler als PV- oder Speichermodul zu integrieren? Warum?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
E_Esteban
Beiträge: 44
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

Das ist das, was ich gerade versuche herauszufinden....

Grundsätzlich möchte ich diverse Verbraucher in das Logging und Visualisierung integrieren.

Einen "EVU-Kit" via json Abfrage habe ich durch ein PV Gen24/BYD Erzeugungssystem.

Nach meinem Verständnis gibt es drei Möglichkeiten die Einzubinden:

a) via Module (EVU, Speicher, PV) --> das macht für die Berechnung m.E. wenig Sinn

b) als "Verbraucher" unter SmartHome --> erscheint mir am sinnvollsten! (sind ja auch zwei konfigurierbar --> Wärmepumpe und Servertechnik, je ein Zähler)

c) als "SmartHome Gerät" unter SmartHome 2.0 --> macht m.E. auch wenig Sinn, da an den Geräten nix Smart ist und die nicht geschaltet werden sollen / können. (im Gegensatz zu meinen ShellyPlugs)
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von HSC »

Unter c) als SH2.0 macht eine Einbindung als nur Messung einer WB oder des Server am meisten Sinn.
In jedem Device gibt es unten den Punkt "separate Leistungsmessung" und genau dort werden die SDM eingetragen.
Oben im Gerät kann http gewählt werden, um die Anzeige auf der Startseite z. B. als "Gerät in Betrieb" = grün dargestellt zu bekommen.
Screenshot_20220128-090035_Chrome.jpg
Screenshot_20220128-090049_Chrome.jpg
VG
TOMMIKNOCKER
Beiträge: 107
Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
Wohnort: OWL

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von TOMMIKNOCKER »

Danke!
Du hast als "Leistungs-URL" die dummyurl2 gewählt, d.h. dass immer ein Verbrauch von 100 W angezeigt wird? Oder ist diese Leistungs-URL irrelevant, weil eine "Separate Leistungsmessung für das Gerät" definiert ist?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von HSC »

TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 8:08 am Danke!
Du hast als "Leistungs-URL" die dummyurl2 gewählt, d.h. dass immer ein Verbrauch von 100 W angezeigt wird? Oder ist diese Leistungs-URL irrelevant, weil eine "Separate Leistungsmessung für das Gerät" definiert ist?
Da kannst Du ja mal mit den Dummys spielen...
Ich habe für mich die 2 gewählt, da es a) grün dargestellt wird und b) auch eine tolle VerbindungsKontrolle zum Gerät ist
Wenn Verbindung i.O , liefert das Gerät min. 0W oder eben mehr zurück. Kommt keine "Zahl", springt es auf 100W. ;)
VG
TOMMIKNOCKER
Beiträge: 107
Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
Wohnort: OWL

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von TOMMIKNOCKER »

Zähler wird hoffentlich nächste Woche getauscht, mit den Dummys habe ich schon gespielt, aber nur kurz :-)
Wenn bei dummyurl2.php die 100 W bei Nichtgebrauch nicht in den Tagesverbrauch einfließen, dann ist ja alles gut. Ansonsten würde ich wohl die dummyurl.php nehmen.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
E_Esteban
Beiträge: 44
Registriert: So Mär 21, 2021 6:57 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von E_Esteban »

@ HSC - Ebenfalls Danke!

Die Option hatte ich noch gar nicht entdeckt.

Das passt natürlich auch gut.

Zum Verständnis: Der Unterschied ist die "Statusanzeige" und die Darstellung in Graphen bei dieser Variante sowie die Option den Leistungswert im Hausverbrauch zu inkludieren / exkludieren - ist das korrekt?

Bild

Habe das mal so eingerichtet. Bekomme aber von den regulären "Verbrauchern" aus "SmartHome" keine Datenspuren angezeigt. Ist das so gewollt oder ein Bug?

Schaut aber schonmal gut aus !!

P.S. Nicht über die Werte der Zähler wundern.... sind alle in Reihe geschaltet und zeigen daher alle ähnliche Werte an.
Dateianhänge
Frage.JPG
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?

Beitrag von HSC »

Die Verbraucher aus SH musst Du ggf.glaube ich unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/Graph aktivieren.
Ich nutze SH aber nicht, da SH2.0 viel mehr nutzbare Geräte und Funktionen anbietet.