Einbindung Solax- WR Gen4

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

@Tobias

kennst du das Projekt schon? könnte helfen zwecks Register?

https://github.com/nygma2004/growatt2mqtt

Weiterhin habe ich gefunden wie der RS485 Port anzuschließen und einzustellen ist.
Option 3 zeigt genau mein Modell....

https://solar-assistant.io/help/growatt/configuration
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

@ Tobias

anbei link zur growatt modbus protocol beschreibung inklusive aller register.
Ist vom April 20 sieht gut aus...

https://we.tl/t-YIWRCqzxZ2
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

@Tobias,

Hardware ist da. Geflasht ist auch alles nach Anleitung.
1. Frage wie komme ich an den Webserver ran um das ganze in mein WiFi Netzwerk zu integrieren?
Oder muss das im code eingegeben werden?
tobias.faust
Beiträge: 55
Registriert: Fr Okt 21, 2022 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von tobias.faust »

Im github ist jetzt eine neue Version bei der man den RX und TX Pins auswählen kann.
Weiterhin gibt es jetzt auch einen DirectionControl Pin.

Im Wili sollte alles zur Inbetriebnahme stehen?
Der ESP macht einen Hotspot auf auf den man sich Connecten kann und seine wlan Zugangsdaten eingeben kann.
Standard eben…
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

Ja der macht einen Hotspot korrekt. Leider kenne ich den Standard nicht.
zugewiesen ist 192.168.4.2, DHCP Server ist 192.168.4.1, leider kommt nichts
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

Keine ahnung kommt nix hab mit handy laptop und 2 browser versucht.
Ich denke mal einfach 192.168.4.1 eingeben und gut ist aber es baut sich nichts auf...
Sascho
Beiträge: 61
Registriert: Mo Aug 24, 2020 1:21 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von Sascho »

okay habs geschafft....man sollte auch die hacken setzen im flash tool....ist in deinem wiki bild nicht dabei.
tobias.faust
Beiträge: 55
Registriert: Fr Okt 21, 2022 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von tobias.faust »

Korrekt, mit dem ESP accesspoint verbinden und dann auf die 192.168.4.1

Hab eben auch das Wiki aktualisiert dazu
openWB
Site Admin
Beiträge: 8023
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von openWB »

Mittels Netzwerk/Modbus Konverter sollte das ganze dann wesentlich einfacher für einen Großteil werden.
Hat wer eine Testinstallation parat?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
tobias.faust
Beiträge: 55
Registriert: Fr Okt 21, 2022 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von tobias.faust »

openWB hat geschrieben: Do Dez 29, 2022 6:57 pm Mittels Netzwerk/Modbus Konverter sollte das ganze dann wesentlich einfacher für einen Großteil werden.
Hat wer eine Testinstallation parat?
Das glaube ich nicht.
Es geht um eine systemunabhängige Lösung die ohne große Konfigurationen direkt mit Solax funktioniert.

Ohne die spezifischen Integrationen der Protokolle der WR ist ein Netzwerk Modbus konverter alles andere als Plug-n-Play :(

Außerdem die 2 Module mit 4 Kabeln zu verdrahten ist nicht schwer und kostet alles unter 10€
Antworten