KEBA Wallbox lässt sich nicht steuern (PV-Laden)
Verfasst: Sa Nov 27, 2021 5:21 pm
Hallo zusammen,
folgendes Setup liegt bei mir vor:
9,23 kWp PV-Anlage (26x LG355N1C-V5 NeON 2 355 Wp - monokristallines Solarmodul)
E3DC S10 E12 Blackline Speicher
2x KEBA P30 Deutschland Edition DE 440 119.857 Wallbox (nur eine bisher angeschlossen)
openWB Standalone, Software-Version 1.9.244
BMW i3S, EZ 10/21
Die folgenden Einstellungen sind in openWB gesetzt:
Allgemeine Einstellung
openWB ist nur ein Ladepunkt: Nein
Stromanbieter: Aus
Ladepunkt sperren nach Abstecken: Nein
Zielladen (Beta): Aus
EV-Daten
Durchschnittsverbrauch in kWh/100km: 19
Akkugröße in kWh: 39
Anzahl genutzter Phasen: 3
maximale Stromstärke: 16A
Automatische Phasenumschaltung: Aus
Nachtlademodus
Sofort: Aus
Min+PV: Aus
Nur PV: Aus
Standby: Aus
Ladepunkt 1: Aus
EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärke in A: Phase 1 - 63, Phase 2 - 63, Phase 3 - 63
maximaler Bezug in W: 22000
Übergreifende Ladeeinstellungen
Maximalstromstärke alle Ladepunkte: 16A
Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden
Regelmodus: Einspeisung
Einstellungen für PV-Laden
Einschaltschwelle: 1400
Einschaltverzögerung: 90
Abschaltschwelle: 5
Abschaltverzögerung: 900
Mindeststromstärke Ladepunkt 1: 6A
Speicher-Beachtung
Vorrang-Steuerung: Speichervorrang
Anzeige: anzeigen
erlaubte Entladeleistung: 1500
minimaler Entlade-SoC: 20%
Einstellungen für Min+PV-Laden
Mindeststromstärke: 6A
Einschalt-SoC: 90%
Ausschalt-SoC: 10%
Modulkonfiguration Batteriespeicher:
Speicher-Modul: E3DC Speicher
IP-Adresse: 192.168.4.4
Externe Produktion des E3DC mit einbeziehen: Nein
2. IP-Adresse: none
Modulkonfiguration PV
PV-Modul 1: Nicht vorhanden
PV-Modul 2: Nicht vorhanden
Modulkonfiguration EVU
Strombezugsmodul: E3DC Speicher
EVU-Glättung: Aus
Modulkonfiguration Ladepunkte
Ladepunkt 1
Name: Tiefgarage
Anbindung: Keba
IP-Adresse: 192.168.4.5
SOC Modul: Nicht vorhanden
Ziel:
Ich möchte das Auto in der Tiefgarage an die Wallbox anstecken können, und zu einem unbekannten Zeitpunkt x, wenn der PV-Speicher voll ist und trotzdem weiterhin PV-Überschuss vorhanden ist, soll dieser über die Wallbox(en) das BEV laden.
Leider schaffe ich es auch nach viel einlesen und herumprobieren nicht, dieses Ziel zu erreichen. Gefühlt macht die Wallbox einfach was Sie will bzw. immer Sofort-Laden, egal welchen Modus ich auf der openWB-Oberfläche wähle. Ich habe gar das Gefühl dass openWB und Wallbox überhaupt nicht kommunizieren. Ja, die Keba P30 Deutschland Edition hat keinen eingebauten Zähler, deswegen sind die Möglichkeiten der Einbindung und GUI-Darstellung in der openWB-Oberfläche ohnehin stark beschränkt. Aber offenbar haben die Einstellungen in openWB überhaupt keine Einfluss auf die Wallbox.
Ich habe das ganze auch schon mit einer "großen" KEBA P30 c-series (97.908) eines Bekannten ausprobiert, die einen eingebauten Zähler hat und auch (so liest man es zumindest teilweise) über erweiterte Funktionalität am Modbus verfügt, obgleich mir bisher keiner sagen konnte was der Unterschied sein soll. Doch auch hier das gleiche Bild: Ich kann in openWB als Lademodus einstellen was ich will - Kabel ans Auto und zack wird mit voller Leistung geladen.
Daher meine Frage: Hat anhand der oben genannten Einstellungen irgend jemand noch einen Einfall, was ich tun kann um das System wie gewünscht ans Laufen zu bekommen? Oder liegt es doch an den Keba-Wallboxen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Thomas
folgendes Setup liegt bei mir vor:
9,23 kWp PV-Anlage (26x LG355N1C-V5 NeON 2 355 Wp - monokristallines Solarmodul)
E3DC S10 E12 Blackline Speicher
2x KEBA P30 Deutschland Edition DE 440 119.857 Wallbox (nur eine bisher angeschlossen)
openWB Standalone, Software-Version 1.9.244
BMW i3S, EZ 10/21
Die folgenden Einstellungen sind in openWB gesetzt:
Allgemeine Einstellung
openWB ist nur ein Ladepunkt: Nein
Stromanbieter: Aus
Ladepunkt sperren nach Abstecken: Nein
Zielladen (Beta): Aus
EV-Daten
Durchschnittsverbrauch in kWh/100km: 19
Akkugröße in kWh: 39
Anzahl genutzter Phasen: 3
maximale Stromstärke: 16A
Automatische Phasenumschaltung: Aus
Nachtlademodus
Sofort: Aus
Min+PV: Aus
Nur PV: Aus
Standby: Aus
Ladepunkt 1: Aus
EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärke in A: Phase 1 - 63, Phase 2 - 63, Phase 3 - 63
maximaler Bezug in W: 22000
Übergreifende Ladeeinstellungen
Maximalstromstärke alle Ladepunkte: 16A
Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden
Regelmodus: Einspeisung
Einstellungen für PV-Laden
Einschaltschwelle: 1400
Einschaltverzögerung: 90
Abschaltschwelle: 5
Abschaltverzögerung: 900
Mindeststromstärke Ladepunkt 1: 6A
Speicher-Beachtung
Vorrang-Steuerung: Speichervorrang
Anzeige: anzeigen
erlaubte Entladeleistung: 1500
minimaler Entlade-SoC: 20%
Einstellungen für Min+PV-Laden
Mindeststromstärke: 6A
Einschalt-SoC: 90%
Ausschalt-SoC: 10%
Modulkonfiguration Batteriespeicher:
Speicher-Modul: E3DC Speicher
IP-Adresse: 192.168.4.4
Externe Produktion des E3DC mit einbeziehen: Nein
2. IP-Adresse: none
Modulkonfiguration PV
PV-Modul 1: Nicht vorhanden
PV-Modul 2: Nicht vorhanden
Modulkonfiguration EVU
Strombezugsmodul: E3DC Speicher
EVU-Glättung: Aus
Modulkonfiguration Ladepunkte
Ladepunkt 1
Name: Tiefgarage
Anbindung: Keba
IP-Adresse: 192.168.4.5
SOC Modul: Nicht vorhanden
Ziel:
Ich möchte das Auto in der Tiefgarage an die Wallbox anstecken können, und zu einem unbekannten Zeitpunkt x, wenn der PV-Speicher voll ist und trotzdem weiterhin PV-Überschuss vorhanden ist, soll dieser über die Wallbox(en) das BEV laden.
Leider schaffe ich es auch nach viel einlesen und herumprobieren nicht, dieses Ziel zu erreichen. Gefühlt macht die Wallbox einfach was Sie will bzw. immer Sofort-Laden, egal welchen Modus ich auf der openWB-Oberfläche wähle. Ich habe gar das Gefühl dass openWB und Wallbox überhaupt nicht kommunizieren. Ja, die Keba P30 Deutschland Edition hat keinen eingebauten Zähler, deswegen sind die Möglichkeiten der Einbindung und GUI-Darstellung in der openWB-Oberfläche ohnehin stark beschränkt. Aber offenbar haben die Einstellungen in openWB überhaupt keine Einfluss auf die Wallbox.
Ich habe das ganze auch schon mit einer "großen" KEBA P30 c-series (97.908) eines Bekannten ausprobiert, die einen eingebauten Zähler hat und auch (so liest man es zumindest teilweise) über erweiterte Funktionalität am Modbus verfügt, obgleich mir bisher keiner sagen konnte was der Unterschied sein soll. Doch auch hier das gleiche Bild: Ich kann in openWB als Lademodus einstellen was ich will - Kabel ans Auto und zack wird mit voller Leistung geladen.
Daher meine Frage: Hat anhand der oben genannten Einstellungen irgend jemand noch einen Einfall, was ich tun kann um das System wie gewünscht ans Laufen zu bekommen? Oder liegt es doch an den Keba-Wallboxen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Thomas